Krick
Krick
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Москва

Сообщений: 172

19.09.2008 в 18:27:39

mihamaster написал : чем дело закончилось???Какую стяжку сделали и как???

Нанял других рабочих, снял старую стяжку, сделал новую.

Стяжка везде, кроме присоединенного к комнате балкона, неплавающая.

Основание зачищали металлической круглой щеткой на шлифмашинке, подметали, промывали зачищенное основание.

Затем основательно прошли везде бетоконтактом ИВСИЛ с красным маркером и оклеили периметр демпферной лентой. Металлической сетки нет, пленки - тоже.

Материал стяжки - пескобетон М-300 производства "Эталонстрой", производят в Коломне. Фракция наполнителя - 1-3мм.

Сколько лили воды - не видел, т.к. не было возможности постоянно присутствовать, но, сцуко, думаю, что переливали. Маяки на подготовленное основание, материал маяков - раствор (профили не использовал), маяки из ротбанта делать запретил. Каждую комнату заливали в один прием. Помещения отделяли друг от друг демпферной лентой. На следующий после заливки день затирали и укрывали пленкой.

Проливали пару раз в день, пленку держал недели по 3-4, затем снимал и больше не проливал.

Получилось хорошо, трещин нет нигде, только в нескольких углах все-таки бухтит - НЕДОЧИСТИЛИ МУСОР после шлифмашинки. Плюнул, т.к. мне хватило и одного снятия стяжки. Мораль - на этапе подготовки основания и заливки стяжки лучше присутствовать лично или доверенному лицу даже если стоители говорят правильные слова в правильном порядке.

За месяц перед укладкой паркетной доски все пролил - именно пролил - грунтом (марку не помню), получилось отличное ровное крепкое непыльное блестящее основание.

На присоединенном балконе делал плавающую стяжку следущим образом.

Пеноплекс 40мм с обязательной проклейкой стыков ЛЕТНЕЙ монтажной пеной (зимнюю - НЕЛЬЗЯ!) => металлическая сетка 20*20*2мм внахлест, выше пеноплекса на ~10мм, связывал проволокой => на сетку двухжильный кабель теплого пола (nexans) => демпферная лента по периметру (обязательно!) => маяки из раствора => М-300 ~5см

При заливке присутствовал лично, хоть и болел, и именно поэтому воды НЕ ПЕРЕЛИЛИ. Далее затирка, пленка, проливка и т.д..

Стяжка на этом подиуме получилась лучше всего.

Месяца через 3 после заливки включил теплый пол на полную катушку на две недели - НИ ОДНОЙ ТРЕЩИНКИ, основание идеально ровное:

А так это выглядит после укладки паркетной доски:

Ну как-то так.

0
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

19.09.2008 в 20:14:45

Скажу лишь одно. Ваш пример подтверждает,что не все так просто,как кажется.Глядя,как делают другие,часто кажется,а что ж тут сложного?... Думаю,Вам так более НЕ кажется. С ув.

0

Труд без искусства - Варварство!

mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

19.09.2008 в 22:45:35

Krick написал : Ну как-то так.

"Крутая история,"крутой" результат. Общий вывод-Любая стяжка имеет право на существование. Единственное,что меня смущает-это "бетоконтакт" под стяжку.Я однажды сделал цементную штукатурку на стену на "бетоконтакт".Она оттуда благополучно отвалилась через пару дней."Бетоконтакт" остался на стене.С тех пор применяю его только под гипс.

