Jane D. написал : Тепловая пушка была постоянно включена днем и ночью.

Не факт, что она помешала. Дело в том , что гипсовый смеси нельзя сушить в продолжении строка, который в инструкции называется "срок схватывания". Так что если пушка была направлена на стену со свеженанесенной штукатуркой - это плохо.

Jane D. написал : замес делали горячей водой...

Очень нежелательно, при затворении гипса горячей водой он схватывается мухой, и добавки, которые есть в штукатурке, не успевают срабатывать. А добавки - это клей.

Jane D. написал : Ремонтник чтобы отвертеться, грешит на материал. Он прав, да?

Возможно и прав. У меня к Вольме отношение крайне отрицательное. Однажды штукатурили стену, загрунтованную грунтовкой Террако - и вольма отвалилась!. Так что больше я ей не пользуюсь.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

11.12.2011 в 00:06:11

almeca написал : Возможно и прав. У меня к Вольме отношение крайне отрицательное. Однажды штукатурили стену, загрунтованную грунтовкой Террако - и вольма отвалилась!. Так что больше я ей не пользуюсь.

сколько ей работаю не разу такого не замечал. может завод какойто левый. как например у ротбанта есть плохие экземпляры

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

11.12.2011 в 00:12:19

витаон написал : сколько ей работаю не разу такого не замечал. может завод какойто левый.

Совершенно правильно, многие говорят - нормальная смесь. А у нас , блин, правда подпольный какой....

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

11.12.2011 в 00:26:45

almeca написал : Совершенно правильно, многие говорят - нормальная смесь. А у нас , блин, правда подпольный какой....

мне она даже больше ротбанта нравится пластичнее тоньше помол. когда подрезаешь меньше кошлатиться. мне один раз такой говё...й ротбант попался молдавской республики да работать было не айс но чтобы отслаивалось не было такого. скорее всего плохо подготовили основание. но пушкой я считаю сушить хотябы неделю не стоит

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

11.12.2011 в 00:30:22

Грэй написал : Вот этой ловкости, Вам и не хватит

Мне хватило:o.............правда это была ЦПС пола, но с горячей водой более приятней работать, да и раствор более эластичный!:yu

0
Аватар пользователя
Jane D.

Местный

Регистрация: 29.05.2011

Москва

Сообщений: 38

11.12.2011 в 00:32:57

almeca написал : Совершенно правильно, многие говорят - нормальная смесь. А у нас , блин, правда подпольный какой....

При замесе смеси наверное сразу выявляется качество, например сразу возникает мысль: "Что то не получается чаша у Данилы-мастера!". Типа "...но, а не смесь". Раз они молчали и лепили все стены, значит все ок? Или только по прошествии можно получить результат "левак-не левак".

0
Аватар пользователя
ker-mit

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 306

11.12.2011 в 01:30:30

Jane D. написал : При замесе смеси наверное сразу выявляется качество, например сразу возникает мысль: "Что то не получается чаша у Данилы-мастера!". Типа "...но, а не смесь".

вовсе не обязательно.Подозрения могут и на второй-третий день возникнуть.Скажите лучше-в два слоя не наносили?

0
Аватар пользователя
baly

Местный

Регистрация: 14.11.2008

Брянск

Сообщений: 1898

11.12.2011 в 01:51:12

ох уж эти секасы.... было вроде где-то чем LR укрепить, чтобы старт от Кнауфа держался до 20мм?Глубокой с разводкой помутить?и заодно по полу: старатели быстротвердеющий белёсую поверхность создает (мелящую)?или "колдовать" , чтобы ямы шпателем заделать под ламинат?остальное к электрикам и плитке (несчитая присоединенных балконов без утепления)

0
Аватар пользователя
Jane D.

Местный

Регистрация: 29.05.2011

Москва

Сообщений: 38

11.12.2011 в 01:53:17

Стены кидали в середине ноября. В начале декабря уже настоятельно попросила выкинуть-выключить пушку. Сейчас стены вот такие кренделя выдают. Стоит дальше продолжать ремонт? Уже обои заказала из Англии. Длинную стену (общая толщина слоя 5 см, сеток и тд нет) кидали в два слоя. Грунтовали ее или нет мне неизвестно. По их словам все по технологии. Стена, которая ремонтируется в третий раз , накидывалась в один слой на 2,5 см.

0
Аватар пользователя
ker-mit

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 306

11.12.2011 в 02:11:09

Если наносили в два слоя без "расчесывания" гребёнкой и просушки-второй слой почти стопроцентно отлетает или начинает "бухтеть".Следует учесть,что сушить,направляя пушку на стену-нельзя.А вот отапливать помещение пушками,калориферми и т.д. считаю очень даже можно.

0
Аватар пользователя
ker-mit

Местный

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 306

11.12.2011 в 02:23:35

Jane D. написал : Стена, которая ремонтируется в третий раз , накидывалась в один слой на 2,5 см.

Сдесь могло быть много причин-от слишком холодной стены до качества штукатурной смеси или банального нарушения технологии.Но дистанционно установить причину трудно.

0
Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

11.12.2011 в 10:15:29

ionchik написал : А если это не брать во внимание, то на характеристики(качество, прочность, и т.д. и т.п.) ЦПС это может повлиять(горячая вода)?

при увеличении температуры увеличивается скорость хим. реакций, раствор начнет быстрее схватываться (зависимость не линейная! при увеличении температуры на 10 градусов время схватывания снижается в 4 раза, при увеличении на 20 - в 16 раз!). и даже добавление суперпластификатора не поможет, т.к. он разрушается при температуре 40 градусов.

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

11.12.2011 в 17:50:42

ker-mit написал : А вот отапливать помещение пушками,калориферми и т.д. считаю очень даже можно.

и ещё - вентиляция обязательна!

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.12.2011 в 18:05:14

koris написал : и ещё - вентиляция обязательна!

Еще не плохо инструкцию к материалу почитать ...что там пишут о температуре и влажности окружающего воздуха при использовании

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

11.12.2011 в 18:10:12

Палецкий написал : Еще не плохо инструкцию к материалу почитать ...что там пишут о температуре и влажности окружающего воздуха при использовании

Вот на гипсовых пишут, что обязательна вентиляция :)