ur4sus
ur4sus
Новичок

Регистрация: 05.08.2008

Харьков

Сообщений: 29

30.09.2008 в 23:31:00

Всем привет. Самотечное отопление (АГВ) на батарее потек сгон (прорезали резьбой, далее проржавел) Купил сгон, шовный, а теперь смотрю на него и думаю - ставить или нет? Давления вроде нет... можно ставить шовные трубы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135991

30.09.2008 в 23:33:14

Лучше трубы с толстой стенкой. На тонкостенных шовных трубах была со сгоном такая же история.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

30.09.2008 в 23:37:08

у шовной трубы есть свой плюс -знаешь, откуда потечет...

0
ur4sus
ur4sus
Новичок

Регистрация: 05.08.2008

Харьков

Сообщений: 29

30.09.2008 в 23:42:46

А какова должна быть толщина трубы? Так можно ставить или нет? :)

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.10.2008 в 01:28:10

BV написал : Лучше трубы с толстой стенкой.

Само собой.

Байпасс написал : у шовной трубы есть свой плюс -знаешь, откуда потечет...

Вероятность не столь велика, чтобы трястись.

0

in my humble opinion

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135991

01.10.2008 в 12:55:21

ur4sus написал : А какова должна быть толщина трубы? Так можно ставить или нет?

ГОСТ на трубы посмотрите

0
guron
guron
Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

01.10.2008 в 13:24:38

А черные сгоны (и, кстати трубы) бывают бесшовные? (академический интерес :-))

ur4sus написал : Давления вроде нет... можно ставить шовные трубы?

На ЦО шовные трубы по много лет стоят, все зависит от прямизны рук при монтаже. У меня дома где всю жизнь подтекали соединения - там вечно подтекает (стояки в подвале) где сварили все по человечески - нормально все уже лет 35 где то.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135991

01.10.2008 в 13:55:26

guron написал : нормально все уже лет 35 где то.

И я резал трубу отопления, которой 43 года - никаких следов коррозии и ТОЛСТАЯ стенка.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.10.2008 в 16:38:44

BV написал : И я резал трубу отопления, которой 43 года - никаких следов коррозии и ТОЛСТАЯ стенка.

43 года это свежак. Я резал 1935 года. Пробковые краны там стояли просто чумовые: 1/2" килограмма на полтора весом. Чугунина. Еще и фланцевые! :)

0

in my humble opinion

сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

01.10.2008 в 17:04:22

Kvost написал : 43 года это свежак.

:D

щас почти везде на развалах шовная труба , бесшёвную искать надо у крупных продовцов

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.