12.08.2008 в 16:38:44
#806671
Штатный сантехник ТСЖ установил новую батарею. По личной договоренности и не бесплатно, естественно. Утверждает, что так и надо, т.к. последний этаж и нужен небольшой наклон :cool:, для отвода воздуха. Это его слова. Специалисты, посмотрите, пожалуйста. И скажите - так и надо?
12.08.2008 в 16:49:09
#806685
Я хоть и не специалист, но: Ужас. И криво, и металлопластик на резьбовых фитингах.
12.08.2008 в 16:58:40
#806693
2voroshka Сдается мне что Ваш сантехник про кран Маевского что у стоит у Вас на батарее ничего не слышал. А сколько этажей в доме? Металопластик на резьбовых финтигах да еще на отоплении.... не айс. Как ответили выше.
12.08.2008 в 17:00:20
#806695
Жесть. И даже краны на отводы не поставил... А воздух с такой загогулиной вниз лучше не вытеснишь.
12.08.2008 в 17:08:11
#806702
В доме 9 этажей.
Какие слова ему сказать, на предмет переделки? Если он, конечно, возьмется.
Я так, кроме эстетики, боюсь за тот момент, когда включат отопление....
12.08.2008 в 17:14:30
#806707
2voroshka Гык, под Вами 8 этажей и несогласованая переделка. Так что в случаее чего, тьфу тьфу, собак на обслуживающую организацию спустить не получится. Так что я на Вашем месте бы сделал бы на железе и чтобы монтаж выполнил профи. Согласовать с обслуживающей организацией врядли получится даже в этом случае.
А на счет слов:
12.08.2008 в 17:33:02
#806716
voroshka написал : Утверждает, что так и надо, т.к. последний этаж и нужен небольшой наклон ,
:cool:
12.08.2008 в 17:33:40
#806717
voroshka написал : Штатный сантехник ТСЖ установил новую батарею
Убей его
12.08.2008 в 20:24:10
#806816
Я удивляюсь, что за такое деньги платят.
Дядя написал : Убей его
Жёстко, но по сути верно.
12.08.2008 в 20:26:26
#806819
NNN написал : Жёстко, но по сути верно.
плюс один))
12.08.2008 в 22:32:18
#806925
Спасибо за отклики, хоть и неутешительные.
А не подбросите ссылку, где можно "посмотреть" как должно быть и почитать об этом, чтобы уже понимать по этой теме? Понятно, конечно, что раньше надо было. Но приглашали-то ведь, как считали, специалиста, доверяли, так сказать.
ksngs написал : под Вами 8 этажей и несогласованая переделка. Так что в случаее чего, тьфу тьфу, собак на обслуживающую организацию спустить не получится. Так что я на Вашем месте бы сделал бы на железе и чтобы монтаж выполнил профи. Согласовать с обслуживающей организацией врядли получится даже в этом случае.
Опять-же, насчет этого сантехника (еще раз повторюсь: он обслуживает дом) звонили в ТСЖ, сказали нам, что по таким вопросам лично договариваться нужно. А что являтется обслуживающей организацией, если не ТСЖ?
12.08.2008 в 22:57:32
#806955
Надеюсь, байпас между стальными трубами есть? Есть два варианта переделки: 1) Найти нормального мастера и сделать все стальной трубой. 2) Заставить чудо-сантехника срочно воткнуть между железом и металлопластиком шаровые краны. Краны надо брать хорошие (не китайские и не те, которые есть у сантехника). Проследить, чтобы использовался лен с пастой/краской (не силиконовым герметиком) или унилок. Батарею переставить ровно. После этого убить этого сантехника (как уже советовали ранее), закрыть краны и ждать включения отопления. Затем открыть и смотреть ежедневно, не капает ли.
13.08.2008 в 08:31:32
#807125
eugeniy написал : После этого убить этого сантехника (как уже советовали ранее), закрыть краны и ждать включения отопления. Затем открыть и смотреть ежедневно, не капает ли.
Оставлять МП с резбовыми финтигами - это бомба замедленого действия :( А нас счет - убить, ИМХО это перебор. Человек всетаки :)
13.08.2008 в 08:57:08
#807135
ksngs написал : Оставлять МП с резбовыми финтигами - это бомба замедленого действия
Ну я примерно это и имел в виду. Сейчас имею удовольствие переделывать подобную "бомбу" :( Готовлюсь к применению газосварки по наклеенным обоям. :(
ksngs написал : А нас счет - убить, ИМХО это перебор. Человек всетаки
Ну как-то от сантехники его отлучить навечно надо.
13.08.2008 в 09:31:47
#807151
eugeniy написал : Готовлюсь к применению газосварки по наклеенным обоям.
Лист ГВЛ 10мм спасает в таких случаях ;) Проверено.
13.08.2008 в 09:50:22
#807161
voroshka написал : А не подбросите ссылку, где можно "посмотреть" как должно быть
3-я страница...
13.08.2008 в 10:41:23
#807197
ksngs написал : Лист ГВЛ 10мм спасает в таких случаях Проверено.
