31.01.2023 в 13:23:04
strider1978 написал: И его, наверное, можно тоже обжимать клиновидным профилем?
Конечно можно. Зачищенный на конце сип ничем не отличается от других проводов, если мы колхозим в щите каке-нибудь гамы-шмамы.
Если же речь о системных герметичных гильзах, то там свои матрицы: Е140 и т.п. И заполнены эти гильзы своей смазкой. Но это другая технология со своими инструкциями.
31.01.2023 в 21:07:50
strider1978, от меня окончательно ускользает смысл Ваших постов. Вы что сказать-то хотите? :confused:
17.12.2023 в 14:23:23
Коллеги, а может кто-нибудь всё-таки однозначно ответить, можно ли в одной гмл (гмл-п) клиновидно обжимать многопроволочные и однопроволочные провода? Если можно, то как: только встык, или внахлёст, или и так и так. Есть ли какие нюансы по подбору и набивке гильз, по сравнению с обжимом только однопроволочных? А то каждый раз этот вопрос сводится к обсуждению инструмента, гильз, паяных скруток, погоды, цен в магазинах, политике, а по существу вопроса так никто и не отвечает.
17.12.2023 в 15:09:26
so1aris, Не отвечают прямо , потому что ГОСТами непредусмотренны такие комбинированные соединения , что встык , что внахлест. просто есть ли многопроволочная жила плотно вошла в гильзу, то ее прессуете соответственно сечению провода. А моножилу с другого конца - матрицей на размер меньше. Лично я в таких случаях делаю со стороны моножилы дважды обжим.
17.12.2023 в 17:51:44
dokar, спасибо. А в ГМЛ-П, когда провода вместе сложены, есть какие-то противопоказания?
17.12.2023 в 18:00:49
so1aris написал: А в ГМЛ-П, когда провода вместе сложены, есть какие-то противопоказания?
Конкретика есть? Размер гильзы, количество и сечения однопроволочных жил, количество и сечения проволок многопроволочных жил?
Просто любопытно, какая стоит задача? Надеюсь не банальное подключение варочной поверхности?
17.12.2023 в 21:00:00
dokar написал: А моножилу с другого конца - матрицей на размер меньше
Одну и ту же гильзу матрицей на размер меньше не обжимают :nо: А гмл-п вообще обжимают только один раз.
17.12.2023 в 21:20:46
на тот случай есть ГМЛ(о) чуточку уменьшенного диаметра, и гибкий и жесткий проводник прекрасно держат
18.12.2023 в 00:09:11
ВТБ!, сделать отвод к розеткам/выключателям витым проводом 3x2.5 от 3x2.5 ВВГнг
18.12.2023 в 00:32:43
so1aris написал: сделать отвод к розеткам/выключателям витым проводом 3x2.5 от 3x2.5 ВВГнг
Смысл? Я ещё понимаю, разветвить один провод на несколько розеток в блоке...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.