26.06.2008 в 12:21:13

Турецкой пилсой (Pilsa) работаю сам. Материал устраивает качеством и ценой. Паяльник продадут там же где и трубами торгуют. Можно брать любой из тех, что они предложат, сварочные муфты идут в комплекте. Дефекты в отечественном пластике распространены настолько, насколько на данном предприятии принято следить за технологией производства. Осмотрев внешний вид наших фитингов сразу же сделал вывод, что проверять всё это на своей работе нет ни малейшего желания.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

26.06.2008 в 14:13:39

steel68 написал : Какая минимальная мощность должна быть у аппарата для сварки 20 и 25 мм труб?

Я сваривал немецким аппаратом Banninger - 600 Вт. Все супер :applause:
И спрашивал чела, котрый и турецким 1, 5 кВт и немецким 0,6 кВт сваривал -
нафига-то 1,5 ??! Ответ- А х.. знает. И на турецком "сопли" замучили. Немецкий лучше.

ИМХО, если подвод воды 3/4 лучше 25-ку за основу. Счетчик 1/2 заужает на кортоком отрезке. И пусть уж.
ЗЫ. Вспомните МП- там в фитингах какая "узость!" и что далее такую же узкую трубу искать?! Не найдете. :) )

0
steel68
steel68
Новичок

Регистрация: 18.06.2008

Москва

Сообщений: 42

26.06.2008 в 20:52:56

В случае использования неармированного ППР нужно ли калибровать наружный диаметр трубы?

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

26.06.2008 в 21:00:13

steel68 написал : В случае использования неармированного ППР нужно ли калибровать наружный диаметр трубы?

Нет. Более того,- есть армированные трубы, армированные в середине и тоже не требующие зачистки. Лучшая из них Fazer от Акватерм (армирована стекловолокном). Я лишь делал 1-мм фаску, но это не обязательно.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

27.06.2008 в 19:12:09

steel68 написал : использования неармированного ППР нужно ли калибровать наружный диаметр трубы?

Вы руководство по монтажу читали? Напомню, там написано, что перед сваркой трубу надо протереть чистой ХБ тканью, чтобы снять наружный слой грязи или пыли который случайно мог попасть на трубу.
В другом руководстве встречал рекомендацию всегда калибровать зачисткой, на случай отклонений и для снятия наружного окислившегося слоя материала. Конечно, если, торопитесь куда-то или всё это сложно сделать можно ничего не калибровать,чего напрягаться лишний раз. :)

0
Truck
Truck
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

30.06.2008 в 08:37:04

Peterjela написал : ИМХО, если подвод воды 3/4 лучше 25-ку за основу.

А вы видели вн. диаметр подводок к смесителю? ИМХО, 25 перебор.

Peterjela написал : ЗЫ. Вспомните МП- там в фитингах какая "узость!" и что далее такую же узкую трубу искать?! Не найдете. )

Не корректное сравнение, там технологически фитинг внутрь трубы, а у ППР труба внутрь фитинга.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2815

30.06.2008 в 11:54:33

Truck написал : А вы видели вн. диаметр подводок к смесителю? ИМХО, 25 перебор.

Вы не внимательно читали мои ответы: - 25 - это до тройников. К потребителям - 20 мм.

Truck написал : Не корректное сравнение, там технологически фитинг внутрь трубы, а у ППР труба внутрь фитинга.

Вы не поняли главной мысли: любое сужение - нехорошо, так?! В фитингах МП - оно значительное, ну и смиряемся с этим; cчетчик 1/2 заужает - ну и тоже, аналогично смиримся. "Поток" очень различен в вариантах: 1) 3/4 труба- 1/2 счетчик- ППР20 2) 3/4 труба- 1/2 счетчик- ППР25 ИМХО, гораздо предпочтительней var2.

0
Truck
Truck
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

30.06.2008 в 13:15:32

Peterjela написал : ИМХО, гораздо предпочтительней var2.

Чтобы определить какой вариант предпочтительнее нужно видеть схему. Может оказаться, что на одной ветке будет только бачок унитаза и умывальник - и нафига тут 25 труба?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.