Спасибо! Очевидное решение, но не приходило в голову. Очень вовремя посоветовали! :)
13.08.2008 в 16:15:11
#807505
ksngs написал : А нас счет - убить, ИМХО это перебор. Человек всетаки
это не человек
13.08.2008 в 17:33:26
#807571
Спасибо за ответы и ссылку. Очень приятно, что есть понимающие в деле люди. Есть еще надежда.
eugeniy написал : Надеюсь, байпас между стальными трубами есть? Есть два варианта переделки: 1) Найти нормального мастера и сделать все стальной трубой.
Если стальной трубой, это значит обязательно со сваркой? (Простите, за дилетантские вопросы, но все, что связано с железом у меня ассоциируется со сваркой).
А у многих хороших мастеров есть сварка?
eugeniy написал : 2) Заставить чудо-сантехника срочно воткнуть между железом и металлопластиком шаровые краны. Краны надо брать хорошие (не китайские и не те, которые есть у сантехника). Проследить, чтобы использовался лен с пастой/краской (не силиконовым герметиком) или унилок. Батарею переставить ровно. После этого убить этого сантехника (как уже советовали ранее), закрыть краны и ждать включения отопления. Затем открыть и смотреть ежедневно, не капает ли.
Этот сантехник по телефону утверждает, что он вобще все правильно делал.
P.S.: Зла не хватает - не меня - родителей так кинул... Заставить его самообразовываться я, видимо, не смогу. Убить тоже. Думала, после моих слов, как честный человек, сам подаст в отставку, так нет - гнет свою линию.
13.08.2008 в 18:31:38
#807620
voroshka написал : Если стальной трубой, это значит обязательно со сваркой? (Простите, за дилетантские вопросы, но все, что связано с железом у меня ассоциируется со сваркой). А у многих хороших мастеров есть сварка?
Необязательно - можно и на резьбе. Я считаю так даже лучше. Потому что сварку в основном применяют электрическую, а для отопления это не есть гуд.
voroshka написал : Этот сантехник по телефону утверждает, что он вобще все правильно делал.
Самое интересное, он так искренне и думает...ну не умеет и не знает он по другому :(
На самом деле ваша ошибка в том, что вы НЕ потребовали офиц бумаги о выполненных работах. Обязательно при выполнении работ местными халтурщиками от ТСЖ надо ТРЕБОВАТЬ бумагу о выполненных работах. Я заметил, что в этом случае, присылают грамотного человека, либо отказываются делать, так как понимают, что потом проблемы будут у них...
13.08.2008 в 18:57:47
#807643
Справедливости ради, нужно сказать, что сантехник пришел и после того, как я рассказала о консультациях на форуме, поступил, наверное, наиболее правильно и порядочно - срезал все, забрал, повесил батарею ровно и оставив деньги ушел. Оставил телефон фирмы в которую можно обратиться и которая дает гарантии на свои работы. (Этот пригород, так что сюда не каждый мастер и поедет). Собирается зайти на форум. Так что, надеюсь, он еще станет хорошим спецом. Осадок, правда, остался - может я не совсем правильно с человеком обошлась...
13.08.2008 в 20:03:47
#807692
voroshka написал : Осадок, правда, остался - может я не совсем правильно с человеком обошлась...
Вы поступили абс правильно...а сантехник оказался порядочным, но к сожалению малограмотным.
13.08.2008 в 20:12:41
#807696
sergik0 написал : сантехник оказался порядочным, но к сожалению малограмотным.
voroshka написал : он еще станет хорошим спецом.
Если так поступил, обязательно станет, если будет к этому стремиться.
14.08.2008 в 09:39:56
#808098
NNN написал : Если так поступил, обязательно станет, если будет к этому стремиться.
+1. Также думаю, что раз поступил по честному, будет стремится обучатся... и потом нафига ему "левак" терять :)
14.08.2008 в 09:48:47
#808108
2voroshka Внимательно посмотрел еще раз на фотографии. Похоже что раньше стоял ковектор (труба на которой нанизаны пластинки). А если это правда, то никакого МП или ППР не должно быть. Только железо. На системах отопления с ковекторами температура носителя и давление выше.
15.08.2008 в 09:51:38
#809064
Скажите, а "лицо" и "изнанка" у батарей есть? Или можно ставить на любую, понравившуюся сторону?
15.08.2008 в 23:52:08
#809754
2Макита крепление влезет тока с той сторыно что надо, но можете попробовать поставить вверх ногами,............видел...........стоят..........
16.08.2008 в 08:43:35
#809883
ksngs написал : На системах отопления с ковекторами температура носителя и давление выше.
всего 4 отм. сам мерил зимой несколько раз
16.08.2008 в 09:14:12
#809888
2lex2202
Спасибо :)
18.08.2008 в 11:33:25
#811695
Дядя написал : всего 4 отм. сам мерил зимой несколько раз
А по нормативам может быть гораздо больше и тепература выше. Так что :)