BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117380

28.08.2008 в 15:21:02

2Kontaktor И что? Почитайте как работает УЗО, нарисуйте схему.... потом продолжим....

0
Kontaktor
Kontaktor
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Москва

Сообщений: 12

28.08.2008 в 15:28:08

Прекрасно представляю, что такое дифференциальный трансформатор. Я не локализую неисправность-конденсаторы! и только... ИБП не развязан от сети, а оплетка антенного кабеля-путь для тока небаланса. И уставка УЗО на вводе. Есть гении...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117380

28.08.2008 в 15:32:29

Kontaktor написал : ИБП не развязан от сети, а оплетка антенного кабеля-путь для тока небаланса.

добавлю, что в ИБП есть транс, и оплетка кабеля антенны подключена (через схему) ко ВТОРИЧНОЙ обмотке импульсного транса - то есть ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНА от сети. Иначе многие телевизоры давно поубивали бы своих владельцев.....

Kontaktor написал : Есть гении...

Если вы себя к ним относите - то моё вам почтение :)

0
Kontaktor
Kontaktor
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Москва

Сообщений: 12

28.08.2008 в 15:51:34

Последняя фраза-сильный аргумент в споре. В заключении напомню, что наличие элементов, включенных между вторичной обмоткой и общим проводником на плате ИБП (в их числе наболевшее-конденсаторы) не есть гальваническая развязка от сети, иначе придется объяснить наличие потенциала на корпусе антенного входа, как ЭДС, наведенную магнитным полем трансформатора на проводник, соединяющий ...))) С уважением к Вашим убеждениям.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117380

28.08.2008 в 15:57:45

Kontaktor написал : Последняя фраза-сильный аргумент в споре.

Ну вы начали, я закончил - в чём проблемы? :)

Kontaktor написал : В заключении напомню, что наличие элементов, включенных между вторичной обмоткой и общим проводником на плате ИБП (в их числе наболевшее-конденсаторы) не есть гальваническая развязка от сети,

В этом никто не сомневается :)

Развязка обеспечиватется трансформатором между первичной (имеющей гальванический контакт с сетью), и вторичной обмотками. Вторичная обмотка имеет гальванический контакт с землей антенного разьёма.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117380

28.08.2008 в 16:01:21

Kontaktor написал : иначе придется объяснить наличие потенциала на корпусе антенного входа, как ЭДС, наведенную магнитным полем трансформатора на проводник, соединяющий ...)))

на неподключенной земле антенного гнезда примерно 110 вольт.
Берутся из средней точки двух последовательно подключенных конденсаторов - один конец к фазе, другой к нулю. Ёмкость примерно 47...100 nF.

Еще вопросы есть?

0
Kontaktor
Kontaktor
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Москва

Сообщений: 12

28.08.2008 в 16:03:26

:)ВООООТ! Резюме Ваше какое, человек просил помощи...?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117380

28.08.2008 в 16:08:50

2Kontaktor Создаётся впечатление, что вы читаете через предложение :)

Резюме (посты 9, 12 и 20):

BV написал : В вашем случае надо убедиться в правильном подключении УЗО, третьего провода на розетках (может у вас там перемычка на ноль стоит - а это весьма опасно).

Вы бы попробовали пригласить грамотного специалиста (НЕ ДЯДЮ ВАСЮ ИЗ ЖЕКА с ПАССАТИЖАМИ).

BV написал : Вы не поняли!!! Выбивание УЗО говорит о проблемах в вашей электро-проводке. Возможно опасных для вашей жизни....

BV написал : ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ - то что СРАБЫТЫВАЕТ УЗО - НЕ НОРМАЛЬНО! НАДО ИСКАТЬ ПРИЧИНУ!

уж три раза написал....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117380

28.08.2008 в 16:13:43

Kontaktor написал : ВООООТ!

И что же значит это "вот"? Если про напряжение 110 вольт, то:

BV написал : но если вы посчитаете ток утечки через конденсаторы фильтра, то будете несколько удивлены - его явно окажется недостаточно для срабатывания УЗО.

PS Думаю, далее не имеет смысла цитировать написанное ранее. В теме всё сказано. Если что-то не ясно - можно прочитать еще раз.

0
Kontaktor
Kontaktor
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Москва

Сообщений: 12

28.08.2008 в 16:17:26

Читаем первый пост. Проблема привязана к конкретной нагрузке, имеющей собственное наименование. :) Вышеперечисленные действия распространяются на любой электроприемник, подключенный к рассматриваемой сети, при сохранении проблемы. ИМХО.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117380

28.08.2008 в 16:25:13

Kontaktor написал : Читаем первый пост.

Читаем 20-й пост:

BV написал : только надо дополнить "любой нагрузки" у которой корпус (подключенный к третьему контакту) имеет контакт с конструкциями здания. В качестве примера - водогрей.

BV написал : Основное отличие в том, что у Горизонта ...... двухконтактная вилка без земли..... - 265scoop13 - я угадал?

Если автор темы потрудится провести эксперимент - замкнуть на секунду заземляющий контакт своей розетки на трубу холодного водопровода или землю антенного штекера, то Самсунг можно будет из рассмотрения исключить :)

2Kontaktor Может вы еще раз внимательно прочитаете тему, подумаете, и потом будете задавать вопросы? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу