24.08.2008 в 21:40:55
#817430
leonard написал : Поподробней,
Косинус фи одной лампы 0.6, а другой 1.4 (0.6С, то есть сдвинут в другую сторону), итого, угол фаз токов между лампами составляет 80 градусов. На временной шкале (если нарисовать график) ясно видно, что есть участки времени (100 раз в секунду), когда горит одна лампа, а другая не горит, и наоборот. Так-же есть временные участки, когда одна лампа зажглась, а другая не потухла, и когда одна потухла, а другая не зажглась. Но это 10% всего времени (в идеале). Представьте себе картину, если убрать конденсатор: Лампы будут зажигаться и тухнуть одновременно 100 раз в секунду, вызывая не только некоторый стробоскопический эффект, но и утомляя ваше зрение.
24.08.2008 в 22:19:55
#817455
Да, интересная темка выросла!для компенсации реактива от дросселя ИМХО нужен конденсатор, применяющийся в новых светильниках, включённый параллельно источнику (небольшой емкости, какой - не знаю). конденсатор убирает моргание - проверил самолично, когда у бабушки сгорел фазосдвигающий конденсатор и я воткнул вместо него перемычку - находиться в помещении с таким включённым светильником невозможно (хорошо, что он не основной). Так сейчас и стоИт....
24.08.2008 в 22:21:54
#817458
azus6 написал : Для ламп 36 ватт, работа с дросселем на 40 ватт (советским) -уже сама по себе неблагоприятна.
Маугли7111 написал : Так точно, но параметры дросселя колеблются где-то посередине между УБЕ и УБИ.
dinamit007 написал : поменял лампу на другую, щелк-щелк - запустилась. буду думать, почему предыдущая лампа не запускается (она старая, но нити накала целы).
-не исключено, что дроссель тоже мог повлиять- все же это последовательно подключенное с нитями накала сопротивление...да еще нелинейное...
24.08.2008 в 22:27:28
#817464
dinamit007 написал : для компенсации реактива от дросселя ИМХО нужен конденсатор, применяющийся в новых светильниках, включённый параллельно источнику (небольшой емкости, какой - не знаю)
Реактив от одной лампы 40Вт, включенной с дросселем УБИ компенсируется таким же конденсатором 3,7мкФ, включенным параллельно 220В. Потребляемый светильником ток уменьшается примерно вдвое.
Конденсаторы небольшой емкости (0,047-0,15мкФ), включаемые параллельно источнику - помехоподавляющие, степень компенсации от их применения - мизерная.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.08.2008 в 22:29:07
#817466
Valeryko написал : Если Вы обратили внимание, у автора ветки: Цитата: Сообщение от dinamit007 поменял лампу на другую, щелк-щелк - запустилась. буду думать, почему предыдущая лампа не запускается (она старая, но нити накала целы).
-не исключено, что дроссель тоже мог повлиять- все же это последовательно подключенное с нитями накала сопротивление...
У меня подобное было: лампа новая, а не запускается, моргает. Поменял на такую-же с упаковки - работает. Дело бывает и в лампе, и в дросселе. У меня на работе ЛД-20 и без стартёра зажигаются - включил выключатель, померцали и загорелись. А всё дело в том, что провода в светильниках лежат очень близко с лампами. Но стартёры на всякий случай поставил - вдруг упадёт напряжение в сети.....
24.08.2008 в 22:56:36
#817490
Извините но тут раздули полнейшую фигню. Кондер в параллель дроселю призван компенсировать положительную реактивную мощность от дросселя, это первое. Остальное все вытекает из первого. Представте учреждение с 20 000 дросселями без емкостей.
24.08.2008 в 23:06:41
#817497
leonard написал : Кондер в параллель дроселю
Теория, конечно, интересная, однако, таких светильников не бывает в природе. Кондер ставится последовательно с дросселем (см. схему на дросселе в посте 12).
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.08.2008 в 23:09:24
#817504
Для промышленных потребителей--это важно, т.к у них учитывают и активную и реактивную мощности. И следят за ихним COS F
Для бытовой нагрузки, в квартире --реактивная мощность не учитывается.Здесь наоборот --низкий COS F дросселей (=0,5) очень выгоден,т.к на совершенно законных основаниях позволяет экономить до 20 % электроэнергии (не учитывается счетчиком).
Это факт,и отсюда никуда не денешься
24.08.2008 в 23:12:33
#817510
К сведению товарища Леонарда, на промышленных предприятиях с низкими потолками применяются люминисцентные светильники трехламповые с трехфазным компенсированным ПРА УБК.
А в производственных помещениях с высокими потолками (пролетами) используются исключительно лампы ДРЛ.
24.08.2008 в 23:14:16
#817513
Kamikaze написал : Теория, конечно, интересная, однако, таких светильников не бывает в природе. Кондер ставится последовательно с дросселем (см. схему на дросселе в посте 12).
Я что то регулярно встречаю в параллель дроселю, как раз последовательно не встречаются. Может я на Марсе живу?:)
24.08.2008 в 23:15:52
#817517
To Azuz. Спасибо.
Я не против.
24.08.2008 в 23:16:11
#817518
В светильнике для компенсации стоит конденсатор КБГ-И 0,03 Мкф 600 вольт. И подключается он не "параллельно дросселю" ,а параллельно всей схеме--к клеммной колодке
24.08.2008 в 23:17:40
#817520
azus6 написал : Для бытовой нагрузки, в квартире --реактивная мощность не учитывается.Здесь наоборот --низкий COS F дросселей (=0,5) очень выгоден,т.к на совершенно законных основаниях позволяет экономить до 20 % электроэнергии (не учитывается счетчиком).
Вы хотите сказать, что при включении 40-ваттной лампочки, потребляющей ок. 0,43А (95В*А), счетчик будет учитывать только ватт 35?
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.08.2008 в 23:20:15
#817524
ТЕоретически-да. Проверить на практике --не могу ---счетчика у меня нет.
24.08.2008 в 23:20:25
#817525
azus6 написал : В светильнике для компенсации стоит конденсатор КБГ-И 0,03 Мкф 600 вольт. И подключается он не "параллельно дросселю" ,а параллельно всей схеме--к клеммной колодке
Это помехоподавляющий конденсатор, сколь-либо заметно скомпенсировать светильник он не может из-за очень малой емкости. Потребную для компенсации реактива емкость я писал ранее.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.08.2008 в 23:23:44
#817529
а вредна ли чем нибудь реактивная мощность?
24.08.2008 в 23:27:34
#817536
dinamit007 написал : а вредна ли чем нибудь реактивная мощность?
Зря греет провода, трансформаторы и проч.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.08.2008 в 23:28:14
#817537
Kamikaze написал : Это помехоподавляющий конденсатор, сколь-либо заметно скомпенсировать светильник он не может из-за очень малой емкости. Потребную для компенсации реактива емкость я писал ранее.
Конденсатор обычно стоит на 2-6 мкф, этого достаточно для погашения той величины реактива что выдает дроссель.
24.08.2008 в 23:31:35
#817540
Kamikaze написал : Зря греет провода, трансформаторы и проч.
т. е. из-за реактива приходится тянуть провод освещуения толще?
24.08.2008 в 23:34:20
#817543
Kamikaze написал : Это помехоподавляющий конденсатор, сколь-либо заметно скомпенсировать светильник он не может из-за очень малой емкости. Потребную для компенсации реактива емкость я писал ранее.
Реактивная мощность и есть помехи.
azus6 написал : И подключается он не "параллельно дросселю" ,а параллельно всей схеме--к клеммной колодке
Это точно.
24.08.2008 в 23:43:57
#817552
dinamit007 написал : т. е. из-за реактива приходится тянуть провод освещуения толще?
При большом количестве некомпенсированных светильников - придется. Но к счастью, наибольшее распространение имеют (имели) двухламповые компенсированные антистробоскопические светильники (один канал с дросселем, второй - с дросселем и конденсатором) под лампы 36-80Вт и четырехламповые компенсированные антистробоскопические светильники под лампы 18Вт. Одноламповые светильники бывают как компенсированные, так и некомпенсированные (только с помехоподавляющим конденсатором). Сейчас нередко халтурят и делают двухламповые неантистробоскопические (то, что получилось у бабушки), частично компенсированные светильники: каждая лампа включена только через дроссель, плюс параллельно питанию установлен компенсирующий конденсатор "экономной" емкости.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
24.08.2008 в 23:45:00
#817554
leonard написал : Реактивная мощность и есть помехи.
Оригинально.
leonard написал : Это точно.
Ну наконец-то.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
25.08.2008 в 00:37:51
#817603
azus6 написал : Для бытовой нагрузки, в квартире --реактивная мощность не учитывается.Здесь наоборот --низкий COS F дросселей (=0,5) очень выгоден,т.к на совершенно законных основаниях позволяет экономить до 20 % электроэнергии (не учитывается счетчиком).
Это факт,и отсюда никуда не денешься
Поправлю: если косинус фи=0.5С, то-есть ёмкостный. А если индуктивный, то он часто счётчиком (особенно электронным однофазным) прибавляется к активу. Однако, на чистый реактив без актива счётчик реагировать не будет.
Kamikaze написал : Вы хотите сказать, что при включении 40-ваттной лампочки, потребляющей ок. 0,43А (95В*А), счетчик будет учитывать только ватт 35?
А вы не забыли про активные потери в дросселе? Ещё плюс 10 - 15 Ватт.....
25.08.2008 в 02:51:09
#817661
Kamikaze написал : Назначение конденсатора - сдвиг фазы тока второго канала для того, чтобы сместить пульсации светового потока второй лампы относительно первой (в идеале максимум яркости второй лампы приходится на минимум яркости первой).
Таки Вы правы-никогда не вдавался в подробности.Всегда интересовала роль этого конденсатора.Для себя обосновал так,как описал выше.:) Удивляла именно нестандартная,ИМХО, величина емкости.Ну что ж -век живи-век учись...:applause:
25.08.2008 в 08:10:14
#817739
Kamikaze написал : наибольшее распространение имеют (имели) двухламповые компенсированные антистробоскопические светильники (один канал с дросселем, второй - с дросселем и конденсатором) под лампы 36-80Вт и четырехламповые компенсированные антистробоскопические светильники под лампы 18Вт.
Еще трехламповые с трехфазным компенсированным УБК (К-компенсированный). А одноламповые светильники (бывают как компенсированные,так и некомпенсированные) ---неантистробоскопические
Поэтому применение одноламповых светильников допускалось только в помещениях ,не имеющих естественного освещения и не предназначенных для длительного пребывания людей.
Подъезды,вспомогательные помещения,складские помещения . А также, подземные переходы и станции метро.
25.08.2008 в 08:30:45
#817753
Вот, как написано в справочнике. Люминесцентное освещение в обязательном порядке применяется в случаях. 1.В помещениях,где необходимо создать особо благоприятные условия для работы глаз (машинописные и машиносчетные, чертежные бюро ,учебные помещения)
25.08.2008 в 11:54:52
#817977
azus6 написал : Применение ламп ДРЛ для аварийного и эвакуационного освещения запрещается. (почему,кстати?)
??? -Это же очевидно- они долго разгораются
25.08.2008 в 12:31:57
#818028
Valeryko написал :
- Поэтому у меня везде в таких светильниках лампы накаливания 500Вт....
вот и хорошо - вечная лампочка (если там тоже последовательно с дросселем - не видел схему запуска ДРЛ)
25.08.2008 в 12:55:52
#818050
dinamit007 написал : вот и хорошо - вечная лампочка (если там тоже последовательно с дросселем - не видел схему запуска ДРЛ)
???
25.08.2008 в 16:01:51
#818264
Кстати, у Валерико какие 500 ваттки -- --обычные ЛОН или КГ-500?