Makarone написал :
к сожалению нельзя стояк сращивать в обратную сторону..
ни муфтой, ни трех-раструбным тройником..
ps и как вам в голову то такое пришло? :)
Грешен.
В косяки.
Лет 12 назад я сделал такое, правда изнутри проварил феном.
До сих пор поддерживаю отношения с заками, они из города, где зародился этот форум.
В квартире живут их родственники.
Пока все нормально, но готов переделать все бесплатно.
VitaK написал :
На всех работах, которые тут увидел, трубы спрятаны в штробы, может ктолибо может показать работы с трубами и выводами в гипсокартоне? Совсем не хочеться несущую стену и вент канал штробить. Заранее спасибо
Конструкция называется термостатический смеситель ДОКИ (в честь изобретателя ;) ), подготавливает воду под гигиенический душ. В итоге позволяет избавится от смесителя на стене рядом с гиг. душем.
Да вроде всё видно. От коллекторов - обратные клапаны (обязательно), термостатический смеситель TERMO-FAR, запорно-регулировочный вентиль на его выходе.
Михаил59 написал :
Интересная идея, распишите конструкцию по составным частям (для новичков трудно определить компоненты)
Как выше написали
-обратные клапаны Itap europa 1/2" модель 100 - предотвращает перетекание воды между коллекторами.
-термосмеситель TermoFAR 1/2" модель 3950 12 - позволяет с помощью предустановки выставить желаемую температуру, обычно для гиг.душа она одинакова и не требует потоянных корректировок.
-вентиль FAR 1/2" модль 1350 12 - позволяет ограничить максимальный расход воды, тем самым очуществляет преднастройку конечного вентиля hansgrohe.
на выходе после укладки плитки планируется вот такой запорно-регулирующий вентиль hansgrohe citterio
Андраник написал :
Как выше написали
-обратные клапаны Itap europa 1/2" модель 100 - предотвращает перетекание воды между коллекторами.
-термосмеситель TermoFAR 1/2" модель 3950 12 - позволяет с помощью предустановки выставить желаемую температуру, обычно для гиг.душа она одинакова и не требует потоянных корректировок.
-вентиль FAR 1/2" модль 1350 12 - позволяет ограничить максимальный расход воды, тем самым очуществляет преднастройку конечного вентиля hansgrohe.
на выходе после укладки плитки планируется вот такой запорно-регулирующий вентиль hansgrohe citterio
Спасибо, за развёрнутый ответ! Всё чётко и ясно. Удачи!
Друзья, подскажите! Собираю систему, от водомеров резьба 1/2, арматуру соответственно подбираю тоже на 1/2, но коллектора FAR вход 3/4, как это понять? Специальное расширение для большей подачи воды?
Кому не лень проверьте арматуру на совместимость. Спасибо! P.S. вопрос для меня важен, т.к. арматуру буду заказывать с доставкой здесь:> http://www.far-market.ru/katalog/kol5.htm
Сталкивался может кто с данной фирмой?
Арматура:Хромированный редуктор давления FAR НР-НР с манометром FA 2815 12 – 2шт;
Хромированный фильтр FAR НР-НР с манометром FA 3944 12100 -2шт;
Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 12 -1шт;
Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 12-1шт.
Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-ВР) с 4 отводами (МР) FK 3855 C34 для холодного ВС
Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами (МР) FK 3850 C34 для горячего ВС
Михаил59 написал :
Собираю систему, от водомеров резьба 1/2, арматуру соответственно подбираю тоже на 1/2, но коллектора FAR вход 3/4, как это понять? Специальное расширение для большей подачи воды?
Стандартно, действует понимание прохода для коллектора приблизительно ДУ подводки умножить на 1.5-2.5. В Вашем случае подходит.
Применяется для равномерной подачи исходного носителя к потребителям. Формулировки же здесь не особенно важны, как понимаете.:) Добавить могу разве что то, что на магистралях с относительно низким давлением желательно не увеличивать проход коллектора, как раз наоборот всеми силами снижать относительный расход потребителей, тех же смесителей. Это достигается установкой аэраторов. Ну и сужением трубы подачи от коллектора.
Здесь, опять же, по сужению, просто не ответить. Нужно знать параметры подачи воды для Вашего конкретно случая, при том иметь на глазу Вашу разводку. Так что, ориентируйтесь на общие правила, изложенные выше. Порой, можно делать исключения, при неравномерности давления на магистралях, но это тоже уже специфика. Проще редукторы применять, чем заморачиваться подобного рода рассчетами...
Михаил59 написал :
Может имеет смысл, всю арматуру FAR ставить на 3/4 от водомера? Хотя по деньгам дороже, но если надо....
Обоснуйте необходимость такого решения. Другими словами, если у Вас есть установленное оборудование с высоким расходом, при этом давление в магистрали позволяет использовать это оборудование — сам бог велел ставить коллекторы от дюйма, всё прочее от 3/4".
rubin10 написал :
У меня отвод и водомер 3/4, колекктор сделал 1 дюйм, вводной кран, естественно, шаровый. Очень доволен, а вот соседи.....это их проблемы.:yu
Всё верно сделали. У соседей проблем тоже не будет. Отводы от стояков ХВС/ГВС делаются с таким расчетом, чтобы любые квартирные работы не отражались на работе стояка в целом.