02.07.2008 в 11:49:32
Жоржыч
Зауживать смещённый байпас необязательно, а в мансарде и нежелательно. Как вариант, на первом этаже байпас не делать вовсе.
Будет ли работать моя первая схема (однотрубка) с указанными на ней сечениями самотеком? Ну хотя бы в аварийном режиме
Вероятен перегрев со всеми вытекающими (именно вытекающими :)).
ИБП на насос не проблема, я думаю
Именно, что проблема.
мембранный или надо обязательно открытого типа?
При стальных панельных радиаторах открытая система нежелательна, как мне кажется.
02.07.2008 в 12:12:14
Значит буду увеличивать магистраль до Ду32, а подача и байпасы (только на 2-м этаже) - Ду20. На 1-м байпасы выкидываем. А вот вопрос: сечение магистрали должно быть одинаковм на всем ее протяжении, или допускается заужение подающей (Ду32->Ду25), и соответственно расширение обратки. Ведь поток теплоносителя распределяется между стояками?
02.07.2008 в 17:31:44
Жоржыч
Зачем плодить "зоопарк"?
увеличивать магистраль до Ду32
В принципе не готов оценить применимость ПП к ЕЦ даже в аварийном режиме - некомпетентен. Металлом бы подачу...
02.07.2008 в 23:36:45
ВТБ! написал : А при ЕЦ на первом этаже возможны проблемы.
Объясните, почему.
03.07.2008 в 12:44:47
dinamit007
Перепад давлений при ЕЦ обеспечивается разной плотностью воды (за счёт разницы в температуре) в стояках. То есть важны перепад температур и высота "холодного" участка стояка. (Открытую систему с кипящей в котле водой не рассматриваем :)).
04.07.2008 в 00:03:33
ВТБ! написал : То есть важны перепад температур и высота "холодного" участка стояка
А разве вода не остывает в батареях? Типа - вода, пришедшая по подаче попадает в батарею, остывает там и идет вниз, тк её плотность увеличилась?
04.07.2008 в 07:31:20
dinamit007
Остывает. Но сравните высоту остывшего столба после радиаторов второго этажа и первого.
04.07.2008 в 12:39:53
ВТБ! написал : Остывает. Но сравните высоту остывшего столба после радиаторов второго этажа и первого.
согласен, что меньше. А на практике были ли такие случаи с двухтрубкой и гравитационной циркуляцией?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.