Вот посмотрите что нам сделали сантехники. Сначала не обратила внимание - просто не знала, а потом посмотрела как сделано у знакомых и что-то стало страшно - имеет право на жизнь такое исполнение стояка? и сверху и снизу американки, делали на лен, сверху льна - фум. Надо переделывать?

0
Вложение
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

21.07.2008 в 01:14:58

Перенос стояка, я бы сделал, из того же материала, что и сам стояк.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.07.2008 в 04:25:56

Сделано на первый взгляд нормально, но :mad: :

  1. не сохранена система выравнивания потенциалов - кабелем не менее 4 кв. мм. соединить нижний и верхний отростки стали, зачистив трубу от краски и зафиксировав ленточным хомутом
  2. я бы делал соединения на льне с унипаком (паста такая, продлевающая жизнь льну)
  3. если уж делать стояк, то в стену тогда уж убрали бы.
0
Аватар пользователя
Maola

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 198

21.07.2008 в 08:47:17

Т.е. это нормально? я могу спать спокойно (стояк будет зашит в короб)? Меня смутило то, что они сказали - надо подтягивать резьбу. в стену утопить нельзя, это гипсолитовые стенки толщиной 8 см, и по краю плит проходит деревянная обвязка.
Насчет того же материала - сантехники сказали что зачем вам железо - это бяка, ПП лучше:cool:
и это одна из самых солидных фирм в нашей провинции.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

21.07.2008 в 09:00:33

Уплотнять "американку" льном и унипаком ..... - это совсем несведущим "мастером" надо быть.... И кстати кран на отводе - похоже из самых дешевых, что через год разваливаются ....

0
Аватар пользователя
Maola

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 198

21.07.2008 в 09:02:42

Комплектующие покупали сантехники - кстати гарантия у них на резьбовые соединения 12 мес:cool:

0
Аватар пользователя
BECHA

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

21.07.2008 в 09:17:47

VladM написал : Уплотнять "американку" льном и унипаком ...

не американку, а соединение американки и стальной трубы.

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

21.07.2008 в 10:48:57

BECHA написал : не американку, а соединение американки и стальной трубы.

  • ?????????
0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

21.07.2008 в 11:14:49

Что-то у меня закралось подозрение, что на концах металлического стояка ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ - обрезали и всё.......

0
Аватар пользователя
Хитры винт

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Минск

Сообщений: 54

21.07.2008 в 11:24:12

Почти все нормально. Немного задавили стояк уменьшением прохода ПП.Если сможете- зашейте это все чем-либо, что не очень жалко будет ломать.Ну а к американкам должен быть постоянный доступ.

0
Аватар пользователя
lex2202

Местный

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

21.07.2008 в 21:54:38

сделано нормально, но на льну было бы надёжнее, зашивать ничем не рекомендую........ если не жалко 50 баксов найти сварщика и сделать то же но с цинка и забыть про неё навсегда............

Пы.сы. я б себе переварил:)

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

21.07.2008 в 22:45:22

Maola написал : Т.е. это нормально? я могу спать спокойно

Нет - не можете. В стояке по нормативам не должно быть разьёмных соединений. Если прольёте воду на нижних соседей - будете признаны виновными.

Maola написал : стояк будет зашит в короб

Нельзя. Ко всем обслуживаемым соединениям должен быть доступ - ревизия.

Если в ходе выполнения работ у соседей сверху или снизу будет подвижка стояка, у Вас есть все шансы устроить пролив, так как если дать на эти американки нагрузку, то очень велика вероятность, что потекут.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

21.07.2008 в 23:16:27

запугал совсем трепетную девушку! неплохо сделано. если карты нормально лягут -простоит век.

0
Аватар пользователя
Maola

Местный

Регистрация: 03.01.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 198

22.07.2008 в 09:24:21

VladM написал : Что-то у меня закралось подозрение, что на концах металлического стояка ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ - обрезали и всё.......

а что должно быть? там на стояке резьбу нарезали.

lex2202 написал : сделано нормально, но на льну было бы надёжнее, зашивать ничем не рекомендую........ если не жалко 50 баксов найти сварщика и сделать то же но с цинка и забыть про неё навсегда............

как понять "с цинка"

Гвоздь написал : Нет - не можете. В стояке по нормативам не должно быть разьёмных соединений. Если прольёте воду на нижних соседей - будете признаны виновными.

а то что у меня есть договор с ними на замену стояка - на них можно будет перекинуть ответственность?

0
Аватар пользователя
ssrr

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

22.07.2008 в 10:22:21

Проводимость стояка для электричества восстановить надо бы. Провод пустить между металлическими частями стояка.