pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

08.09.2008 в 01:00:58

Мастера, есть несколько вопросов по разводке водяного теплого пола по периметру бассейна:

  1. Черновай стяжка выполнена с разуклонкой с сторону бассейна 1%, что в аккурат по высоте 2 диаметра трубы, возможно ли фунциклирование теплого пола с таким перепадом?
  2. в развертке ширина ковра т.п. будет 3 м а длинна около 80, как правильно разделить сигмены и с каким шагом? Чистовое покрытие мазаика.
  3. Теплый пол будет с одной стороны граничить с гипсой, с другой с алюминивым профилем не повредит ли он их в процессе работы.
  4. На распределительной гребенке есть автоматические воздухоотводчики, оправданны ли они?
  5. есть пара узких мест, где трубы будут проходить с шагом 3-5 см. Необходима ли их изоляция в этих местах?
0
Voyutichi
Voyutichi
Местный

Регистрация: 15.05.2007

Львов

Сообщений: 413

08.09.2008 в 15:55:13

  1. Возможно.
  2. Длинна трубы в "пироге" оптимально 100 м, шаг укладки - в зависимости от нужной теплоотдачи пола (0.3 - 0.1 м). В зависимости от шага укладки засчитывается количество контуров ("пирогов" :) )
  3. Компенсаторная лента нужна по периметру "пирога", между пирогами она тоже нужна (компенсаторная лента это лента из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм, шириной 150 мм).
  4. Если качественные - то пусть будут, пригодятся, только б не текли.
  5. Трубу от бетона не изолируют.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140062

08.09.2008 в 16:34:23

pacik написал : Теплый пол будет с одной стороны граничить с гипсой,

Что за гипс в бассейне?

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

08.09.2008 в 20:02:36

Спасибо большое. избавили от сомнений.
Единственно хотелось бы уточнить плошадь длинну пирога, при фиксированной ширине 3 м. Как длинно пожно растенуть этот пирог чтоб он в процессе работы не покрашил мазайку. В умных книжках написанно что неболее 40 кв. м. плошадь одного коврика, но в моем случае получается длинна его должна быть под 14 м. Не много ли это? мне кажеться краевая лента не скомпенсирует тепловое расширение на 14 погонных метрах.

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

08.09.2008 в 20:04:57

про гипсу могу сказать что она кошерная, зеленая, водостойкая.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.09.2008 в 21:43:03

pacik написал : про гипсу могу сказать что она кошерная, зеленая, водостойкая.

Гипс он и есть гипс. И если в него зелёный пигмент добавить, сульфатом кальция он быть не перестанет.

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

08.09.2008 в 21:55:20

я думаю тему гипсы лучше обсудить в другом форуме. я чисто по сантехнике....

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.09.2008 в 22:13:00

pacik написал : я чисто по сантехнике....

А вопроса по сантехнике и нет. Любой водяной тёплый пол предполагает принудительную циркуляцию насосом. В этом смысле уклоны в 1% по барабану. Площади тоже.
Имеет значение равномерность длины трубы контуров. Больше 50-ти метров 16-й лучше не делать. А уж гипс, алюминий это точно

pacik написал : лучше обсудить в другом форуме

Щас Вам посчитают, где деформационные швы должны быть, основываясь на предоставленной Вами информации...:cool:

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

08.09.2008 в 22:36:37

NNN написал : А вопроса по сантехнике и нет. Любой водяной тёплый пол предполагает принудительную циркуляцию насосом. В этом смысле уклоны в 1% по барабану. Площади тоже.
Имеет значение равномерность длины трубы контуров. Больше 50-ти метров 16-й лучше не делать. А уж гипс, алюминий это точно

Принудительная циркуляция не возможна при наличии воздушных пробок, даже маленький теплый пол долго развоздушивается, а здесь больше 200 кв. метров, да еще и трубы лежат не в горизонте, на петлях возможна завоздушка, вот прогонит ли насос пробки до воздухоотводчиков??? Лучи предполагаются по 100 метров именно 16 трубой. Про гипс и алюминий не совсем понял вашу мысль, я имел ввиду что теплый пол граничит с гипсокартонной стеной и алюминивыми металло конструкциями, не повредит ли теплый пол стену и метал при экстлуатации?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.09.2008 в 22:53:04

pacik написал : да еще и трубы лежат не в горизонте, на петлях возможна завоздушка,

Это вопрос пусконаладки, не знаете, как запускают систему?
По одному контуру оставьте на циркуляции, насос выгонит воздух моментом. А если не выгонит, то либо контур длинноват, либо насос слабоват. А если и один контур не работает в это случае, значить, дело труба...Снимай штаны, продавай квартиру, переделки за твой счёт.

pacik написал : Лучи предполагаются по 100 метров именно 16 трубой.

Много, в смысле длинно, имхо.

0
pacik
pacik
Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

08.09.2008 в 23:21:35

NNN написал : Это вопрос пусконаладки, не знаете, как запускают систему?
По одному контуру оставьте на циркуляции, насос выгонит воздух моментом. А если не выгонит, то либо контур длинноват, либо насос слабоват. А если и один контур не работает в это случае, значить, дело труба...Снимай штаны, продавай квартиру, переделки за твой счёт.

Хорошо, вижу что гуру вы действительно кошерный, вероятно знаете, что при работе хош, не хош кислород есть в воде, система подпитывается и так далее, он постепенно выходит из воды по мере прогревания и накапливается в трубах, в моем случае теплого пола. Меня интересует вероятность того что теплый пол не надо быдет развоздушивать (от кислорода который выйдет из воды при нагревании) через пол года эксплуатации. Хотелось бы услышать мнение специалиста который на практике укладывал теплый пол с уклоном. Параметры насоса расчитаны именно под трубу 16 длинной 100 метров. Методика мною опробована не раз, и не подводила, у меня были лучи и по 120 метров и прекрасно работали, здесь батенька, чистый расчет и ничего более, никаких ИМХО и так далее, но вот когда одна труба теплого пола выше другой в луче у меня признаюсь в первые. Поэтому и спрашиваю совета. Теория не нужна, у меня ее предостаточно.

А вот если кто клал теплый пол с уклоном и после этого не снимал штаны, как предлагает сделать ННН, поделитесь соображениями на сей счет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу