ppkvin написал : Никаких чудес. ИМХО адекватное реагирование на "заботу" энергетиков.
Можно ли такой штукой защитить электронику котла? В паспорте указано точное подключение - фаза, нейтраль и земля. Как в таком случае подключать котел?
02.09.2008 в 16:37:08
ppkvin написал : Никаких чудес. ИМХО адекватное реагирование на "заботу" энергетиков.
Можно ли такой штукой защитить электронику котла? В паспорте указано точное подключение - фаза, нейтраль и земля. Как в таком случае подключать котел?
02.09.2008 в 17:06:48
Truck написал : защитить электронику котла? В паспорте указано точное подключение - фаза, нейтраль и земля. Как в таком случае подключать котел?
Как раз вполне адекватно подключение через ЗАС-1.2, в котором есть индикатор "фаза". Возможен настенный монтаж как в горизонтальном, так и вертикальном положении (подсмотрено у АРС). Правильное ориентирование сетевой вилки котла определяется уже по месту розетки ЗАС-1.2. Рекомендую применить ЗАС-1.2-Р с газовым разрядником. Но... рациональнее применить вводной вариант - ЗАС-5.0 или ЗАС-8.0, ведь не только котел надо защищать.
03.09.2008 в 08:18:25
ppkvin написал : ведь не только котел надо защищать
Согласен.
А что произойдет с ЗАС при скачке напряжения, скажем, при ударе молнии? И в разделе Заказ на сайте неплохо бы сделать гиперссылки в графе Наименование, было бы удобнее. Непонятно чем отличаются ЗАС-8.0 и ЗАС-8.0-2. Есть ли ЗАС-8.0-P? Сколько в среднем стоит пересылка по России (Ярославская обл.)?
03.09.2008 в 09:05:09
Truck написал : что произойдет с ЗАС при скачке напряжения, скажем, при ударе молнии?
Это совершенно разные вещи по характеру воздействия. Скачок напряжения может затянуться на сутки-двое, пока не устранят неисправность. ЗАС может выдерживать входное напряжение ~ 440 вольт неограниченное время. А разряд молнии в воздушную линию питания - в основном фазный провод, который расположен выше, это очень короткий импульс с напряжением фаза-ноль до 20 кВ. При таком воздействии электроника ЗАС вряд ли уцелеет (но ремонту иногда подлежит). Для защиты техники и ставится блочный варистор В32К250 на 330 Дж с быстродействием 25 наносекунд, который срезает передний фронт импульса и гасит амплитуду до 800 - 1500 вольт. Затем в дело вступает газовый разрядник, который срабатывает через 1-4 микросекунд и забирает оставшуюся энергию импульса на себя, при этом напряжение падает до 60-70 вольт. ИМХО это оптимально: варистор + разрядник.:o
Truck написал : Есть ли ЗАС-8.0-P? Сколько в среднем стоит пересылка по России (Ярославская обл.)?
Решили индекс Р не присваивать, а ставить разрядники во все модели с 1 сентября. ЗАС-8.0-2 - с двумя диапазонами: 165-265 вольт и 185-245 вольт (220 +10% и 220 -15% по ГОСТу на бытовое э\снабжение), выбор диапазона - микропереключателем на панели индикации. Цена на сайте указана с учетом пересылки наложенным платежом, т.е. оплачиваете при получении. Российская почта ну очень м-е-д-л-е-н-н-а-я, но зато можно отправить в любую точку России, включая Камчатку, Калининград, Лабытнангу, Усть-Хайрюзово, Нюксеницу и т.д.:)
03.09.2008 в 09:59:24
В общем я почти созрел на ЗАС 8.0-2. Некоторые уточнения - если перед ЗАС поставить ограничитель перенапряжения, такой как по указанной выше cordel ссылке - будет ли это являться достаточной защитой от скачков напряжения в сети до 440в и скачков в результате попадания молнии? Просто как назло самое неприятное случается, когда дома никого нет. Вообще я приверженец не бегать по дому и вытаскивать вилки из розеток, а просто выключить вводной автомат. Этого достаточно для безопасности?
03.09.2008 в 10:20:41
Truck написал : если перед ЗАС поставить ограничитель перенапряжения, такой как по указанной выше cordel ссылке - будет ли это являться достаточной защитой от скачков напряжения в сети до 440в и скачков в результате попадания молнии?
НЕ путайте одно с другим, вот ТХ по ссылке cordel: Защита стандартного уровня
Максимальный разрядный ток: 15 кА
Uз: 1,2 кВ (уровень защиты), In = 15 кA Используется при режимах нейтрали: TT, TNS
Обратите внимание: Uз: 1.2 кВ (уровень защиты) - это характеристика варистора. Т.е. этот девайс для ИМПУЛЬСНЫХ перенапряжений, на длительное ~ 380 вольт не реагирует. НО лучше перебдеть, хуже не будет.
Truck написал : просто выключить вводной автомат. Этого достаточно для безопасности?
Если вводной отключает полностью все линии - безопасно ИМХО.
03.09.2008 в 10:28:04
ppkvin написал : Т.е. этот девайс для ИМПУЛЬСНЫХ перенапряжений, на длительное ~ 380 вольт не реагирует.
Так его и поставить для защиты от молний, перед ЗАС. А ЗАС будет как раз защитой от длительных перенапряжений. Или я чего то не вкурил?
03.09.2008 в 10:40:15
2 ppkvin
Не сбивайте народ с толку! Газовый разрядник не выключится после перенапряжения и будет продолжать гореть от рабочего напряжения. Что будет у Вас дальше происходить? Плавкие вставки есть? Что то я их видел только в 2-х самых маломощных вариантах.
03.09.2008 в 10:46:04
Перец написал : Газовый разрядник не выключится после перенапряжения и будет продолжать гореть от рабочего напряжения.
разве рабочее напряжение не переменное?
03.09.2008 в 11:29:15
2ppkvin
Газовый разрядник может рассматриваться как выключатель с малой емкостью. При достижении напряжения пробоя он переходит в режим тления,- его внутреннее сопротивление быстро падает. С увеличением тока газовый разрядник переходит из области тления в режим световой дуги. Типовое напряжение горения дуги составляет 20 Вольт. В этом состоянии разрядник особенно эффективен. Разряд тока через световую дугу может составлять до 40000А, без повышения напряжения. А когда напряжение, приложенное к разряднику, становится ниже напряжения горения световой дуги, световая дуга гаснет и разрядник возвращается в состояние покоя.
Трехвыводные газоразрядники применяются в симметричных коммуникационных и электрических линиях. Во время превышения напряжения на одной из линий дуга возникает и на второй линии, симметрично замыкая две линии на землю (центральный вывод).
Взято с
ЗАС 8 Исполнение - в металлическом корпусе с клеммной колодкой на 4 контакта сечением одножильного провода 6 кв.мм. для настенного монтажа. Я так понимаю, земля тут не участвует или ошибаюсь?
03.09.2008 в 11:49:28
"разве рабочее напряжение не переменное?"Какая разница, если уже начался пробой и газ ионизирован?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу