Stroim
Stroim
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

28.06.2008 в 23:41:47

Суть задания с которым мне пришлось столкнуться , следующая. Небольшой гостиничный комплекс, необходимо чтобы регулировка отопления в каждой комнате происходила из одного места т.е. из диспетчерского пункта.Специфика такова , что нет необходимости поддерживать оптимальную температуру весь период. Терморегулировочные клапана не спасут!! Ну не будешь объяснять каждому что надо выставить на период прибывания и прикрыть по убытию.Как система должна работать и принцип понимаю ,но руками не трогал так что какие применить приборы контроля?? я незнаю!! Помогите господа советом!!

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

28.06.2008 в 23:55:03

коллекторная двухтрубная. Ставите щиток, как для электроснабжения, туда два коллектора и трубы к каждой батарее (или хотя бы к каждому номеру). по автоматике не подскажу

0
Stroim
Stroim
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

28.06.2008 в 23:59:36

Это понятно! В задумке так и есть. В идеале это регулировачная арматура в каждой комнате но, толи с электромагнитными клапанами или ещё какой вариант?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.06.2008 в 01:00:04

На обратках -коллектор с термостатическими клапанами. На клапана -нормально закрытые головки с электроуправлением (0-10В, есть у Герца, Данфоса). Есть жильцы -подаешь 10В -100% открытия, нет жильца -переключаешь на 5В -50% открытия. Решил заморозить -снимаешь на фиг напругу.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

29.06.2008 в 09:32:00

Лучше поставить клапана только с двумя состоянияи - открыто/закрыто. Они дешевле и надежнее. Температуру регулировать путем периодического переключения состояний. При этом попутно решается и проблема поддержания температуры, поскольку можно поставить нормальный независимый термодачик в центр комнаты и завести данные с него на комп.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.06.2008 в 11:32:17

Sergey_G. написал : клапана только с двумя состоянияи - открыто/закрыто

Имхо, думаю, в этом случае придется больше потратиться на автоматику. Программаторы вкл/выкл, термостаты в каждую комнату. При аналоговом управлении ничего этого не нужно.

0
Stroim
Stroim
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

29.06.2008 в 13:00:10

2Байпасс Если есть возможность скиньте ссылку, воочию посмотрим. а что до трат на автоматику я думаю им придётся делать её, комплекс насыщённый получается.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.06.2008 в 14:32:23

http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/ABNM_2008.pdf вся автоматика сводится к трансформатору на 24В, двум резисторам, сшибающим до 10 и 5В, и кнопкам на каждый номер. Коллектор можно типа такого http://www.vesta-trading.ru/passport/3.2/594.pdf , главное, чтобы резьба под башку была 30х1.5

0
Stroim
Stroim
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Смоленск

Сообщений: 177

29.06.2008 в 15:24:29

Спасибочки за ссылку!! одно но, по моему мнению ставить коллектор экономически невыгодно. Всё таки кольцевая система, но как вариант несколько плечей. Суммарная площадь по полам где-то около 3 тыс м2. Сам посуди сколько труб и на сколько увеличиться объём теплоносителя.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.06.2008 в 18:20:29

Stroim написал : Сам посуди сколько труб и на сколько увеличиться объём теплоносителя.

ну так задачка так сформулирована -регулировать из одной точки. Можно, конечно и проводами все опутать... Мне кажется удобнее, когда весь "пульт управления" в одной точке перед носом диспетчера. Жильцы ведь быстро ваши головки поскручивают "на долгую память".

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

29.06.2008 в 19:22:44

Байпасс написал : Жильцы ведь быстро ваши головки поскручивают "на долгую память".

Есть специальные замки. Да и взыскать с такого козла при сдаче номора недолго, попутно внеся в черный список.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу