Tehnik-san написал: Коротко о главном

Tehnik-san, в чем разница? сюровский просто больше размером? но по функционалу такой же, "3в1"? не ставил, поэтому спрашиваю

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

01.04.2017 в 22:40:53

master.msk написал: в чем разница?

Разница в значении давления срабатывания на 6bar, а который перечёркнутый NO NAME - давление срабатывания предохранительного клапана - 4bar

master.msk написал: но по функционалу такой же, "3в1"?

Нет, у ГБ SV EX 1/2" от ZYR "2в1" - обратный клапан и предохранительный, без перепускного.

зы... а ты ушёл от ответа на вопрос EV.SA , что твоя схема-связка ОК +защитный клапан на 6 Бар как раз и отличается от штатного отсутствием перепускного клапана.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

01.04.2017 в 23:26:35

Tehnik-san написал: ты ушёл от ответа на вопрос EV.SA , что твоя схема-связка ОК +защитный клапан на 6 Бар как раз и отличается от штатного отсутствием перепускного клапана.

никуда я не уходил, всем понятно, что отсутствием перепускного отличается, но давление то заявление одинаковое. Главное условие, рабочее давление, соответствует паспортному водонагревателя. А перепуск не может быть осуществлен из за редуктора или обратного, если кто устанавливает.

Tehnik-san написал: Нет, у ГБ SV EX 1/2" от ZYR "2в1" - обратный клапан и предохранительный, без перепускного.

Ну а чем тогда отличается от того же фаровского + обратник? тем что через него слить нельзя? и дороже раза в два фаровского и обратника, даже с ниппелями

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

01.04.2017 в 23:29:00

Tehnik-san написал: перечёркнутый NO NAME - давление срабатывания предохранительного клапана - 4bar

таких даже не встречал, в комплекте или 0.6МПа или 0.7 МПа

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

01.04.2017 в 23:31:37

master.msk написал: Ну а чем тогда отличается от того же фаровского + обратник?

Тогда попробуй их тут поставить

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

01.04.2017 в 23:33:59

master.msk написал: таких даже не встречал, в комплекте или 0.6МПа или 0.7 МПа

На заборе тоже написано не то, что лежит за ним. По факту, большинство из таких клапанов "фирмы NO NAME" начинают сопливиться уже после 4кг

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

01.04.2017 в 23:47:47

Tehnik-san написал: На заборе тоже написано не то, что лежит за ним. По факту, большинство из таких клапанов "фирмы NO NAME" начинают сопливиться уже после 4кг

А как ты узнал, что они на 4 бар сопливятся? мне что то даже и в голову не приходило такие мысли, что их можно ставить...Наоборот, те, что видел уставленными, не работали вообще никак, ни на 6 ни на 4

master.msk написал: сам лично наблюдал за 10 бар давление в водопроводе "благодаря" штатному клапану

Tehnik-san написал: Тогда попробуй их тут поставить

спасибо, не нужно. Смысл лепить группу безопасности под бойлером, если можно ее установить в сантехшкафу? Я понимаю, если это отдельно "установка бойлера", но в контексте монтажа всего водопровода и монтажа сантехнического шкафа, включая воронку для дренажа? зачем? потому что это красивая фишка от штибль эльтрон? ну хорошо, тоже веская причина, согласен

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11216

01.04.2017 в 23:57:36

master.msk написал: в чем разница? сюровский просто больше размером? но по функционалу такой же, "3в1"? не ставил, поэтому спрашиваю

Не ставил - но осуждаю.... твоя позиция мне ясна, можешь дальше не продолжать.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

02.04.2017 в 00:10:25

Tehnik-san написал: Не ставил - но осуждаю

ни в коем случае, всего лишь спросил Если можно сказать что осуждаю, это на мой совершенно не нужный на мой взгляд, вынос клапана и воронки под бойлер. Из за чего очевидно и был выбор штатного для Штибеля клапана zyr Tehnik-san, мне твой образ мысли близок, просто выводы у нас разные

0
Uraplumber
Uraplumber
Местный

Регистрация: 26.03.2014

Москва

Сообщений: 122

04.04.2017 в 17:14:27

Переделкино монтаж водопровода

0
Tonal
Tonal
Эксперт

Регистрация: 20.08.2011

Одинцово

Сообщений: 1023

04.04.2017 в 17:50:04

Uraplumber написал: Переделкино монтаж водопровода

На второй фотке видна вторая "петля" стояка ГВС. Его убрали? Не приведет к последствиям?