Я тут недавно напоролся на такую тему. Кто-то спрашивал как с ней бороться. Ну, запомнил, решил сфоткать и выложить попозже. Сфоткал. А ту тему не нашёл, ХЗ, может автар её даже и стёр. Ну не пропадать же фоткам, да и может кому мой совет поможет. Сделал я эту штуку три года назад, когда делали общий ремонт в доме. А до этого два года в этой квартире жили и каждое лето заходя в туалет мочили ноги :). Смешно, но иногда перед гостями было неудобно. Даже тряпка не помогала, со временем она впитывала влагу и если забывал её выжать то опять появлялась лужа. Труба у нас оцинкованная (как и везде должно быть) краска на нём стоит не очень хорошо. Но, всё равно перед этим делом трубу покрасили (не помню, толи воду на время вырубали, но она была сухой какой-то промежуток времени).
Идея была следующей. Сделать воронку на трубе и отвод наружу (наружу в смысле я уже тогда решил закрыть весь этот бордель со стояками труб водоснабжения и канализации, на фото видно решение). Взял 2х литровую пластиковую бутылку, вырезал конусообразную её часть. Верх конуса вырезал так чтобы диаметр был чуть больше диаметра трубы. Потом распорол этот конус вдел её на трубу и заклеил внахлёст (каким-то клеем, вроде "момента"). Теперь воронка была на месте. Подождал требуемое время схватывания клея и приступил к следующему этапу. (Этот материал я использовал только потому что он был под рукой) Взял холодную сварку, намазал кольцом вокруг трубы (не жалел) и туда посадил воронку. И ещё немного добавил холодной сварки вокруг низа воронки. Оставил пока холодная сварка схватится. Фото нет, вскрывать не охота. Нарисовал за минуту вот такую схемку.

Потрогал, проверил. Воронка стояла как мёртвая. (высота от пола примерно 10-15см). Присмотрелся. Ага, пока холодная сварка набирала прочность вода делала своё дело, в итоге по капле всё-таки вода просачивалась между сваркой и трубой. Аккуратно высушил трубу, чтобы не разрушить воронку и хорошенько туда залили краски. Краска заполнила щель. Всё.
Далее это дело у мена проходило проверку неделю, пока не закрыл. Проверку конструкция прошла на 5+. Вот фото как сейчас всё выглядит.

На выходе конденсата стоит приспособленная под сбор воды коробка от сока (видно на третьем фото за вентилями). Раньше в неделю набиралось по литру воды. А сейчас чтот непонятно, уже год не выливаем. Да и не видно луж на полу. Толи трубка забилась и собранный конденсат успевает испарится внутри? Не знаю. Открывать не охота, да и зачем когда всё работает.

0
Вложение
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

25.08.2008 в 06:47:26

Ох сгниет там труба по стыку с воронкой....

0
Аватар пользователя
Vasss

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 426

25.08.2008 в 08:17:43

Azatxaz написал : Даже тряпка не помогала, со временем она впитывала влагу и если забывал её выжать то опять появлялась лужа.

Тема "сделай сам". А по-правилам надо просто на трубу одеть утеплитель из пенополиэтилена и все. Цена вопроса - для двух стояков 100 рублей - продается в магазине. Если течет от соседей сверху через гильзу- к ним сходить и объяснить, что надо сделать.

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

25.08.2008 в 09:03:09

Vasss написал : надо просто на трубу одеть утеплитель из пенополиэтилена и все

+1. Так и сделал после того как у меня на счетчике хол. воды отпала пломба, просто отгнила проволока. Теперь почти все стоит сухое, кроме барашков запорных кранов на стояке, их никак в утеплитель убрать не удалось.

0
Аватар пользователя
Skobar

Местный

Регистрация: 26.04.2007

Псков

Сообщений: 1060

25.08.2008 в 09:20:30

Нормальный ход, а дисцилированную воду продавать автомобилистам...

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

25.08.2008 в 09:25:52

Skobar написал : Нормальный ход, а дисцилированную воду продавать автомобилистам...

Не удастся. Пломбу почти сразу же я восстановил через ЖЭК. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114650

25.08.2008 в 09:37:27

Azatxaz написал : А сейчас чтот непонятно, уже год не выливаем.

закрыли доступ влажного воздуха к трубе :)

Утеплителем было-бы проще :)

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

25.08.2008 в 09:54:27

Идея хорошая, однако как бачок от слез избавить? У меня бачок смывной потеет, ему воронкой не помочь.:( У меня ладно, пол плиткой выложен, а у соседа линолеум горбами пошел. Меховую шубку сшить? Как решаете проблему?

0
Аватар пользователя
vmp

Местный

Регистрация: 05.05.2007

Зеленоград

Сообщений: 241

25.08.2008 в 10:00:16

Azatxaz написал : А сейчас чтот непонятно, уже год не выливаем.

Мне кажется, что основной эффект дал кожух, в который убрана труба. Он сократил циркуляцию воздуха вокруг трубы, так что влаге просто неоткуда взяться.

Vasss написал : надо просто на трубу одеть утеплитель из пенополиэтилена и все.

+1.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114650

25.08.2008 в 10:01:32

serezhiki написал : У меня бачок смывной потеет,

Оклеить изнутри вспененным полиэтиленом.....

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

25.08.2008 в 10:27:36

трубы закрыл пенополи.. - ну который трубками идет и поверх обматал все скотчем на основе полиэтилена (для влажных комнат). Результат - ни единой капли за 3 года. До этого лужи за день собирались..
Про бачок - если есть аккуратность - пропенить изнутри, лишнее срезать. Если нет - то обклеить самоклеющейся изоляцией.
Да кстати, про бачок и краны - после изоляции труб конденсат пропал сам собой и на первом и на втором..

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114650

25.08.2008 в 10:36:53

Да, ... бачек.... - устранить течь наливного клапана, если есть....

Ну или .... поставить термосмеситель и наполнять более теплой водой....

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

25.08.2008 в 10:43:30

BV написал : поставить термосмеситель и наполнять более теплой водой....

Может быть... Клапан в порядке, просто бачок после смыва весь покрывается каплями, еще и погода способствует. Зимой не замечал, а летом край! Запенить внутри мало реально... Снаружи неэстетично (что ни поклей все в глаза будет бить... Подмешивать теплую наиболее рационально, но неэкономично( тепло вырабатываю сам, частный дом). Блин, куда не двинь, всюду клин! Лето скончалось, посмотрю, что во время отопительного сезона будет!

0
Аватар пользователя
serezhiki

Местный

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

25.08.2008 в 10:47:31

Проблема в том, что вода в водонапорной башне совершенно не успевала летом нагреться, расход на поселке был дикий, в иные дни вода в системе сосвем пропадала. Соответственно вода поступала холодная. Ладно, посмотрю что будет дальше. В крайнем случае буду подмешивать теплую воду, хотя я думаю это нонсенс...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114650

25.08.2008 в 10:49:26

serezhiki написал : Зимой не замечал,

влажность меньше

serezhiki написал : Запенить внутри мало реально...

вспененный полиэтилен (5мм) с липким слоем - клеется намертво - не отдерешь (если основание чистое). Цена - копейки, найти - в автомагазинах....