Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

27.06.2013 в 23:56:16

spido написал : Позже я покажу новую обвязку накопительного водонагревателя и систему последовательного подключения сливов. (жду из Италии теплообменник, для контура полотенцесушителей и теплого пола, поэтому пока не могу показать весь узел) Там Вы увидите, что места достаточно, даже более 120 см.

причем здесь теплобменник? При монтаже достаточно часто возникает ситуцаия, когда подрывник занимает место на отводе коллектора, длинна слива 10-15 см в таком случае.

Да, дела с теплообменником, полотенцем и теплым полом, включая теплую стену запотентовать не получится, мастер с этого форума уже реализовал подобное.

spido написал : Уберите муфту у HepVo и поставьте воронку, делов-то. Это к моей разработке не относится.

Это именно к ней и относится т.к. в ней отсутствует разрыв струи.

0
spido
spido
Новичок

Регистрация: 25.04.2012

Москва

Сообщений: 59

28.06.2013 в 00:00:44

Теплообменник не моя разработка, не приписывайте мне это. Его изобрели наверное 200 лет назад. Я его жду из Италии, чтобы собрать систему и тогда смогу сделать фотки, чтобы показать уже некоторые свои ноу-хау.

Лиж бы всё опошлить и растоптать ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.06.2013 в 00:09:08

spido написал : ноу-хау

Использовать для слива с кондиционера обратные клапана, когда есть специализированный клапан - это не ноу-хау - это Хау-Ноу.

Надеюсь ОК купили не с латунным штоком? А то ждёт вас сюрприз - водопад на голову :D

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

28.06.2013 в 00:09:51

Уважаемый spidoвы пришли на этот форум, поделились своим опытом. За это вам спасибо. Другое дело пригодится кому-то этот опыт или нет. Время покажет. Но вот слова "патент", "обещайте что никогда не будете" и т.д. для многих (судя по реакции людей) выглядят как фаллометрия и копирастия. Такие места лично я стараюсь не читать ибо никакой информации они не несут, но сразу наводят на мысль о том, что человек хочет "прописаться" или самоутвердиться. Надеюсь это не про вас. Никаких советов не даю, и жизни не учу, лишь говорю, что вижу. Судя по всему вы делали это решение для себя (в том плане, что денег сан-тех монтажом не зарабатываете). И могу предположить, что открывать свой бизнес по продаже "устройств электрохимической защиты трубопроводов" не будете. Теперь немного конкретики (мое мнение) по вашему решению:

spido написал : Если в системе водопровода есть условия для электрохимической реакции, то она протекает вне зависимости от гигиенических правил. Один метал будет катодом, а другой будет анодом. Поэтому вода, в водопроводе, имеет продукты электрохимической реакции. Такие условия есть в любом многоквартирном доме, где-то больше, где-то меньше.

Помимо электрохимических реакций в водопроводе протекают и просто химические реакции, результатом которых могут быть соли, оксиды и гидроксиды металлов. Положите гвоздь в воду и он будет ржаветь без всякой электрохимии. Другое дело, что в последнее время стало модным делать медные водопроводы, и проблема электрохимии обострилась. Опять же там, где медь соседствует с железом или цинком. Однако даже в этих случаях скорость растворения и следовательно кол-во продуктов электрохимии не зашкаливает с поправкой на объем проходящей воды. К тому же железо из которого сделана большая часть трубопроводов выпадает в виде трехвалентных оксидов и гидроксидов, которые нерастворимы в воде и хорошо фильтруются.

spido написал : Не разрушается медь, значит разрушается углеродистая сталь или нержавейка или олово или латунь. И всё это растворяется в воде и забивается в фильтрах. А то выпускали бы производители такое количество фильтров на любой вкус и тип загрязнений.

По поводу разрушения "нержавейки олова или латуни" (разумеется если речь о качественных материалах) то вы явно преувеличиваете. И фильтры ставят не для защиты от "растворения" этих металлов и сплавов. Для снижения жесткости, фильтрации биологии, ржавчины. Из нержавейки делают посуду, оловом лудят консервные банки. Какая бы электрохимия не была, быстро эти металлы в реальных условиях не растворяются. Иначе бы их просто не ставили на водопровод. А у вас магний:

spido написал : В моей разработке, я сам назначаю металл, который будет анодом (разрушаться), делая остальной водопровод катодом (будет восстанавливаться), сохраняя его и восстанавливая от безграмотных инженеров и сантехников.

И защищаете вы его скорее не от инженеров и сантехников, а от собственного монтажа меди на железные (оцинкованные) стояки. Использовали бы нержавейку и никелированную латунь, возможно такой проблемы бы и не возникло. Однако использовали медь на пайке. Я тоже использовал медь на пайке для себя. Ибо паять умею, а покупать дороги качественные инструменты для пресс-монтажа на один раз слишком расточительно. Подозреваю, что у вас те же причины по выбору меди. Так же подозреваю, что перед монтажом вы облазили весь форум, пересмотрели кучу фоток, набрались пусть теоретического но опыта. Лично я пересмотрел все альбомы Доки, Техник-сана и других уважаемых профессионалов. И за то что они делятся опытом им премного благодарен. Это дало экономию времени, денег и сил. Что касается вашего опыта и решения, лично я такое делать не буду по двум причинам:

  1. Соли легких металлов (магния) как правило более растворимы в воде. Отфильтровать их можно в быту только осмосом, а пардонте зубы чистят рты и другие части тела полоскают водой из под крана. Другое дело что соединения магния не ядовиты (магний легкий металл).
  2. Решение требует непойми какого обслуживания (растворился анод или нет не видно), промывать его менять или нет становится понятно только после выкручивания. Делать это раз в неделю/две/месяц неудобно.

Но несмотря на явную бесполезность (для меня) вашего решения все же спасибо. Может сподоблюсь на электрохимическую защиту, вместо простого выравнивания потенциалов (которое только вчера доделал). Почву для размышлений дали, ну а остальное приложится. Вот как бы и все.

0
spido
spido
Новичок

Регистрация: 25.04.2012

Москва

Сообщений: 59

28.06.2013 в 00:19:56

Вы, и некоторые здесь ответившие, смешиваете мои личные качества и мои ноу-хау - в одну кучу. Одно к другому не имеет отношения. Вы уже определитесь в какой роли Вы хотите быть: в роли технического эксперта или в роли психотерапевта.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

28.06.2013 в 00:29:09

spido написал : Вы уже определитесь в какой роли Вы хотите быть: в роли технического эксперта или в роли психотерапевта.

Вы уж сами определитесь, пришли вы на публичный форум в тему: "Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после" или в патентное бюро пометить все углы вашими "ноу-хау".

0
Slob
Slob
Резидент

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

28.06.2013 в 01:30:17

тем не менее, необходимость катодной защиты водопровода, в котором соединяется медь и сталь, упоминается в справочниках. другое дело, что там, наверно, имеются в виду случаи, когда сталь идет после меди, а не наоборот.

0
spido
spido
Новичок

Регистрация: 25.04.2012

Москва

Сообщений: 59

30.06.2013 в 00:47:57

Slob написал : имеются в виду случаи, когда сталь идет после меди, а не наоборот.

Например: стояки оцинкованная сталь, отводы оцинкованная сталь, после отводов медь на пайке. Вода течет в трубах водопровода 1 час в день, а 23 часа она просто стоит в трубах. Как тогда рассматривать направление движения воды: сталь->медь или медь->сталь? Все 23 часа движение ионов будет в обоих направлениях медь****сталь. Получаем условия для гальванического процесса. В это время: чем ближе к стоякам - сталь будет гнить, чем дальше от стояка - будет разрушаться олово.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.06.2013 в 04:53:03

spido написал : Катодная защита состоит из колбы выполненной из меди и бронзы и магниевого анода:

Этот девайс может защитить только сам себя. Поинтересуйтесь, почему очень большая проблема - гальваническое покрытие отверстий в деталях. Вот по той же причине, из-за экранирования анода трубками, защита будет кое-как работать максимум в полуметре от анода.

0
spido
spido
Новичок

Регистрация: 25.04.2012

Москва

Сообщений: 59

30.06.2013 в 10:52:09

psnsergey Проблема гальванического покрытия в деталях - это за короткое время нанести гальваническое покрытие на всю поверхность детали. То есть за 6 часов или за 10 часов. В водопроводе таких ограничений нет. Поставьте катодную защиту и, к примеру, через 372 часа (1 месяц) - он доберется до самой дальней и недоступной поверхности. Катодная защита ставится на годы, а не на 6 часов..

  1. Водопровод гниет медленно и восстанавливаться будет медленно, но будет весь.
  2. Прекратится сам процесс гниения так, как катодная защита устанавливается на входе в водопровод.

Вам вопрос: если 150 граммовый магниевый анод, растворился в воде за 1 год, то куда делись выделенные ионы? Все наросли на корпус колбы катодной защиты? ;)

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.06.2013 в 12:59:28

spido написал : он доберется до самой дальней и недоступной поверхности.

Катодная защита блокирует т.н. ток обмена коррозии. Для этого аноду придётся создать приблизительно такой же ток, в цепи "анод-соединительные детали трубопровода-защищаемый участок-вода-анод". Но чтобы ток от анода шёл через защищаемый участок в метрах от него - это фантастика. Т.к. ему гораздо легче замкнуться на металл вблизи анода, плотность тока вблизи в тысячи раз превышает плотность вдали. Поляризация помогает делу, но не настолько, чтобы можно было защитить метры трубы одним анодом. Принципиально ситуация похожа на трудности гальванического покрытия отверстий в деталях. Кстати, именно по этой причине даже не очень протяжённая деталь из латуни, вставленная между сталью и медью, позволяет сильно снизить влияние меди на коррозию стали, хотя электрический контакт с медью у неё при этом сохраняется. (Занос ионов меди в стальнуюу трубу не рассматриваю.)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу