Аватар пользователя
voe

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

24.09.2008 в 12:14:24

или монтажа... возможно без спецключа до усеру закручено

не сильно затягивал, специальным ключом.

Поставите . Рванет еще раз. Зачем устраивать испытательный полигон у себя в квартире

новые колбы из пвх. это попрочнее поликарбоната, и не такое хрупкое. а что предложите делать? фильтр то нужен .. :confused:

0
Аватар пользователя
Andy_T

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 212

24.09.2008 в 13:33:14

У меня дважды рвало белые колбы Atoll. С первой думал, что сам перетянул. Плюнул. Купил стальные колбы Гейзер. Свинтил фильтр из них.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.09.2008 в 20:39:18

voe написал : а что предложите делать? фильтр то нужен ..

Колбы из нержи. Онли!

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

24.09.2008 в 20:41:50

Andy_T написал : У меня дважды рвало белые колбы Atoll.

Жесть!Давление высокое было?

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

24.09.2008 в 20:49:57

а как синие стоЯт - Big Blue? Неужели колбу BB 20" стальную покупать?

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

24.09.2008 в 22:08:26

А для где у Вас стоит это фильтр? Вместо магистрального? Вообще-то имею практику наблюдать установленные (не мной) прозрачные колбы на магистраль в квартире. Давление около 4,5, ХВС. Не рвет. Частный сектор, давление 4,5, ХВС - порвало пару раз. ИМХО, в системе появляются гидроудары. Ставить РД до этого фильтра.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

24.09.2008 в 22:13:14

Andryshka написал : Частный сектор, давление 4,5, ХВС

он самый - на даче. Скважина с насосом и гидроаккумулятор. Гидроудары вполне возможны Какие РД посоветуете?

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

24.09.2008 в 22:28:07

Вот потому и порвало! Нужно делать плавный пуск для насоса. RBM - дешевле. Honeywell с фильтром - всё в одном. Брать для ГВС - колба латунная (бронзовая).

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

24.09.2008 в 22:32:42

сейчас у меня стоит то ли Гейзер, то ли Aqua - я не понял, что именно. С прозрачной колбой и механическим фильтром на 100 мкм. Уже 2 года, так как освоение техники затягивается. Сначала думал его приспособить под тонкую очистку, но вот теперь сильно засомневался. Хотел поставить Big Blue пластиковые (от Pentek, например), там корпус со стекловолокном. Неужели сталь придётся?

Может быть стоит как-то фитингами поток воды развернуть, чтобы гидроудары гасились за гидроаккумулятором?

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

24.09.2008 в 22:53:49

Лучше сделать плавный пуск для насоса или купить другой насос, с плавным пуском. Фиттингами от гидроударов не отвертитесь.

0
Аватар пользователя
Leonid53

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

24.09.2008 в 23:11:12

я не знаю, какой насос у меня в смысле плавности пуска - Грундфос.
Вроде бы хорошая фирма

0
Аватар пользователя
Andryshka

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Ярцево

Сообщений: 329

24.09.2008 в 23:14:22

модель в студию

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

25.09.2008 в 16:40:24

voe написал : не сильно затягивал, специальным ключом.

Кстати, затягивать положено от руки. Может в этом причина?

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

25.09.2008 в 16:41:15

Leonid53 написал : Хотел поставить Big Blue пластиковые (от Pentek, например), там корпус со стекловолокном. Неужели сталь придётся?

Кстати, колбы для горячей воды пластиковые тоже, вроде бы, со стекловолокном.

0
Аватар пользователя
voe

Местный

Регистрация: 06.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

25.09.2008 в 18:08:08

Кстати, затягивать положено от руки. Может в этом причина?

ключ как бы руками и тянул .. там гидроусилителя нету :) еще раз повторюсь , затягивал без фанатизма, вторую колбу рукой закрутил.

мне кажется, причина в некачественном пластике. поликарбонат (оргстекло) хрупкий материал, тем более без армирования.

прокладка не удачно расположена - при затягивании возникает доп. нагрузка на колбу ( рис. слева) лучше бы ее поставили наверх (рис. справа)

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.