09.10.2008 в 22:46:35
Уважаемый NNN,
09.10.2008 в 23:55:32
NNN написал : А как насчёт последовательно-параллельного включения? Два конвектора, соединенных последовательно, параллельно двум, соединенным так же?
Это экзамен на знание закона Ома или Вам это действительно надо?
10.10.2008 в 03:36:53
Arr написал : Неужели так сложно проштудировать таблицу ваших тарифов по моей ссылке, взять у бухов ТСЖ платёжку, разобраться и просчитать свою выгоду от заключения прямого двухтарифного договора?
Спасибо, так и поступлю.
С удовольствием выслушаю еще предложения по теме "как сократить затраты на отопление". Сейчас начинаю ремонт, что можно и нужно сделать на этой стадии?
dmvt1 написал : у Вас нет проблемы лимита мощности. А у нас за каждый дополнительный киловатт свыше 3 квт. на коттедж надо платить порядка 1000$. Т.е. хотите иметь 15 квт. платите 12000$ и вам заменят вводной автомат с 6А на 25А (подвод трехфазный).
Да когда же это кончится то? Ну сколько можно жаловаться? Вы что, хотите чтобы я вам выслал пару дешевых Иркутских кВт*часов? :) Я даже не хочу вам говорить, что у вас там в Москве и Питере зарплаты совсем другие и зима мягче и к примеру бензин по 23-24 рубля, а у нас по 28-29.....
А по поводу проблемы с подводимой мощностью - у нас тоже такие проблемы есть, НО только у тех, кто строит коттедж в садоводстве. В нормальных коттеджных поселках подводимая мощность от 20 до 100 (!!!) кВт на участок. А вот дополнительные киловатты везде стоят дополнительных денег, так что безапеляционное утверждение "у Вас нет проблемы лимита мощности" ложно.
freetron написал : Кстати, какой автомат стоит на входе?
Посмотрю - скажу.
dmvt1 написал :
- Вариант с конветорами очень хорош при небольшом числе комнат (3-4). Если их 12-15, то экономика становится спорной.
У меня как раз 3-4 комнаты.
dmvt1 написал : У водяного отопления есть еще один большой плюс - пожаробезопасность.
Согласен.
dmvt1 написал : Да и подвести один трехфазный кабель 4*6 кв.мм к котлу дешевле и проще, чем разводить по всем комнатам 3*2.5 кв.
Почему умалчиваете о необходимости разводить трубы???
10.10.2008 в 11:16:28
Так трубы уже есть, от основного газового отпления. Если бы я делал отопление строго электрическим, то на 3-4 комнаты поставил бы ковекторы, чего и Вам советую. Только не более чем по 1 квт. на комнату 20 кв.м.
10.10.2008 в 13:22:21
dmvt1 написал : Так трубы уже есть, от основного газового отпления.
Вы о чем??? Я же написал еще в самом первом сообщении, что нет никаких труб!!! И газа нет....
10.10.2008 в 13:58:53
привет соседу по ТСЖ
Судя по всему, речь идет о ТСЖ "Ершовский"? Или "Зеленый берег"?
10.10.2008 в 14:18:37
Угадал. У тебя тоже там же жилье? Очень интересуюсь! Расскажи что и как.
10.10.2008 в 21:19:56
"Это экзамен на знание закона Ома? или Вам это действительно надо?"
Ну если кому надо, то: При уменьшении напряжения на нагрузке в 2 раза, мощность падает в 4 раза. Так что 2 последовательно вкл 600Вт нагревателя, имеют суммарную мощность 300Вт. Така физикА.
10.10.2008 в 22:09:22
Уж если и правда показывать знания физики, то надо ее хотя бы немного знать, а не давать советы.
Р=U^2/R. Посколько напряжение U не меняется, а сопротивление увеличивается в два раза, то мощность падает вдвое.
И это правда физика.
10.10.2008 в 23:38:03
Ладно, считаем по Вашей формуле (я всех и не упомню)
Сопротивление 600Вт-го радиатора ок 80 Ом (сами проверите?)
220*220/80+80= прим 300.
Да, Ваша формула от "моей" недалеко ушла. :-)
11.10.2008 в 00:09:52
Mechanik написал : 220*220/80+80=300
Скобочки забыли.
Правильно будет так: 220*220/(80+80)=303
Или так: 2*110*110/80=303
:p
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.