Кто владеет информацией, подскажите плиз. Какими нормативными документами (и пункты документа) нормируется нагрузка на розеточную группу в жилом доме? Дом загородный деревянный.
Нет такого нормативного документа, в котором сказано: "столько-то киловатт можно подключить на одну или несколько розеток"
Принято АВ 16А, кабель 3*2,5, розетки 16А. Или верьте или читайте форум.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Про ограничение мощности группы в 2 кВт я слышал, но не читал, так же про расчётную мощность одной розетки 0,1 или 0,2 кВт в зависимости от количества розеток в доме. Не верится, чтобы о таких вещах никто на форуме не знал, тем более что здесь не мало проектировщиков.
Михаил 53 написал :
Про ограничение мощности группы в 2 кВт я слышал
Впервые слышу от Вас.
Михаил 53 написал :
так же про расчётную мощность одной розетки 0,1 или 0,2 кВт в зависимости от количества розеток в доме.
Такие минимальные параметры используются при проектировании общежитий и офисов, когда нагрузка групп заведомо не известна (СП31-110-2003)
....
6.4 Расчетная нагрузка Рр.р, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле
Рр.р = Руд nр Ко.р, (3)
где Руд - удельная мощность на 1 розетку, при числе розеток до 100 принимаемая 0,1, св. 100- 0,06 кВт;
nр - число розеток;
.....
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.