19.10.2014 в 10:14:12
Pipelogic, Тема не раскрыта ....что было ДО?
@fev.santeh Инста
19.10.2014 в 10:39:52
К сожалению фото не делал.Стараюсь только готовые фотографировать.
19.10.2014 в 11:11:34
19.10.2014 в 11:14:24
Pipelogic написал : Стараюсь только готовые фотографировать.
а вот это зря, как раз "внутрянка" самое главное, так как наружку можно всегда поменять, а вот некачественно сделанную инженерку к сожалению нет, только если всё ломать и переделывать заново :(
ЗЫ. на ваших фотографиях видна лишь работа плиточника и сами приборы, а самого главного (качество разводки труб) нет :(
19.10.2014 в 11:19:14
Pipelogic написал : Стараюсь только готовые фотографировать.
Тогда Вам на форум плиточников и отделочников;)
@fev.santeh Инста
19.10.2014 в 11:56:13
19.10.2014 в 12:00:53
Вот это да, например четвертый сверху п.сушитель с красивыми вентилями А зачем манометр, где должен быть воздухоотводчик? и где он сам? 2-я сверху фото, коллектор обратки
19.10.2014 в 12:20:11
Опресовка системы перед заливкой.Потом все что должно стоять ставится
19.10.2014 в 12:30:32
Pipelogic, Привет земляку.Подскажите,где закупаетесь в Братске?Или через инет? Больно скудный у нас выбор в магазинах.Можно в ЛС.
19.10.2014 в 12:33:01
andreygrs написал : Pipelogic, Привет земляку.Подскажите,где закупаетесь в Братске?Или через инет? Больно скудный у нас выбор в магазинах.Можно в ЛС.
Привет.Новосиб,Москва,Питер.У нас нет проблем с выбором.
master.msk написал : Вот это да, например четвертый сверху п.сушитель с красивыми вентилями
Такие вентиля ставите?
19.10.2014 в 12:47:14
Pipelogic написал : Такие вентиля ставите?
Ни в коем случае! В квартирах гвс - однотрубная система по сути, эти вентили будут работать только если ее задушить зужением, что по всей видимости и можем наблюдать на Ваших фото, где сварка на горизонтальном участке трубы, тн обратки гвс.
19.10.2014 в 13:05:32
Никакого заужения нигде нет.На стояке 15 диаметр.Эти вентили работают и без заужения.На 3 фото тоже все работает как ни странно
19.10.2014 в 13:26:32
Pipelogic, отсюда видно, что двадцатка да и не видел я 15 трубы в такого типа системах... Там, где вентили крестиками как раз сварка, вварили полшайбы? Она и так то не долго проживет с таким кол-вом крутоизогнутых отводов и сварки...
19.10.2014 в 13:40:07
Полотенчик работает от отопления и не нужна 20 труба в пятиэтажке.НИКАКИХ ШАЙБ НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.Полотенчик в любом влучае будет горячий и без заужения.Попробуйте все получится
19.10.2014 в 13:43:30
Pipelogic написал : Полотенчик работает от отопления
а зачем оцинковка на отопление?
Pipelogic написал : Полотенчик в любом влучае будет горячий и без заужения.
гравитационка работает только на больших диаметрах, мин ду 15 в данном случае, где же эти диаметры в вентиле? там проход если есть мм 8 и это хорошо для него. И как тогда обсняется сварка на прямом коротком участке, если Вы утверждаете, что там нет заужения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу