в ураинском ПУЭ тоже есть подобный пункт (1.7.164), который обязывает применять на розетках УЗО 30мА, но это касается исключительно переносных электроприемников. к тому же первый пункт данного раздела ПУЭ (1.7.1) гласит, что следует руководствоваться прежде всего ДБН (типа вашего СНиП).
так вот в ДБН допускается не применять УЗО для защиты холодильника, вытяжки, СМ, ПМ, ВН, духовки, ВП и т.п. короче, всех, которые подключены через розетку, но стационарно (не переносные электроприемники).
ДБН В.2.5-27-2006 написал :
2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным. В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников.
Исключением из этого правила могут быть:
- цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника;
и я нигде не нашел нормы для помещений с повышенной опасностью касательно применения УЗО. в российских нормативах есть, а у нас не нашел.
хочется найти разумный балланс между удобством эксплуатации, безопасностью и компактностью (щиток на 24 модуля) энергообеспечения всего своего хозяйства. :o