22.05.2014 в 22:48:23
Плитку выбрали Нефрит-керамика Кензо терракот такую:
БЛИН!! мои строители обработали уже одну стену из пгп бетоноконтактом, кроте того в ней был проход в кухню( от застройщика) который заделали из пеноблоков (7,5 см) и его тоже обработали БК, на стыках между пгп и пеноблоках они проклеили сетку!
22.05.2014 в 22:53:17
Д.Ю.З. написал : на стыках между пгп и пеноблоках они проклеили сетку!
Правильно, только сетку обычно крепят механически. А чем приклеили?
Д.Ю.З. написал : мои строители обработали уже одну стену из пгп бетоноконтактом
Возможно, стоит каким-то образом снять БК, когда высохнет, шкуркой, например. Хотя, не уверен.
22.05.2014 в 22:55:39
selfservice написал : Пусть сделают, хуже не будет, ПГП гладкий же. Только осторожно надо делать, чтоб не потрескать ПГП, толщина 8 см всего, да?
Там нормально будет ГШ держаться, проверено:yu
22.05.2014 в 22:56:10
сетку приклеили на Перфликс! Что делать с БК! ?
22.05.2014 в 22:58:18
selfservice написал : М-150 идет на стяжки, для штукаутрки считается избыточной, достаточно М-75, М-100. Но на практике в готовые смеси могут недоложить цемента и реальная марка может быть ниже, так что М-150 нормально. Я у себя тоже сделал самодельной М-150, перестраховался, но сейчас бы сделал меньшей маркой.
Абсолютно солидарен:clapping
Д.Ю.З. написал : БЛИН!! мои строители обработали уже одну стену из пгп бетоноконтактом, кроте того в ней был проход в кухню( от застройщика) который заделали из пеноблоков (7,5 см) и его тоже обработали БК, на стыках между пгп и пеноблоках они проклеили сетку!
Отнимите у них Б/К:yu Какая сетка?
selfservice написал : Возможно, стоит каким-то образом снять БК, когда высохнет, шкуркой, например. Хотя, не уверен.
Да пусть уж будет, раз намазали. Надо б/к по рецептам отпускать, а то мажут куда ни попадя:mad:
22.05.2014 в 22:58:46
Д.Ю.З. написал : сетку приклеили на Перфликс!
Нормально, но для перестраховки можно и дюбелями закрепить.
22.05.2014 в 22:59:46
Д.Ю.З. написал : сетку приклеили на Перфликс! Что делать с БК! ?
Сетка - ОК. Ничего с б/к не делать. Когда будут наносить ГШ, пусть сначала на сдир пройдут той же ГШ. Для лучшей адгезии.
22.05.2014 в 23:00:09
Master111 написал : Да пусть уж будет, раз намазали.
А шкуркой не слезет потом, когда на него ротбанд и все остальное?
22.05.2014 в 23:00:16
selfservice написал : Нормально, но для перестраховки можно и дюбелями закрепить.
Нафига, если сетка сткловолоконная?:a
22.05.2014 в 23:02:12
selfservice написал : А шкуркой не слезет потом, когда на него ротбанд и все остальное?
Нет, на сдир пройти непосредственно перед нанесением ГШ, прошёл - закидал, прошёл - закидал. И так всю поверхность.
22.05.2014 в 23:03:55
Master111 написал : Нафига, если сетка сткловолоконная?:a
Для доп.надежности.:)
22.05.2014 в 23:04:27
Master111 написал : Надо б/к по рецептам отпускать, а то мажут куда ни попадя:mad:
в яблочко!! еще и справку от психиатра на всякий случай затребовать
22.05.2014 в 23:05:14
spaceeggs написал : в яблочко!! еще и справку от психиатра на всякий случай затребовать
И от нарколога, а вдруг покупатель покурил чего?:eek:
22.05.2014 в 23:05:47
Master111 написал : на сдир пройти непосредственно перед нанесением ГШ
Непонятен смысл этого телодвижения, контактный слой? Тогда он должен быть более липучим, чем следующий слой, а ты предлагаешь одним и тем же...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.