Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

31.01.2023 в 13:23:04

strider1978 написал: И его, наверное, можно тоже обжимать клиновидным профилем?

Конечно можно. Зачищенный на конце сип ничем не отличается от других проводов, если мы колхозим в щите каке-нибудь гамы-шмамы.

Если же речь о системных герметичных гильзах, то там свои матрицы: Е140 и т.п. И заполнены эти гильзы своей смазкой. Но это другая технология со своими инструкциями.

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8812

31.01.2023 в 18:19:20

Radio написал: И заполнены эти гильзы своей смазкой.

Надо же, вот неожиданность. Главное чтобы не кремом для рук.

СтранникXXI написал: А профиль-то причем?

Пусть будет, раз

СтранникXXI написал: просто алюминиевый провод

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.01.2023 в 21:07:50

strider1978, от меня окончательно ускользает смысл Ваших постов. Вы что сказать-то хотите? :confused:

0
so1aris
so1aris
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 67

17.12.2023 в 14:23:23

Коллеги, а может кто-нибудь всё-таки однозначно ответить, можно ли в одной гмл (гмл-п) клиновидно обжимать многопроволочные и однопроволочные провода? Если можно, то как: только встык, или внахлёст, или и так и так. Есть ли какие нюансы по подбору и набивке гильз, по сравнению с обжимом только однопроволочных? А то каждый раз этот вопрос сводится к обсуждению инструмента, гильз, паяных скруток, погоды, цен в магазинах, политике, а по существу вопроса так никто и не отвечает.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

17.12.2023 в 15:09:26

so1aris, Не отвечают прямо , потому что ГОСТами непредусмотренны такие комбинированные соединения , что встык , что внахлест. просто есть ли многопроволочная жила плотно вошла в гильзу, то ее прессуете соответственно сечению провода. А моножилу с другого конца - матрицей на размер меньше. Лично я в таких случаях делаю со стороны моножилы дважды обжим.

0
so1aris
so1aris
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 67

17.12.2023 в 17:51:44

dokar, спасибо. А в ГМЛ-П, когда провода вместе сложены, есть какие-то противопоказания?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

17.12.2023 в 18:00:49

so1aris написал: А в ГМЛ-П, когда провода вместе сложены, есть какие-то противопоказания?

Конкретика есть? Размер гильзы, количество и сечения однопроволочных жил, количество и сечения проволок многопроволочных жил?

Просто любопытно, какая стоит задача? Надеюсь не банальное подключение варочной поверхности?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

17.12.2023 в 21:00:00

dokar написал: А моножилу с другого конца - матрицей на размер меньше

Одну и ту же гильзу матрицей на размер меньше не обжимают :nо: А гмл-п вообще обжимают только один раз.

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 935

17.12.2023 в 21:20:46

на тот случай есть ГМЛ(о) чуточку уменьшенного диаметра, и гибкий и жесткий проводник прекрасно держат

0
so1aris
so1aris
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 67

18.12.2023 в 00:09:11

ВТБ!, сделать отвод к розеткам/выключателям витым проводом 3x2.5 от 3x2.5 ВВГнг

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

18.12.2023 в 00:32:43

so1aris написал: сделать отвод к розеткам/выключателям витым проводом 3x2.5 от 3x2.5 ВВГнг

Смысл? Я ещё понимаю, разветвить один провод на несколько розеток в блоке...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.