0
sunset
sunset
Резидент

Регистрация: 14.03.2009

Вологда

Сообщений: 1009

15.03.2009 в 22:31:52

Я сегодня укладывал плитку 3 квадратных метров керама вареззи на клей для керамогранита. разбавлял клей на глаз и мазал зубчаты шпателем, не дай бог никому класть плитку 40*40 на кривой пол... после того как я положил первую решил проверить распределение клея по плитке. плитку не оторвать !!!! пытался шпателем, двумя руками еле еле... короче нужно на тыльную сторону плитки тонкий слой клея наносить, тогда клеится порядком лучше,особенноесли неровный пол. И что самое интересное, я клеил первый раз но понял то что никак не выровнять слое клея чтобы плитка лежала ровно на неровном полу... особенно если она болших размеров, клей просто не выдавить из под нее! В общем на первый раз результатом я доволен,хотя в нек местах разница по высоте в плитке пол миллиметра будетт... но я думаю ничего страшного, затирку купил mapei, искал церезит но не нашел. но это тоже дорогая, атлас мне показался дешевым. 90 р против 330 р...

0
stroika
stroika
Резидент

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

15.03.2009 в 23:24:57

sunset написал : никак не выровнять слое клея чтобы плитка лежала ровно на неровном полу... особенно если она болших размеров, клей просто не выдавить из под нее!

:cool: - это вот почему -

sunset написал : И что самое интересное, я клеил первый раз

  • а у меня и на неровном - фсе ровно лежит ;) . А на идеально ровный пол, да ище и пад грибенку - фсе хатят ложыть:D :D :D
0
Wolkusha
Wolkusha
Местный

Регистрация: 09.02.2016

Москва

Сообщений: 498

06.09.2016 в 02:45:04

Точно такая же хрень, как и у т.с. Клей Glims hifix, плитка essere. На стену клал кафель (белая глина) той же фирмы/серии, на пол - керамогранит. Резал на мокрорезе так же. На стене держится как камень, на полу - около 80 процентов плитки отторгнулось от клея - зад чистейший. Не отскочили только те, что промазывал шпателем по плитке. Клей так же наносил на стену/пол. Отскочило уже через 8 часов после замешивание клея/5 часов после укладки. Клей нормальный. Слой получается (клея) около 3.5...4,5 мм (меньше не даёт сделать свп). Столько сил потрачено было, давление чуть не доканало (думал помру) и такой подарок в финале...

0
Wolkusha
Wolkusha
Местный

Регистрация: 09.02.2016

Москва

Сообщений: 498

06.09.2016 в 02:46:11

Пол ровный (менее 1 мм просвет)

Переделал сегодня - смазывал пол тонким слоем, плитку сзади сначала на сдир, потом слой клея под гребенку. Сделал на гребенку 10 вместо 8, как в прошлый раз (при снятии плитки картина была немного лучше, чем у т.с., но зуб маловат. Посмотрим как будет

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

06.09.2016 в 10:17:12

свп тут явно лишнее

0
Wolkusha
Wolkusha
Местный

Регистрация: 09.02.2016

Москва

Сообщений: 498

11.09.2016 в 00:48:39

В общем понял одно - плитку керамику и холоднопрессованный КГ надо вымачивать перед укладкой если клей на цементной основе. Указания на пакете что плитку вымачивать не нужно - игнорировать.

Если кг при погружении в воду хоть чуть-чуть воду пьёт (шипит еле-еле) - замачивать. Ну и плитку и кг на сдир мазать тоже надо.

Если эпоксидка - то всё должно быть сухим

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.09.2016 в 04:44:46

Wolkusha написал: плитку керамику и холоднопрессованный КГ надо вымачивать перед укладкой если клей на цементной основе. Указания на пакете что плитку вымачивать не нужно - игнорировать.

:D Так победим! На самом деле надо просто протирать от пыли. Вымачивать керамику с существенным водопоглощением вредно, а КГ с околонулевым - бесполезно (если не протирать после вымачивания - тоже вредно, плитка, с которой вода течёт, клей разбавит).

0
Wolkusha
Wolkusha
Местный

Регистрация: 09.02.2016

Москва

Сообщений: 498

12.09.2016 в 09:17:39

Понятно, что если течёт вода то клей даже не намажется на плитку, но если протереть от пыли, или просто промыть, то это не спасает. У меня так и отвалилось. Да и клей у меня выходит густым, как для мозаики. На ютюбе клеи выглядят жиже и наносятся легче...

0