*Pasha* написал :
Однако, без притока и это ничего не даст.
Да кто вам сказал, что у него притока нет?
У меня в П44 был такой приток, что мама не горюй - эффект был тот же. Я вам говорю дело, в том, что кто-то "отрезал" короб снизу :(
d007 написал :
У меня в П44 был такой приток, что мама не горюй - эффект был тот же. Я вам говорю дело, в том, что кто-то "отрезал" короб снизу
объясните, а как меня касается, что кто то обрезал короб снизу ???
мои апендиксы-то в порядке и центральный канал от моих апендиксов до выхода на крыше тоже впорядке. надо мной всего 3 этажа и в принципе я хорошо разглядел, что с моего этажа и до крыши - центральный канал чист.
вот вид сверху на вент. шахту.
сломать центральный канал наврят-ли кто то решится ....
хотя .....
когда все делали ремон, дом еще только сдавался, я ходил по квартирам, в поиске бригад для отделки и в моем стояке на 2 этаже (на первом этаже офисы) наблюдал следующую картину - строители вообще снесли весь стояк вентеляции (апендиксы и центральный канал) т.е. у человека было в потолке всего 3 дырки от вентеляции - два апендикса и центральная шахта.
но с другой стороны мне кажется это никак не влияет на остальных - он же на самом первом жилом этаже ...
*Pasha* написал :
Обеспечьте приток. И ещё. Т.к. выходы обоих каналов расположены близко и точно один против другого, а клапана помогают плохо, включайте оба вентилятора вместе. Однако, без притока и это ничего не даст.
тоже об этом думал, но тоже есть проблема - на кухне я сделал так, что у меня есть вентелятор для вентеляции и вытяжка над плитой. т.е. прийдется еще и вытяжку включать иначе все в нее пойдет :)
да и постоянно гуд от 3-4 вентеляторов тоже не совсем хочется слушать ...
Nastra написал :
объясните, а как меня касается, что кто то обрезал короб снизу ???
Вытяжка без низа работать не будет однако, одной дырки сверху недостаточно, поэтому
Nastra написал :
и в моем стояке на 2 этаже (на первом этаже офисы) наблюдал следующую картину - строители вообще снесли весь стояк вентеляции (апендиксы и центральный канал
Получаем то, о чем я говорил - у вас явно снизу кретины все отрезали...тяжелый случай.
что то я запутался, а как вообще вытяжка работает тогда?
центральный канал идет через все этажи, снизу он глухой, верх - выходит на крышу.
как я понимаю - главное, чтобы надо мной, до крыши все было чисто.
а как влияет на мою тягу, то что находится ниже меня ???
d007 написал :
Получаем то, о чем я говорил - у вас явно снизу кретины все отрезали...тяжелый случай.
Согласно раздела "НЕМНОГО О ТОНКОСТЯХ..." по Вашей ссылке именно так и должно быть:
Оказывается причина «обратки» в том, что вент.решётка установлена на «проходящем» канале. Для нормальной работы вентиляции, вент.канал квартиры должен начинаться с «заглушки», т. е. у воздуха, попадающего через вент.решётку в канал, должен быть только один путь – наверх.
AlexEE написал :
Да, вначале ставим вентиляторы, потом обратные клапаны и в результате получаем плохо работающую вытяжку при выключенных вениляторах (не все же время они работают) даже при открытых окнах .
Обратки ни как не повлияют на работу вытяжки самотеком, если тяга есть!
RomoR написал :
Обратки ни как не повлияют на работу вытяжки самотеком, если тяга есть!
Повлияют. Они перекрывают часть сечения вентканала, создают дополнительное аэродинамическое сопротивление и требуют затрат напора для их открывания - в результате падает производительность естественной вентиляции. А если клапан еще и подпружинен, то при слабой тяге вентиляции вообще не будет.
Nastra написал :
есть вентелятор для вентеляции и вытяжка над плитой. т.е. прийдется еще и вытяжку включать иначе все в нее пойдет да и постоянно гуд от 3-4 вентеляторов тоже не совсем хочется слушать ...
Работа двух вентиляторов на один вентканал нежелательна. Если я правильно понял, на Вашем снимке воздуховод от вытяжки над плитой и отверстие для естественной вентиляции? Тогда в Вашем случае действительно лучше поставить обратный клапан в это отверстие (но только клапан - без вентилятора!). Как ставить - почитайте в этой ветке (с поста #9): http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58129 И обязательно обеспечьте приток. Каким способом (просто ставя окна на проветривание, установив приточные клапана или приточную установку) - решать Вам.