Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

18.08.2008 в 22:50:30

Канализация кроме внутрянки устроена так, как показано на рисунке. Вопрос такой - как все это должно вентилироваться? Вариант А - ставлю "грибки" 1 и 2 как показано на рисунке. Будет ли в такой случае обеспечен нормальный режим работы? Если да - то какой направление движения воздуха ожидать? Вариант Б - в точке 3 ставиться клапан, чтобы при спуске в туалете происходил забор воздуха через него. В нормальном положении - он закрыт. От стояка на крышу в таком случае можно отказать? Или есть вариант В? Подскажите. Спасибо!

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.08.2008 в 02:53:58

Kotelev написал : Будет ли в такой случае обеспечен нормальный режим работы?

... будет

Kotelev написал : какой направление движения воздуха ожидать?

...разумеется снизу вверх от второго к первому, но еще корективы внесут не плотности крышек септика и колектора

Kotelev написал : Вариант Б - в точке 3 ставиться клапан, чтобы при спуске в туалете происходил забор воздуха через него.

...это все лишнее :) ..клапана ставят, когда нет возможности тянуть естественную вентиляцию

0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

19.08.2008 в 08:14:51

Спасибо за ответ. Еще есть вопрос - какой уклон должен быть лежака для нормально работы системы. Диаметр 110 мм. Уклона в 3-4 градуса достаточно будет?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

19.08.2008 в 08:47:10

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=790977&postcount=38

Инструкция по монтажу канализации

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.08.2008 в 13:41:27

Kotelev написал : Уклона в 3-4 градуса достаточно будет?

..более чем достаточно Еще тут есть инфа http://ostendorf.com.ua/pagsect-2.html

0
НиколайР
НиколайР
Резидент

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

19.08.2008 в 14:37:12

Kotelev написал : Вопрос такой - как все это должно вентилироваться?

А зачем это всё должно вентилироваться? У меня это всё примерно как у вас, только без 1,2 и 3. Наличие подобных вытяжек будет отравлять запахами воздух во дворе.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.08.2008 в 14:43:01

НиколайР написал : зачем это всё должно вентилироваться?

Хех :) Вы ошибаетесь, ой как ошибаетесь. Прочтите литературу по канализации

НиколайР написал : Наличие подобных вытяжек будет отравлять запахами воздух во дворе.

;) Вы знаете хоть один пример такого отравления?

0
НиколайР
НиколайР
Резидент

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

19.08.2008 в 14:59:32

Я просто живу в доме, в котором с 1953 г. подобная система не вентилировалась. Но читать любую литературу полезно, согласен. Примеры отравления воздуха запахами фекалий не фиксируются, к сожалению, органами власти. Поэтому официальных примеров нет. Так... дермецом попахивает себе и соседям.

0
НиколайР
НиколайР
Резидент

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

19.08.2008 в 15:49:36

Я не то, что умничаю. Я здесь на форуме, чтобы не учить кого-нибудь, а самому поучиться. Поэтому, что не понятно спрашиваю.

0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

19.08.2008 в 19:39:43

C2h5-OH написал : Инструкция по монтажу канализации

Палецкий написал : Еще тут есть инфа http://ostendorf.com.ua/pagsect-2.html

Спасибо за помощь и за ссылки. Выяснил, все что требовалось.

Палецкий написал : ех Вы ошибаетесь, ой как ошибаетесь. Прочтите литературу по канализации

Я сейчас живу в квартире в 2-х этажном доме, так все канализационные стояки выходят на верх и чуть ниже вентканалов.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

19.08.2008 в 20:41:02

Палецкий написал : более чем достаточно

а это противопоказанно- произойдет расслоение стоков.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу