ALNI
ALNI
Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

07.08.2008 в 15:05:27

Мирумир написал : А разве ток УЗО не должен быть больше суммы тока всех автоматов в группе,где стоит это УЗО?

evgenygrig написал : Не должен - вводной автомат номиналом 32А надежно защитит его от перегрузки

Alex_Penza написал : на входе стоит автомат на 32 ампера, выше этого значения ток в квартирной сети не поднимется, след-но УЗО с номиналом в 40ампер - в самый раз.

При выборе такой характеристики УЗО как максимальный возможный ток через него надо ориентироваться на номинал входного автомата квартирного щитка. Если входной автомат в щитке на 25 А, а после УЗО подключено 5 автоматов по 16А (суммарно 80А), то возможный ток через УЗО не превысит 25 А и достаточно взять УЗО на 40А. Этоя понял.

А вот при выборе номинала УЗО по току утечки можно ли придерживаться подобного принципа.

Этот же пример. Входной автомат в щитке на 25 А, а после УЗО подключено 5 автоматов по 16А (суммарно 80А), то возможный ток через УЗО не превысит 25 А. И суммарная длина всех кабелей после расчитываемого УЗО пусть будет 100 м. Также учитываем, что:

  • при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
  • суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока утечки УЗО.
  • УЗО срабатывет в диапазоне 0,5 Iном. - 1 I ном.

Правильно ли будет произвести расчет номинала УЗО по току утечки следующим образом:

25А * 0,4мА + 0,01мА * 100= 10 мА + 1мА = 11мА
11мА * 3 = 33мА

Выбираем УЗО на 30мА или уж если совсем по правилам берем два УЗО на 30 мА или одно УЗО на 30 мА и одно УЗО на 10мА.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

07.08.2008 в 17:55:56

Vlad75 написал : Спасибо, как раз остался один лишний С16.

Был ещё один способ использовать этот зуб. Запитать через него автоматы от УЗО (сейчас это делает провод).

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

07.08.2008 в 21:21:59

ALNI написал : Правильно ли будет произвести расчет номинала УЗО по току утечки следующим образом: 25А * 0,4мА + 0,01мА * 100= 10 мА + 1мА = 11мА

С точки зрения нормативов - правильно. Но по стандартам УЗО на 30мА должны срабатывать в диапазоне 15-30мА. А фактически УЗО на 30мА настраивают на срабатывание при 20-25мА. Поэтому существуют УЗО номиналом 63А/30мА, хотя исходя из нормативов и стандартов такие УЗО смысла не имеют. На практике используют 2 и более УЗО не из-за ограничения токов утечки, а больше для удобства, чтобы при срабатывании обесточивалась не вся электросеть, а только ее часть. Выбор числа УЗО в квартире в большей степени определяется экономической целесообразностью, а не техническими ограничениями.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.08.2008 в 21:35:09

Vlad75 написал : Мой первый, возможно и последний, щиток. Схема, вроде как, простая, но перед подключением хчется, чтоб посмотрели спецы.

А что Вы показываете 30% работы. Заведите линии, подключите, сделайте финиш, а после на обозрение.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.08.2008 в 22:01:56

ALNI написал : при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки

А в наших "правилах" - 0,3 мА :)

0
ALNI
ALNI
Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

07.08.2008 в 22:11:21

2 evgenygrig

Спасибо!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.08.2008 в 22:18:01

Smily написал : А в наших "правилах" - 0,3 мА

У вас, наверное, Амперы поменьше ...:)

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

14.08.2008 в 16:52:16

а входной автомат (рубильник) перед счетчиком разве можно ставить??

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.08.2008 в 17:21:32

matagros написал : а входной автомат (рубильник) перед счетчиком разве можно ставить??

Нужно ставить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2008 в 17:25:32

ALNI написал :

  • при отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Получается что Вы не знаете выделенную Вам мощность. Зная выделенную мощность считать надо по ГОСТ- 0.75мА на 1 кВт. А то получается УЗО 25А на 10мА в природе быть не должно, 25*0.4мА=10мА ,а нужно 1/3 от номинала. Так-же не проходит проверку и 63А на 30мА.

0
matagros
matagros
Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

14.08.2008 в 17:35:00

avmal написал : Нужно ставить.

я к чему так спросил, дело в том примерно так самовольно поменял старый неисправный (в любом месте была фаза) советский счетчик на примерно такую реализацию как на картинке, но счетчик не опломбирован.. вот и вопрос,, опломбируют его или нет?? ведь я могу качать электроэнергию мимо счетчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу