14.12.2016 в 13:03:18
Alexey_Spb написал: Я бы на вашем месте убедился что действительно имеет место открытая прокладка кабеля.
Например, внутри щита - не является открытой.
Alexey_Spb, это тоже вопрос для меня. На суде истец сказал, что проводка считается скрытой, если не менее Х метров проложено в трубе или аналогичном канале. Я пока не нашел такого норматива.
Общее замечание: Спасибо всем, кто высказался, надеюсь, что я не увел разговор сильно в сторону от нормативной тематики.
Вопрос по таблицам ПУЭ для длительно допустимых токов: при открытой проводке количество жил не имеет значения (24 ампера для 2,5 кв.мм. алюминия при 1, 2, 3-жильном проводе?) ИЛИ значение тока указано для одножильного проводника?
14.12.2016 в 13:07:10
nemadeka написал: при открытой проводке количество жил не имеет значения (24 ампера для 2,5 кв.мм. алюминия при 1, 2, 3-жильном проводе?) ИЛИ значение тока указано для одножильного проводника?
Не имеет значения, так как теплоотвод будет от всех проводников одинаковым если это не пучок проводов.
14.12.2016 в 13:10:49
Radio написал: Для судебной системы статус нормативно-правового акта имеет имеет КоАП РФ, в котором прописана ответственность за нарушение ПУЭ.
а также уголовный кодекс, если правильно помню, ст.228 "оказание услуг ненадлежащего качества",
14.12.2016 в 13:21:59
nemadeka написал: На суде истец сказал
У вас есть юрист или вы один?
На каждый такой пук в лужу - "прошу указать ссылку на пункт в действующем нормативном документе, в противном случае возражение не может быть принято"
14.12.2016 в 13:24:11
Так же рекомендую ознакомиться с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
Там все более четко указано, особенно по способам прокладки и токам для них.
Из всех способов прокладки, которые актуальны для вашего кабеля, найти участок кабеля "с минимальным разрешенным током" по данному ГОСТ и далее настаивать на том что это "самое слабое звено цепи" так что считать надо по нему.
14.12.2016 в 13:27:39
С другой стороны, разве не вы сами виноваты что у вас неучтенка?
Вы захотели натянуть энергосбыт и сделали это, теперь они хотят натянуть вас. Все по законам кармы.
14.12.2016 в 13:29:13
Alexey_Spb написал: далее настаивать на том что это "самое слабое звено цепи" так что считать надо по нему.
Самым слабым звеном была розетка, но ее можно поменять и далее юзать...
14.12.2016 в 13:29:44
ink_mast написал: Самым слабым звеном была розетка, но ее можно поменять и далее юзать...
Согласен. Но по нормативам, как я понял, рассчет идет по кабелю.
17.12.2016 в 20:45:43
ink_mast написал:
nemadeka написал: при открытой проводке количество жил не имеет значения (24 ампера для 2,5 кв.мм. алюминия при 1, 2, 3-жильном проводе?) ИЛИ значение тока указано для одножильного проводника?
Не имеет значения, так как теплоотвод будет от всех проводников одинаковым если это не пучок проводов.
ink_mast, спасибо, подскажите, пожалуйста, двухжильный провод - это пучок проводов, или нет?
17.12.2016 в 20:49:36
Alexey_Spb написал:
ink_mast написал: Самым слабым звеном была розетка, но ее можно поменять и далее юзать...
Согласен. Но по нормативам, как я понял, рассчет идет по кабелю.
Alexey_Spb, совершенно верно. При этом, если в дом ввод сделан алюминием 4 квадрата, а в доме левая розетка или лампа подключена медью 8 квадратов, то расчет будет по меди. Белорусские энергетики не очень хотят дотошно разбираться и доказывать, расход вычислять. Проще пропихнуть постановление.
18.12.2016 в 09:58:16
nemadeka написал:
ink_mast написал:
nemadeka написал: при открытой проводке количество жил не имеет значения (24 ампера для 2,5 кв.мм. алюминия при 1, 2, 3-жильном проводе?) ИЛИ значение тока указано для одножильного проводника?
Не имеет значения, так как теплоотвод будет от всех проводников одинаковым если это не пучок проводов.
ink_mast, спасибо, подскажите, пожалуйста, двухжильный провод - это пучок проводов, или нет?
nemadeka, нет.