NNN написал : были не очень.
но стеночка то у них была в 2 раза потолще, чем у предлагаемых сейчас
15.07.2008 в 21:52:14
NNN написал : были не очень.
но стеночка то у них была в 2 раза потолще, чем у предлагаемых сейчас
15.07.2008 в 21:57:22
Байпасс написал : но стеночка то у них была в 2 раза потолще, чем у предлагаемых сейчас
ГОСТ тот же. Навскидку не помню, но у 1"\1\4" 3,2 мм, вроде.
15.07.2008 в 21:59:37
я не о госте а о виеговской оцинковке этой
15.07.2008 в 22:02:11
Для меня идеальный вариант для квартиры : все вода -МП (ХВСи ГВС), через коллекторы и пресс-фитинг. Все соединения видны, все прослужит долго. На отопление - черная стальная труба.
Если денег нет - то спаяйте ПП, и не забудьте поставить редуктора на вход в квартиру
15.07.2008 в 22:03:06
Байпасс написал : но стеночка то у них была в 2 раза потолще, чем у предлагаемых сейчас
Раньше все было толще....
15.07.2008 в 22:04:16
Такой не знаю.
Челябинск и Таганрог. Есть Луганск, но её видно за версту по блеску цинка.
А ребята с рынка сказали давеча что на подходе китайская...:a
Ждём-с...
15.07.2008 в 22:12:29
NNN написал : на подходе китайская.
серебрянкой небось покрашена
16.07.2008 в 00:58:10
Также интересует вопрос о трубах. Лазил по данному вопросу по форумам и наткнулся на нижеследующий пост, после которого предложение сантехника поставить немецкий металлопласт смотрится логичным. Просьба знающих людей его прокомментировать с точки зрения достоверности: "Добрый день! Я являюсь техническим специалистом Европейского концерна WAVIN (пластмассовые инженерные системы для отопления, водоснабжения, канализации). На Ваш вопрос могу ответить следующее. Качественный (не китайский, не турецкий) металлопластик не расслаивается в течении всего срока эксплуатации (срок эксплуатации зависит от комбинации температура/давлении, к примеру 70оС/10 бар - 50 лет). Цанговые (резьбовые) соединения действительно могут подтекать, по этой причине ведущие производители от них отказались и используют обжимные или пресс фитинги. Вероятность подтекания и влияние человеческого фактора равна нулю. Более того, согласно действующих Российских норм такие фитинги допускается замуровывать. При замуровывании обжимных или пресс фитингов из латуни следует из защищать от воздействия кислой среды бетона, другими словами фитинг должен быть изолирован, иначе латунь снаружи активно окисляется, особенно это опасно для фитингов с надвижной гильзой (пресс фитинги), т.к. она находится под большим напряжением и даже небольшое её окисление может привести к разрушению. Все это не касается фитингов из пластмасс, к примеру PPSU (полифенилсульфон). Пластмасса не взаимодействует к кислой средой бетона и соответственно не окисляется, а обжимная гильза изготовлена из нержавеющей. Если сравнивать срок эксплуатации металлопластиковой трубы и трубы из сшитого полиэтилена то предпочтительнее металлопластиковые трубы. Полипропилен имеет немного более худшие параметры чем МП, в частности это немного более низкие максимальная долговременная температура эксплуатации и давление, также полипропиленовые трубы не имеют кислородозащитного барьера включая трубы с al. слоем (алюминиевый слой у труб STABI должен иметь перфорацию, иначе есть опасность расслоения). Полипропиленовые трубы рекомендуется использовать в системах водоснабжения (максимальная температура не бывает выше 60-70 градусов, проникновение кислорода роли не играет). В плане соединений, раструбная сварка абсолютно герметична и при прочих равных надежнее любого другого соединения."
Заранее спасибо.
16.07.2008 в 01:26:53
Байпасс написал : При частых опорожнениях системы или завоздушивании (актуально для верхних этажей) через 15 лет оцинковка превращается в полное решето. Пример: въехал в новый в 1990 (16 этаж последний) . первые два свища на ХВ 2005, в 2006 -4 свища на ХВ и 2 на ГВ (оба на стакане), 2007 -по 3 на каждом, в этом -два на ГВ и пошли свистеть стальные радиаторы РСВ. Ну его это железо!
А вариант блуждающих токов не пытались рассматривать ? Сматывание счётчиков-водомеров соседями...к примеру или водогрей без диэл.вставок,Такая же история у одного моего сурьёзного заказчика была,но там токи были посерьёзней(история ...увы...умалчивает) и после установки диэл.вставок на вводе проблема исчезла + электрики систему уравнивания потенциалов впендюрили...на всякий случай.
16.07.2008 в 02:02:28
tvmaster написал : Горячая оцинкованная труба будет в отличном состоянии, так как в горячую воду у нас реагент сыпят, для защиты труб.
Интересно, где это у Вас, в Питере что ли? Не путаете ли Вы ГВС с отоплением? В отоплении используются стальные трубы, не покрытые слоем цинка. Для их защиты не ТЭЦ действительно в воду добавляют химсостав на основе щёлочи, для смягчения воды. Горячая же вода, это та же холодная, нагретая в ЦТП бесконтактным способом, с помощью бойлера.
16.07.2008 в 02:40:04
По поводу того, какие трубы лучше, однозначного ответа не существует. Есть такая пословица; всяк Кулик хвалит своё болото. Поэтому лишь выскажу своё мнение. Оцинкованная труба, это стальная труба, покрытая слоем цинка. В местах соединения этих труб, цинк отсутствует. При соединении на резьбу, он срезается при нарезании резьбы. При сварке, выгорает при нагреве. Соответственно в местах соединения защита от ржавчины отсутствует. Срок службу таких труб 15-20 лет. Металлопласт, это труба из металлической фольги, покрытой с обеих сторон пластмассой. Весьма надёжная труба, с весьма надёжными соединениями, при условии качественного материала и технологии, по которому её изготавливают. Просто на рынке часто попадается не качественная труба, а отличить её от качественной, под силу далеко не каждому. Здесь обещали 50 летний срок службы этих труб. Охотно верю, но 50 лет назад их ещё не было. Полипропилен, это пластиковая труба, без металла, просто слой пластика толще, по сравнению с металлопластом. Предвижу камень, в свой огород, мол а как же армированная? Обратите внимание, что в металлопласте металл находится в центре пластика и служит арматурой трубы. В полипропилене металл находится с самого края, и служит для жесткости трубы. Такие трубы ставят там, где надо, чтобы она не прогибалась. Замуровывать такую трубу, смысла не вижу. Под замуровку лучше использовать не армированную. Весьма надёжная труба и подделок пока не встречал. Но к соблюдению технологии по монтажу этих труб, должны применяться повышенные требования. И та же проблема, придумали их даже позже, чем металлопласт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу