Аватар пользователя
Luckydj

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Херсон

Сообщений: 12

22.11.2011 в 17:05:25

Вчера потухла газовая колонка когда была включина горячая вода, попытался её зажечь, ноневышло. Ставлю ползунок по центру нажимаю на него, щёлкаю пьезой. Фитиль горит, покая нажимая на ползунок, только отпустил фитиль тухнит. перепробывал сотню вариантов, но фитиль тухнит. Подскажите если кто знает в чём причина.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.11.2011 в 17:40:45

термопара её омывает пламя запальника она должна быть полностью в пламени.бывает засор и пламя еле касаеться тогда возможен такой дефект или сама термопара накрылась

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.11.2011 в 18:38:19

1.

витаон написал : термопара её омывает пламя запальника она должна быть полностью в пламени.бывает засор и пламя еле касаеться тогда возможен такой дефект или сама термопара накрылась

2.Датчик перегрева. 3.Датчик тяги. 4; возможно на горелке есть еще датчик перегрева.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

22.11.2011 в 18:40:56

это один из дефектов спасибо за дополнение

0
Аватар пользователя
Luckydj

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Херсон

Сообщений: 12

26.11.2011 в 16:23:18

витаон, мвс. Спасибо что неостались равнодушны!

Фитиль я сделал загорается. что делал не знаю (разбирал панельку где ездит полунок). Носталкнулся сдругой проблемой

не загарается горелка, напор воды отличный.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.11.2011 в 16:41:59

Luckydj написал : витаон, мвс. Спасибо что неостались равнодушны!

Фитиль я сделал загорается. что делал не знаю (разбирал панельку где ездит полунок). Носталкнулся сдругой проблемой

не загарается горелка, напор воды отличный.

смотрите водяной блок это где приходят и уходят 2 трубки для воды. скорее всего придёться его разобрать

0
Аватар пользователя
Luckydj

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Херсон

Сообщений: 12

26.11.2011 в 18:29:39

витаон написал : смотрите водяной блок это где приходят и уходят 2 трубки для воды. скорее всего придёться его разобрать

Разобралвроде не каких дифектов нет, но игорелка не загарается. остался газовый блок, но я боись его трогать или там сложного ничего нет?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.11.2011 в 18:36:45

Luckydj написал : Разобралвроде не каких дифектов нет, но игорелка не загарается. остался газовый блок, но я боись его трогать или там сложного ничего нет?

ну не знаю для когото и два болтика открутиь страшно. по мне так они все примитивные. если я с устройством не знаком я сначала пытаюсь наити техническую информацию. бывают даже детальные схемы разборки.но чаще у меня страха нет я просто аккуратно разбираю и всё запоминаю ч тобы потом правильно собрать

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.11.2011 в 18:38:23

Luckydj написал : Разобралвроде не каких дифектов нет, но игорелка не загарается. остался газовый блок, но я боись его трогать или там сложного ничего нет?

а как вы определили что дефектов нет. Это она http://service-teplo.ru/?page_id=2204

0
Аватар пользователя
Luckydj

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Херсон

Сообщений: 12

26.11.2011 в 20:07:06

витаон написал : а как вы определили что дефектов нет. Это она http://service-teplo.ru/?page_id=2204

5a

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

26.11.2011 в 20:14:15

Luckydj написал : 5a

там слишком много причин может быть дырочка в мембране махонькая можно не увидеть

0
Аватар пользователя
Luckydj

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Херсон

Сообщений: 12

26.11.2011 в 20:30:06

витаон написал : там слишком много причин может быть дырочка в мембране махонькая можно не увидеть

мембрана толкает маленький шточок(ходит легко), он талкает Газовой арматуре походу тоже такой шточок, он ходит с трудом. может причина в этом

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

26.11.2011 в 20:35:46

Luckydj написал : он талкает Газовой арматуре походу тоже такой шточок, он ходит с трудом. может причина в этом

Шток газ.клапана должен подниматься с усилием, т.е. с трудом. (газ.клапан с обратной от штока стороны подпирается пружиной).

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.11.2011 в 20:38:30

Панельку ,где ездит ползунок .Посмотрите как следует.Собрали не верно.Заглазно помочь трудно. С лева винт регулировочный -может закручен.Посмотрите внимательнее .

0
Аватар пользователя
Luckydj

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Херсон

Сообщений: 12

26.11.2011 в 20:47:00

Serx написал : Шток газ.клапана должен подниматься с усилием, т.е. с трудом. (газ.клапан с обратной от штока стороны подпирается пружиной).

Хорошо формулирую вопрос по другому.

Вчём причина, что газ не поступает на горелку (вода с горячего крана идёт с хорошим давлением)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.