Сразу скажу что в прошлом году все работало нормально. Трубы стояка горячие, перемычка горячая, горячая верхняя труба идущая к батарее после перемычки, а нижняя труба после перемычки теплая и около батареи вообще холодная. Думал воздух в батарее, но как только открываю клапан маевского идет вода сразу и сразуже начинает нагреваться нижняя труба, которая после перемычки к батарее продходит (была холодная) и соответсвенно батарея начинает работать, нагревается хорошо. закрываю клапан маевского и все повторяется. Стоит биметаллическая батарея Рифар 7 звеньев, подключение боковое, подача скорее всего снизу. Вызвал сантехника из жэу,но придет он в течении недели, да и хотелось бы быть подкованным, чтоб ерунды не наговорил.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.09.2008 в 09:38:55

Забыл еще написать, вчера вечерем через маевского слил литра 3 воды радиатор нагрелся и работал всю ночь. с 21 до 7 утра точно. в 10 потрогал опять нижняя труба холодная

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28605

29.09.2008 в 09:47:31

3_SSS написал : подача скорее всего снизу

Тогда всё так и должно быть: разность давлений между холодной и горячей водой уравновешивается динамическим напором в нижнем тройнике. Стабильная работа тонкотрубных радиаторов при нижней подаче - дело случая.

0

Следование моим советам вредит кошельку

lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

29.09.2008 в 11:36:26

я бы себе кран на перемычку поставил, хоть так и нельзя делать. А вообще походу дело в диаметрах труб , перемычка скорее всего того же диаметра что и резьбы на батарею, а там же ж ещё пару заужений бот и вода шпарит через перемычку, возможно ещё радиатор далеко от стояка отнесён, а вообще фото в студию, 90% таких случаев из-за неправильного монтажа...

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.09.2008 в 11:50:43

Перемычка не может помешать естественной циркуляции, если конечно в процессе разводки угол между стояком и отводящими трубами сверху меньше, а внизу больше 90 градусов. Тогда вышеописанная проблема может существовать и в этом случае ставьте кран на байпасс.. Или переделайте разводку.

0
lex2202
lex2202
Резидент

Регистрация: 13.07.2008

Витебск

Сообщений: 2047

29.09.2008 в 12:17:45

угол может повлиять если длинна труб до радиатора большая, а так врядли, без фото безполезняк, может там просто американки какие херовые стоят или кран левый навернулся и в полуоткрытом стоит , резиновой прокладки с маленькой дыркой достаточно для холодного радиатора,

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

29.09.2008 в 12:26:37

3_SSS написал : в прошлом году все работало нормально.

Если так, то где-то что-то чем-то забито. Снять батарею и вытряхнуть это что-то.:)

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

29.09.2008 в 12:30:26

Фото то будет? :)

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

29.09.2008 в 20:27:42

ВТБ! написал : разность давлений между холодной и горячей водой уравновешивается динамическим напором в нижнем тройнике

красивая но абсолютно бессмысленная фраза. 2 3 SSS какая арматура на радиаторе стоит???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28605

29.09.2008 в 20:53:02

Байпасс написал : абсолютно бессмысленная фраза

Ну-у-у, "шершавым языком плаката". :) Переформулируйте с использованием правильной терминологии - всё едино картина статическая.

какая арматура на радиаторе стоит???

3_SSS написал : в прошлом году все работало нормально

;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

29.09.2008 в 21:04:50

циркуляции нет нормальной в стояке

1