Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

24.07.2008 в 15:30:10

Zhadina написал : я прицепил сливной шланг аж на герметик... льет через щели на рычажке...

Бывает такое, ага. заменой клапана лечится. герметиком трубку точно не заткнул?

Zhadina написал : че-то альтернативное надо бы найти, конечно... и чтоб сливать можно было...

Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое. Либо перепаивать, либо терпеть -)

0
Zhadina
Zhadina
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 15:33:36

Threepwood написал : герметиком трубку точно не заткнул?

точно... рычажок-то открываешь - струя идет нормально...

Threepwood написал : Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое.

литров там, увы не 50, а 150 :(

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.07.2008 в 15:35:11

А что там перепаивать? Вроде всё на цангах...:o

0
Zhadina
Zhadina
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 15:41:33

NNN написал : всё на цангах

это цанги? хз, тогда... ну, трубу придется отпиливать все равно...
не хочется эксперементировать с моей-то осведомленностью в этом вопросе... если кто может помочь оперативно с мастером и вариантом "под ключ" - буду премного благодарен...

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

24.07.2008 в 17:31:28

Threepwood написал : Слив 50 литров через трубочку 8 мм - занятие при любом крантике долгое.

Вы тут не путаете в том плане, что сливной штуцер должен быть отдельной опцией у водогрея... Он толстый - как входящий и выходящий штуцера, что на фото видны...
У меня на термексе сливной штуцер отдельно стоит, и это - не данный аварийный клапан для сброса излишнего давления...

0
Zhadina
Zhadina
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 17:37:11

не понятно что вы хотели сказать, но это тоже термекс и на нем конструктивно нет сливного штуцера.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.07.2008 в 20:29:38

купив водогрей, покрутил в руках шедший в комплекте защитно-обратный клапан и выбросил его. взамен купил защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом. получилось так:

0
Вложение
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

24.07.2008 в 21:22:56

Отлично получилось. И по цене сравнимо с ценой ненавороченого водонагревателя :)

Два вопроса --

  1. предохранительный клапан позволяет вручную осуществить слив воды?
  2. Зачем кран "в пустоту" с горячей воды? Запускать воздух при сливе воды со стороны холодного патрубка?
0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.07.2008 в 21:32:33

2Александр Ро
делал сам и для себя, экономить на себе не люблю. оба раза да.

0
Zhadina
Zhadina
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 57

24.07.2008 в 23:43:58

BECHA написал : защитный клапан FAR на 6 бар и обратный клапан с латунным седлом

да, я видел ваш вариант в другой ветке... все нравится, только у меня подводка не гнется и просто так два устройства туда уже не засунешь, мне жто все надо как-то в эти 5 сантиметров... а сколько сантиметров от начала обратного клапана до конца тройника? я их должен, тогда вертикально поставить, а клапан будет торчать вбок (из ножки "т" тройника)... как-то так, наверное...? и где вы их покупали, если не секрет?...

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

25.07.2008 в 09:12:58

2Zhadina
защитный клапан покупал в фар-маркете в Люберцах, а ОК толи в проксиме, толи в бугатти толи в ар-сервисе (уже не помню).

P.S. какие размеры нужны? Завтра вечером смогу фотки с размерами сделать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.