29.08.2019 в 16:30:27
Славик64, подключение к газу и воде или что именно ? В санузел заходит дюймовый газ. стояк, от него 15 медная труба, газовый шаровый кран и сильфон к колонке. Ну и вода шлангами. потом конечно вода тоже будет медной трубой, а сейчас времянка просто шлангами.
29.08.2019 в 16:49:32
eddiman, А если измерить давление газа на входе колонки манометром при включенной колонке? Сколько покажет? Есть подозрение что труба слишком узкая и длинная, как результат падение давления особенно при подачи газа на основную горелку.
29.08.2019 в 16:58:59
Был бы ещё манометр под рукой, но увы нету ... Собственно если не учесть что она лежала 4 года, то единственно что изменилось с тех пор, так это как раз заужение газового стояка. Но допустим газ при этом хоть как-то бы горел в основной горелке, а он вообще тухнет вместе с фителем практически мгновенно.
29.08.2019 в 17:06:23
а он вообще тухнет вместе с фителем практически мгновенно.
Это 100% причина нехватки газа. Ищите засор. На входе в колонку смотрели?
10-40-99@mail.ru
29.08.2019 в 17:13:28
eddiman, зря Вы токую, медную, трубу провели. Она давно под газом или только запустили?
10-40-99@mail.ru
29.08.2019 в 17:13:35
Трубу спаял в понедельник, обычно такие трубы всегда паял для газовых варочных поверхностей, проблем не было. Газовую часть у колонки не трогал, сейчас попробую до входного газового фильтра добраться.
29.08.2019 в 17:31:52
eddiman, Тут явно нехватка газа. Для нормального горения фитиля газа еще хватает, т.к разход небольшой, а когда включается подача на основную горелку, то давление резко падает, пламя на фитиле уменьшается и термопара не выдает нужный ток для поддержания ЭМК в открытом состоянии. Такую тонкую медную подводку можно ставить, если ее длина небольшая. А на 5 метрах сопротивление газу очень сильное и потеря давления на выходе недопустимо большое. Манометр показал бы это наверняка при прохождении газа.Тут даже к гадалке не ходи.ИМХО
29.08.2019 в 17:34:27
обычно такие трубы всегда паял для газовых варочных поверхностей, проблем не было.
Как Вам такое?
10-40-99@mail.ru
29.08.2019 в 17:38:06
Тут явно нехватка газа
Повтор - мать ... :)
Манометр показал бы это наверняка при прохождении газа.Тут даже к гадалке не ходи.ИМХО
Да,да, а засор ни при чем, да?
10-40-99@mail.ru
29.08.2019 в 17:40:05
Добрался до газового фильтра, он чистый. Чтож подумаю как подключить колонку для проверки к кухонному стояку, там под потолком на стояке пока 3/4 отвод. Правда придётся колонку на стену вешать аж к потолку, изврат вобщем будет ещё тот ))) Если дело окажется в узкой трубе, то будет грустно, не городить же на стене опять дюймовый стояк.
29.08.2019 в 17:43:26
eddiman, не спешите. Поищите пока засор.
10-40-99@mail.ru
29.08.2019 в 17:48:25
Славик64 написал: eddiman, не спешите. Поищите пока засор.
Славик64, спешить некуда, это так, вот только не понятно где теперь засор искать если газовый фильтр на глаз абсолютно чистый. Основной дюймовый газовый стояк сам по себе засориться не мог, в спаянных мною медных трубах тем более чистота.
29.08.2019 в 17:52:58
Мусор бывает при сильном пережоге труб, тут трубы промывались после пайки за исключением одного соединения, которое делалось последним, там мусора 100% нету!
29.08.2019 в 17:54:58
Мусор бывает при сильном пережоге труб, тут трубы промывались после пайки за исключением одного соединения, которое делалось последним, там мусора 100% нету!
Спешить некуда, но не понятно где теперь засор искать, если газовый входной фильтр на глаз совершенно чистый.
29.08.2019 в 17:55:36
eddiman написал: Добрался до газового фильтра, он чистый. Чтож подумаю как подключить колонку для проверки к кухонному стояку, там под потолком на стояке пока 3/4 отвод. Правда придётся колонку на стену вешать аж к потолку, изврат вобщем будет ещё тот ))) Если дело окажется в узкой трубе, то будет грустно, не городить же на стене опять дюймовый стояк.
eddiman, Можно несколько таких медных трубок поставить параллельно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу