SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.03.2012 в 06:00:29

prestol написал : подскажите еще раз, можно ли не применять УЗО для стационарных потребителей, подключаемых напрямую к клеммам приборов (безо всяких розеток)?

Обязательным применение УЗО является только для санузлов. Все остальное добрая воля хозяина... А что касается стационарных приборов

ПУЭ 7 написал : 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

16.03.2012 в 12:50:03

в ураинском ПУЭ тоже есть подобный пункт (1.7.164), который обязывает применять на розетках УЗО 30мА, но это касается исключительно переносных электроприемников. к тому же первый пункт данного раздела ПУЭ (1.7.1) гласит, что следует руководствоваться прежде всего ДБН (типа вашего СНиП). так вот в ДБН допускается не применять УЗО для защиты холодильника, вытяжки, СМ, ПМ, ВН, духовки, ВП и т.п. короче, всех, которые подключены через розетку, но стационарно (не переносные электроприемники).

ДБН В.2.5-27-2006 написал : 2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным. В этом случае обеспечивается дополнительная защита от прямого прикосновения в цепях переносных электроприемников. Исключением из этого правила могут быть:

  • цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника;

и я нигде не нашел нормы для помещений с повышенной опасностью касательно применения УЗО. в российских нормативах есть, а у нас не нашел.

хочется найти разумный балланс между удобством эксплуатации, безопасностью и компактностью (щиток на 24 модуля) энергообеспечения всего своего хозяйства. :o

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.03.2012 в 12:59:03

prestol написал : УЗО для защиты холодильника, вытяжки, СМ, ПМ, ВН, духовки, ВП и т.п. короче, всех, которые подключены через розетку, но стационарно (не переносные электроприемники).

Всё перечисленное оборудование, кроме варочной панели, которая может подключаться напрямую, не относится к стационарному оборудованию. Точно так же и бытовая розетка с ЗК, к которой всё вышеперечисленное оборудование подключается, не относится к специфической штепсельной розетке.

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

16.03.2012 в 13:41:15

avmal написал : Точно так же и бытовая розетка с ЗК, к которой всё вышеперечисленное оборудование подключается, не относится к специфической штепсельной розетке.

блин! они что, имели в виду ЭТО (розетку для электроплиты)?

ну тогда прощайте мечты про щиток на 24 модуля... :(

0
Вложение
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

16.03.2012 в 14:02:14

раз прийдется использовать щиток на 36 модулей, и места - валом, то у меня есть вопрос вот какого плана...

три кондиционера (по 1.3кВт каждый) у меня планируется подключить к одному автомату 16А. в этом случае разводку нужно делать кабелем 2.5 мм и в каждом кондиционере (на внешнем блоке) шлейфовать питание на следующий. по-моему, это не очень практично. вопрос: может лучше от каждого кондиционера к щитку подвести кабель на 1.5мм, и подключить эти три линии к одному трехполюсному автомату на 10А? строенный рубильник конечно на пару гривен дороже трех отдельных, но зато смотрится в щитке как-то красивше и логичнее, что ли... :)

кстати, то же самое можно провернуть и с теплыми полами...

или может есть какое-то классическое решение подключения в щитке нескольких стационарных слабых потребителей, суммарная мощность которых выходит за рамки защиты каждого в отдельности? может, можно попросту в щитке через клеммы и маленький отрезок кабеля 2.5мм подключить все три линии 1.5мм к одному однополюсному автомату 10А?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.03.2012 в 09:05:22

prestol написал : классическое решение подключения в щитке нескольких стационарных слабых потребителей

Это отдельный автомат 1р и отдельный кабель на потребитель. Если длина кабеля подключения кондея менее 15 метров то можно и 3х1.5 больше рекомендуется 3х2.5 (из-за пусковых токов на неинверторных моделях.)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

25.03.2012 в 17:54:09

prestol написал : и подключить эти три линии к одному трехполюсному автомату на 10А? строенный рубильник конечно на пару гривен дороже трех отдельных, но зато смотрится в щитке как-то красивше и логичнее, что ли...

и при аварии на одной линии красивый строенный АВ вырубает все три линии...прикольно

0

И это пройдёт ...

prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

17.04.2012 в 11:17:26

помогите пожалуйста рассчитать объем закупки кабеля. трехкомнатная квартира, примерно 90 м2, примерно 50 м длина по периметру. порядка 50-ти розеток, порядка 30-ти выключателей.

планирую закупить 100 м 3*2,5 и 200 м 3*1,5. хватит? или, исходя из вашего опыта, этого будет однозначно недостаточно?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2012 в 12:35:29

Минимально 200м 3х2,5 и 300м 3х1,5. Недостающий подкупите.

0
prestol
prestol
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Киев

Сообщений: 521

17.04.2012 в 13:38:21

avmal написал : Минимально 200м 3х2,5 и 300м 3х1,5. Недостающий подкупите.

ничего себе! полкилометра на квартиру... спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.04.2012 в 14:07:42

prestol написал : ничего себе! полкилометра на квартиру...

Это практически минимум. В среднем на квартиру 80-120м уходит 700м NYM ( ВВГ ), не считая бухты ( 100м ) коаксиального кабеля, коробки ( 305м ) сетевого кабеля и порядка сотни метров ПВ-1, ПВ-3 различных сечений ... Чаще приходится докупать ещё.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу