SVKan написал : Найдите стандарт ISO 17455:2005

Может дадите сразу ссылку, если в курсе дела, конечно....

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.07.2013 в 21:10:55

SCB написал : Может дадите сразу ссылку, если в курсе дела, конечно....

Нет у меня текста. По ссылкам что попались денег хотят.

Название: "Plastics piping systems -- Multilayer pipes -- Determination of the oxygen permeability of the barrier pipe"

Описание: [h=3]ISO 17455:2005 specifies two test methods for determining the oxygen permeability of barrier pipe: the dynamic and the static methods.[/h]

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

16.07.2013 в 21:14:59

SVKan написал : Нет у меня текста.

Очень жаль. Я то думал вы читали, раз меня к нему отсылаете....

А вообще абсурд получается. Все спорят о том, чего не читали.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

16.07.2013 в 21:29:29

SCB написал : Очень жаль. Я то думал вы читали, раз меня к нему отсылаете....

Вы попросили метод испытаний, я отправил Вас по адресу...

SCB написал : А вообще абсурд получается. Все спорят о том, чего не читали.

Абсурд это заявлять, что нельзя замерить ту же кислородопроницаемость труб. Стандартом описано как делать, сертификацию делают - то бишь мерят, а баба яга против...

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

16.07.2013 в 21:32:01

SVKan написал : Стандартом описано как делать,

где вы видели описание, раз у вас текста нет?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

16.07.2013 в 21:53:49

Давайте зайдем с другой стороны. В ГОСТе есть норма, перекочевавшая из европейских стандартов: Кислородопроницаемость труб, предназначенных для классов эксплуатации 4 и 5, должна быть не более 0,1 г/(м3×сут).

Открываю технические характеристики прибора Extech 407510 - Прибор для измерения содержания растворенного кислорода, для работы в тяжелых условиях: Точность - ±0.4 мг/л Другой прибор МАРК-409 с гидропанелью ГП-409 — анализатор растворенного кислорода, точность +/- 0,3 мг/л Ну и т.д. То есть я говорю о том, что точность средств измерений не позволяет нам измерить содержание кислорода в столь малых дозах заданных стандартами.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

16.07.2013 в 22:58:35

SCB написал : То есть я говорю о том, что точность средств измерений не позволяет нам измерить содержание кислорода в столь малых дозах заданных стандартами.

Ну почему же? Увеличьте экспозицию до 10 суток и точности хватит.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.07.2013 в 05:32:36

SCB написал : где вы видели описание, раз у вас текста нет?

А как Вы думаете что написано в стандарте, который называется "Пластиковые трубы - Многослойные трубы - Измерение кислородной проницаемости стенок труб"? И в описании которого говорится, что "ISO 17455:2005 устанавливает два метода измерения кислородной проницаемости стенок труб: динамический и статический методы" Думаете там свежие анекдоты? Почему то мне ка-аца, что статический метод это будет закачивание кислорода под давлением и замеры его потерь на протяжении определенного периода, а динамический это тот что описан в ТУ на РЕХ.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.07.2013 в 05:40:42

SCB написал : Давайте зайдем с другой стороны. В ГОСТе есть норма, перекочевавшая из европейских стандартов: Кислородопроницаемость труб, предназначенных для классов эксплуатации 4 и 5, должна быть не более 0,1 г/(м3×сут).

Открываю технические характеристики прибора Extech 407510 - Прибор для измерения содержания растворенного кислорода, для работы в тяжелых условиях: Точность - ±0.4 мг/л Другой прибор МАРК-409 с гидропанелью ГП-409 — анализатор растворенного кислорода, точность +/- 0,3 мг/л Ну и т.д. То есть я говорю о том, что точность средств измерений не позволяет нам измерить содержание кислорода в столь малых дозах заданных стандартами.

Да ради бога... http://labthink.ru/oborudovanie/opredelenie-kislorodoproniczaemosti-materialov http://labdepot.ru/img/rubric_images/big/f2/1308304158818982343.pdf Разрешение приборов посмотрите... Если можно мерить на бутылках и пленках, то почему нельзя померить для куска трубы? Или взять ту же самую фольгу из которой делается защитный слой и померить его.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

17.07.2013 в 05:41:16

Кстати о птичках: http://polypipe.info/technologies-materials/586-opredeleniekislorodopronicaemostitryboprovodov

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.07.2013 в 06:52:59

SCB написал : Никакой конкретики как раз по интересующему меня вопросу, а именно чем и каким образом проводят измерения.

А вот этот вопрос Вы должны были выяснить ДО того, как стали утверждать "неизмеримо!" ;) А так набираете в поиске "датчик содержания кислорода" и читаете, читаете... Школьника нашёл. :a

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.07.2013 в 08:31:50

SVKan написал : А как Вы думаете что написано в стандарте, который называется "Пластиковые трубы - Многослойные трубы - Измерение кислородной проницаемости стенок труб"? И в описании которого говорится, что "ISO 17455:2005 устанавливает два метода измерения кислородной проницаемости стенок труб: динамический и статический методы" Думаете там свежие анекдоты?

Вполне возможно, что и так.
После случая с явным браком, который немцы гонят к нам сюда под видом МП трубы Овентроп, доверие к европейцам у меня лично вообще пропало. Ссылки на стандарты, надувание щек по поводу ДИН и ИСО есть в большей части маркетинг. Наши ГОСТы всегда были более конкретными.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.07.2013 в 08:33:40

Vladimir_Vas написал : Ну почему же? Увеличьте экспозицию до 10 суток и точности хватит.

Я думаю, что не хватит и 100 суток. Насыщение среды кислородом происходит не в линейной зависимости, да и до определенного предела, который, как раз очень мал.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.07.2013 в 08:39:57

SVKan написал : Если можно мерить на бутылках и пленках, то почему нельзя померить для куска трубы? Или взять ту же самую фольгу из которой делается защитный слой и померить его.

Как раз в том-то и дело, что сама труба это не пленка, а довольно неудобный конструктив. Можно взять каждый слой о отдельности, но это никак не будет относится к испытаниям конкретного изделия. Мне лично производитель говорит, что нет прибора, который мог бы точно измерить необходимый нам параметр. И глядя на хорошо оснащенную лабораторию, я понимаю, что ничто не помешало бы приобрести и ещё один прибор, если б он вообще существовал.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.07.2013 в 08:45:03

SVKan написал : Кстати о птичках: http://polypipe.info/technologies-materials/586-opredeleniekislorodopronicaemostitryboprovodov

Ну и что? Описан сам эксперимент, а названия приборов отсутствуют. А меня как раз они и интересуют :)

0