14.05.2015 в 14:03:04
MrGalaxy написал : Уже профили 27х28 сегодня в обед купил.
так это не натёртый ...на 3 самореза по вертикальной линии накидал ротбонда и правилом профиль вдавил ...излишки снял .исчо раз проверил правилом ...на следующий день легким движением вбок снял профиля ..неплохо перед использованием смазать профиль .что бы многоразовым был..маяк готов в работу когда просохнет..но правильно лёха говорит про оцинковку --штукатурки от нуля не айс --обычно как раз от 6 мм
14.05.2015 в 14:25:31
ussur написал : так это не натёртый ...на 3 самореза по вертикальной линии накидал ротбонда и правилом профиль вдавил ...излишки снял .исчо раз проверил правилом ...на следующий день легким движением вбок снял профиля ..неплохо перед использованием смазать профиль .что бы многоразовым был..маяк готов в работу когда просохнет..но правильно лёха говорит про оцинковку --штукатурки от нуля не айс --обычно как раз от 6 мм
Можно не смазать, а скотч наклеить. Наверное да, профили оставлю, пригодятся ещё.
Вечный студент
14.05.2015 в 14:46:51
Натёртые мне тоже не понравилось делать. А вот по профилю - самое то. Да и "от нуля" - это как правило локально на небольшом участке. Поэтому не страшно. А саморезы удалять это не металлические маяки выдирать. ;) Выкрутил, при штукатурке дырки заполнились и всё. Растворные маяки, если есть время, лучше дождаться когда высохнут и грунтануть, ещё раз дождаться пока высохнут, тогда и штукатурить. Так они меньше стираются при проводке правилом. И, растворный маяк легко довести до идеала шкуркой на площадке по лазеру, если он не слишком ровный вышел. Кстати, только после юстировки шурупы удаляю. Они до победного служат марками. А металлические маячки в случае чего только переставлять заново. Но, если слой позволяет, лучше металлический маяк. По нему правило скользит и он не стирается - оцинковка не в счёт. ;)
14.05.2015 в 16:16:42
Арс Ди Коль написал : Мне не нравятся натёртые, для себя может оно и нормальна .
По твоим маякам на каждые 100 м2 штукатурки около куба лишней выработки, но ты же живчик, че тебе. И опять, то что тебе не нравятся натертые, это просто не имеешь навыка настолько, чтоб нравились.
14.05.2015 в 16:22:53
stroyman написал : По твоим маякам на каждые 100 м2 штукатурки около куба лишней выработки,
Ты пургу то не неси! У меня сейчас 106м2 , а куб ротбанда теперь представь ! Перерасход на стенку 1-1.5 мешка на 20м2 . Не надо мне тут рассказывать пестни и сказки .
stroyman написал : И опять, то что тебе не нравятся натертые,
У меня лазер для этого есть , маяки выставляются за 10 минут на стенку , не спеша от 4 до 5 штук .
stroyman написал : это просто не имеешь навыка настолько, чтоб нравились.
Нет я не работаю ради устать и накосячить . Делаю ровно и грамотно , то что вроде ты не понял ещё давно.
stroyman написал : но ты же живчик, че тебе.
Я лишний материал не покупаю , всё по госту. А экономить на ХП, что бы достичь 90 ЛВЛ -это бред!
Добрых дел мастерррр
14.05.2015 в 16:28:42
Товарищи, перерасход штукатурки из-за чего образуется: из-за вытаскивания маяков, или ещё из-за чего-то? А то многие штукатуры стальные маяки не вытаскивают.
Вечный студент
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий