24.02.2009 в 15:25:53
Возмите паспорт на котёл и в разделе сервисных настроек, найдите пункт по установке задержки включений котла по отоплению. Есть ещё возможность снизить настройками мощность горелки котла при работе на отопление. Только не пытайтесь самостоятельно настраивать газовый клапан, это работа исключительно для сервисников. Часть доступная Вам, это настройки на кнопках (и то не все).
Хотя в случае с Ferolli лучше сразу обратиться к сервисникам.
Какая модель и год выпуска?
24.02.2009 в 16:24:55
alsem написал : Какая модель и год выпуска?
Ferroli DOMIcompact C 24, 2007 год.
25.02.2009 в 19:06:33
Не могу найти инструкцию на Ваш котёл. Но скорее всего надо увеличить время отсрочки запуска по отоплению. Установить центральный реле/регулятор температуры внутреннего воздуха. Снизить мощность горелки. После этого, проблем с "тактованием" не будет. Лучше конечно пригласить наладчика.
26.02.2009 в 15:06:32
alsem, спасибо!