avmal написал : С одной стороны кабеля все жилы сажаете на 222 клеммник, а с обратной прозваниваете - зачем какой-то удлинитель?

типа в конце шлейфа (на конечной розетке) соединить фазу с нулем и со стороны щитка прозвонить всю "петлю" фаза+ноль? аналогично другую пару? хмм... спасибо за совет. но... ведь чтобы так сделать, нужно в каждой коробке по пути шлейфа соединить клеммниками провода с каждого отрезка, как будто там уже установлены все необходимые механизмы (сами механизмы уже после отделки планируется покупаь/монтировать). покупать клеммники ради того, чтобы прозвонить весь шлейф - накладно (понимаю, что у профессионалов есть лишняя коробочка "двушек"). прозванивать каждый маленький отрезок шлейфа - утомительно. скажите, а третьего не дано?

avmal написал : Если сами прокладывали и не гвоздями кабель крепили, то что с ним может случиться?

остается надеяться на это?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2012 в 18:43:05

prestol написал : понимаю, что у профессионалов есть лишняя коробочка "двушек"

В кабеле три жилы и потребуется одна "трёшка". Или вы сможетн одновременно несколько кабелей на целостность проверять?

prestol написал : прозванивать каждый маленький отрезок шлейфа - утомительно

Это уже как-то не обсуждается.

prestol написал : скажите, а третьего не дано?

Дано.

prestol написал : остается надеяться на это

Или нанять работника, который всё сделает за вас.

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

16.06.2012 в 21:45:43

avmal написал : В кабеле три жилы и потребуется одна "трёшка". Или вы сможетн одновременно несколько кабелей на целостность проверять?

я имел в виду те двушки, которые соединяют транзитом фазу с фазой, ноль с нулем, землю с землей.

avmal написал : Или нанять работника, который всё сделает за вас.

я и сам способен себе накосячить. зачем за это платить кому-то? :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2012 в 22:03:55

prestol написал : я имел в виду те двушки, которые соединяют транзитом фазу с фазой, ноль с нулем, землю с землей.

Зачем?

prestol написал : я и сам способен себе накосячить. зачем за это платить кому-то?

Тогда крепитесь и не допускайте упаднических настроений.

prestol написал : прозванивать каждый маленький отрезок шлейфа - утомительно

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2012 в 23:53:59

prestol написал : это ваши фото?

Совершенно верно. А в чём вопрос-то?

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

17.06.2012 в 00:50:03

avmal написал : Совершенно верно. А в чём вопрос-то?

вы спросили, зачем мне двухконтактные клеммы. я проиллюстрировал: для соединения отрезков проводов от одной установочной коробки в другую, имитируя непрерывность кабеля.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2012 в 01:02:25

prestol написал : я проиллюстрировал: для соединения отрезков проводов от одной установочной коробки в другую, имитируя непрерывность кабеля.

А там, откуда вы эти снимки взяли, наверняка прокомментировано, что коммутации сделаны с целью создания осветительных цепей по новой проводке, но никак не для прозвонки монтажа. Двести двадцать вторыми клеммами, кстати, на снимках и не пахнет.

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

17.06.2012 в 01:11:33

avmal написал : коммутации сделаны с целью создания осветительных цепей по новой проводке, но никак не для прозвонки монтажа.

тогда я не понял, в чем смысл клемм при прозвонке. или вы предлагали зажать в одну тройную клемму все три проводника кабеля (фазу, ноль и землю) с одного конца (одного участка шлейфа) и на другом конце кабеля (того же участка) прозвонить их (фазу, ноль и землю) между собой? а 222-е клеммы (коих надо ровно одну штучку) - исключительно чтобы удобнее было перестегивать с участка на участок? так?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2012 в 01:31:29

prestol, для прозвонки включите чайник в последнюю розетку шлейфа. если он закипит, а паленым по квартире не запахнет - в первом приближении, контакт есть!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.06.2012 в 01:53:35

prestol написал : так?

Так.