26.09.2019 в 11:43:45
dokar написал: Гусары давно уже высказались .
Это где? Я не вижу поста, в котором бы упоминалось самое очевидное и политически правильное место для помещения свободной вилки чудо-прибора.
26.09.2019 в 13:39:24
AlexeyL написал:
dokar написал: Гусары давно уже высказались .
Это где? Я не вижу поста, в котором бы упоминалось самое очевидное и политически правильное место для помещения свободной вилки чудо-прибора.
AlexeyL, Так автору о безопасности девайса ещё на первой странице - вы же первый сказали ... А про анус , значить гусарам писать ? :confused:
27.09.2019 в 06:19:30
Всё равно не понимаю. В щитке не должно быть перепутывания, дабы нулевая шина не превратилась невзначай в фазную и чтоб автоматы разрывали фазу, а не ноль. И некоторые узо должны определённым образом подключаться. А розетки щуко не поляризованные, там где угодно может быть фаза. :confused:
Вечный студент
27.09.2019 в 10:09:20
MrGalaxy написал: В щитке не должно быть перепутывания,
Много чего в этом мире быть не должно, но случается весьма часто.
27.09.2019 в 11:03:57
MrGalaxy написал: Всё равно не понимаю. В щитке не должно быть перепутывания, дабы нулевая шина не превратилась невзначай в фазную и чтоб автоматы разрывали фазу, а не ноль. И некоторые узо должны определённым образом подключаться. А розетки щуко не поляризованные, там где угодно может быть фаза. :confused:
MrGalaxy, Там в щитках и нет путаницы. Фокус начинается в самой квартире когда переносок много и все надо включить одинаково на нагрузки. У автора вопроса видать есть много техники которую надо подключать с разных мест. А вот сама техника не любит разной фазы. Честно сам в недоумении, какая причина может заставить всем этим устройствам так ревностно относится к фазе? Но автор настаивает, значить есть причина.
27.09.2019 в 13:32:24
MrGalaxy написал: Всё равно не понимаю.
Аха,ха! Тема с первой страницы - троллинг, флуд и гонево... :D
27.09.2019 в 14:35:41
mastak написал: rpk написал: ...А если где-то в щитке при монтаже, фаза будет с нолем перепутана - чтобы напряжения не было вообще...
rpk, ...Для однофазных нагрузок 3шт УЗМ50/51/50ц/50цм.
Честно говоря, при "перепутывания" фазы и ноля, 3шт УЗМ50/51/50ц/50цм отключат две друге фазы, а перепутанную оставят с напряжением. ;)
mastak написал: НА ТОКИ ДО 63А на фазу - УЗМ-3-63
ЕМНИП, УЗМ-3-63 нейтраль, которая под напряжением, оставит подключенной ж ;) Движкам нормально и даже хорошо, но людям и ТС, в частности, не очень хорошо. Для трёхфазного подключения нужон контактор о 4-х НО контакта и, например, одно из ваших реле, контролирующих перекос фазы, типа, РКН-3-15-15. ЕМНИП оно контролирует перекос
27.09.2019 в 14:44:36
mastak написал: rpk написал: ...А если где-то в щитке при монтаже, фаза будет с нолем перепутана - чтобы напряжения не было вообще...
rpk, ...Для однофазных нагрузок 3шт УЗМ50/51/50ц/50цм.
Честно говоря, при "перепутывания" фазы и нейтрали, 3шт УЗМ50/51/50ц/50цм отключат две друге фазы, а перепутанную оставят с напряжением. ;)
mastak написал: НА ТОКИ ДО 63А на фазу - УЗМ-3-63
ЕМНИП, УЗМ-3-63 нейтраль, которая под напряжением, оставит подключенной ж ;) Движкам нормально и даже хорошо, но людям и ТС, в частности, не очень хорошо. Для трёхфазного подключения нужон контактор о 4-х НО контакта и, например, одно из ваших реле, контролирующих перекос фазы, типа, РКН-3-15-15. ЕМНИП оно контролирует перекос не более 25%, стало быть N-PE не превысит 64В.
AlexeyL написал: там же дан банальный рецепт: если разность N-PE может превышать 50В, то следует хотя бы в некоторых местах применять двухполюсные выключатели для возможности полного обесточивания цепи
Где это ж в Коране написано, что разность N-PE может превышать 50В?
А дополнительные требования для опасных и особо опасных помещений, как я понимаю, связаны с вероятной большей площадью контакта и вероятным большим током при том же напряжении прикосновения.
AlexeyL написал: При этом для бытовых розеточных цепей эту функцию естественным образом выполняет обязательное УЗО.
Как бы "З" это не защита человека, а защитное устройство. Ежели человеке за нейтраль под напряжением схватится, ВДТ/АВДТ, конечно, сработают, но останется ли клиент жив предсказать трудно. Импульс тока может быть достаточно большим.
id69615251 Александр написал: у вас цель одна в случае шухера просто обесточить.
Как бы вариант радиолюбительского колхоза с меандровским ВРТ-М02, может ещё и взад восстановить, после того, как электрики осознают свои ошибки и исправятся. ;)
id69615251 Александр написал: Если фаза на другом контакте вилки, то реле переключает выход на...
Вариантов же больше чем два (L-N или N-L), есть не менее опасные L1-L2, L-обрыв и др., которые создадут на N опасный потенциал больше 50В.
Конечно народная забава энергетиков "подать фазу на PEN" встречается чаще всяческих обрывов всех видов, поэтому вариант L1-L2 должен встречаться заметно чаще варианта собственно перепутывая N-L.
MrGalaxy написал: В щитке не должно быть перепутывания, дабы нулевая шина не превратилась невзначай в фазную
Дык, да не должны ж, но Иблис ж завсегда рядом, да и нулевых шин в щитке не одна. Так что, хоть не должна, но может. ;)
27.09.2019 в 15:40:02
Serge3leo написал: Дык, да не должны ж, но Иблис ж завсегда рядом, да и нулевых шин в щитке не одна. Так что, хоть не должна, но может.
Меня не поняли. Я имел в виду то, что если и нужна защита от перепутывания, то только в щитке до первого узо.