rpk написал: Существуют ли какие-нибудь устройства, которые смогут гарантировать наличие электричества только при правильном подключении проводки. Т.е. фаза-на фазу, а ноль на ноль... ??

А если где-то в щитке при монтаже, фаза будет с нолем перепутана - чтобы напряжения не было вообще...

rpk, Для фазочувствительных нагрузок (трёхфазные электродвигатели и пр.) НА ТОКИ ДО 63А на фазу - УЗМ-3-63. Для однофазных нагрузок 3шт УЗМ50/51/50ц/50цм.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

25.09.2019 в 00:02:01

id69615251 Александр написал: Есть вариант с дверным звонком, для тех у кого слух быстрее зрения работает ))

id69615251 Александр, Модель "Последний звонок.")))

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

25.09.2019 в 02:33:43

Ну я не знаю в чём вопрос, ежели надо.;) Как завещали СП, ГОСТ, ПУЭ, и ПРОРАБ лично, разность потенциалов N-PE не должна превышать 50В и PE должен быть (и иметь адекватное сопротивление заземления и ток КЗ L-PE).

Как бы примерно это и проверяет меандровский ВРТ-М02, так что можно наколхозить что-то в духе:

Ну или просто тупо контролировать разность потенциалов N-PE посредством АВДТ и примерно такого колхоза:

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

25.09.2019 в 09:59:08

id69615251 Александр написал: Вот схема на светодиодах. А то скажите опять террорист, сказал и не пояснил.

С вашим уровнем знаний вам не надо давать советов. Вас могут побить. Обычные светодиоды имеют типовое допустимое обратное напряжение на уровне 5В. Поэтому ваша схема нуждается в исправлениях: надо либо нарисовать выпрямительный диод встречно параллельно светодиоду либо увеличить номинал последовательных сопротивлений до 150 кОм как минимум, чтобы ограничить ток лавинного пробоя светодиода.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

25.09.2019 в 10:54:04

Serge3leo написал: Как завещали СП, ГОСТ, ПУЭ, и ПРОРАБ лично, разность потенциалов N-PE не должна превышать 50В

Собственно, там же дан банальный рецепт: если разность N-PE может превышать 50В, то следует хотя бы в некоторых местах применять двухполюсные выключатели для возможности полного обесточивания цепи. При этом для бытовых розеточных цепей эту функцию естественным образом выполняет обязательное УЗО.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

25.09.2019 в 14:59:04

x-men написал: надо либо нарисовать выпрямительный диод встречно параллельно светодиоду

или второй светодиод

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

26.09.2019 в 06:33:03

Наверное, я совсем тупой. :killyourselfbywall:
Для чего придуман этот пробник и как им пользоваться?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

26.09.2019 в 06:43:22

Для чего придуман этот пробник и как им пользоваться?

Простых решений никто не ищет, процесс творческий

0
Аватар пользователя
id69615251 Александр

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

26.09.2019 в 07:24:28

x-men написал:

id69615251 Александр написал: Вот схема на светодиодах. А то скажите опять террорист, сказал и не пояснил.

С вашим уровнем знаний вам не надо давать советов. Вас могут побить. Обычные светодиоды имеют типовое допустимое обратное напряжение на уровне 5В. Поэтому ваша схема нуждается в исправлениях: надо либо нарисовать выпрямительный диод встречно параллельно светодиоду либо увеличить номинал последовательных сопротивлений до 150 кОм как минимум, чтобы ограничить ток лавинного пробоя светодиода.

x-men, спасибо что не даёте мне погибнуть в подвигах. Очень существенное замечание по обратному напряжению светодиодов. Уверен 99% присутствующих тут об этом не знали вообще.

0
Аватар пользователя
id69615251 Александр

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

26.09.2019 в 07:49:26

MrGalaxy написал:

Наверное, я совсем тупой. :killyourselfbywall:
Для чего придуман этот пробник и как им пользоваться?

MrGalaxy, постараюсь объяснить. Сей чудный девайс. Сразу скажу не постоянного пользования. Допустим есть одна розетка с меткой фазы. Рядом лежат переноски от других розеток в доме. На пробнике так же стоят метки на обоих концах вилок (на схеме их нет, упустил, моя вина) Это верхние концы клейм. Берем один конец пробника и втыкаем в единственную известную розетку чтобы метки совпали. Второй конец пробника поочередно втыкаем в переноски. Если лампа горит, значить надо переставить вилку в переноске. Если не горит, то смело ставим метку фазы на против метки вилки. Неонки просто для понимания, что в розетке есть напряжение. Ну вот и фсё. Можно искать фазу обычным индикатором. То есть вся эта хрень не нужна. Однако интересно само присутствие веса знакомых предметов в руках у обывателя. Автору вопроса это не устраивает. Сразу сказал метки на розетках не помогают. Так что этот вариант был просто предложен для разговора. Нужно искать другое решение.

0
Аватар пользователя
id69615251 Александр

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 194

26.09.2019 в 08:25:54

Serge3leo, у вас цель одна в случае шухера просто обесточить. Может подумать как перебросить фазу при неких условиях? Допустим некий переходник вилка-розетка. На вилке под наблюдением один контакт из двух связанный через чувствительный элемент (пусть к земле или самой наводящей фазы фоном от других устройств) При включении прибора в сеть сразу определяется есть ли фаза на этом контакте. Если есть, то исполнительное реле с переключающими контактами остается в покое. Если фаза на другом контакте вилки, то реле переключает выход на своей розетке и удерживает такое положение пока не выдернули устройство из первой розетки. Не утверждаю именно этот порядок. Можно другой режим продумать для реле. Но суть вроде нащупывается.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.09.2019 в 10:02:35

MrGalaxy написал: Для чего придуман этот пробник и как им пользоваться?

Гусары, молчать!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.09.2019 в 11:03:53

AlexeyL, Гусары давно уже высказались .

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

26.09.2019 в 11:43:45

dokar написал: Гусары давно уже высказались .

Это где? Я не вижу поста, в котором бы упоминалось самое очевидное и политически правильное место для помещения свободной вилки чудо-прибора.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.09.2019 в 13:39:24

AlexeyL написал:

dokar написал: Гусары давно уже высказались .

Это где? Я не вижу поста, в котором бы упоминалось самое очевидное и политически правильное место для помещения свободной вилки чудо-прибора.

AlexeyL, Так автору о безопасности девайса ещё на первой странице - вы же первый сказали ... А про анус , значить гусарам писать ? :confused: