ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

22.01.2013 в 15:28:18

Kamikaze написал : никто же не говорит, что пластина подковой сгибается.

Крупные, с болтами М6, легко можно согнуть дугой...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.01.2013 в 15:36:51

Kamikaze написал : гровер полность смыкается и при дальнейшей затяжке уже не работает.

как раз в этом положении гровер и работает (компенсирует тепловое сжатие-расширение и возможное появление зазора между пластиной и проводником). Контактные пластины ни фига не компенсируют при ослаблении давления - ни на долю миллиметра не разгибаются при снятии деформирующей нагрузки в отличие от гроверов.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.01.2013 в 15:39:15

особенно когда не винты под отвертку, а болтики под ключик на 10 :)

а я раньше не понимал, почему в орехе провода крестом :) это для амортизации и сделано :)

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

23.01.2013 в 09:08:42

Короче резьбовое/болтовое соединение - редкостная хрень!

Вот вспоминается самопрокалывающий сжим для СИП-а. Все знакомы да, надел на магистраль, вставил отвод, головкой затянул и можно прыгать со столба.

Там тоже резьбовое соединение же оно тоже нуждается в протяжке...? или там другие силы воздействуют? (под рукой нет сжима, чтобы поковырять)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.01.2013 в 10:28:26

mvs87 написал : Вот вспоминается самопрокалывающий сжим для СИП-а.

почему "само"?

mvs87 написал : Все знакомы да, надел на магистраль, вставил отвод, головкой затянул и можно прыгать со столба.

это самые дешёвые одноразовые типа P4. В более продвинутых ответвление отдельным винтом (винтами) присоединяется

mvs87 написал : Там тоже резьбовое соединение же оно тоже нуждается в протяжке...?

там прокалывающие зубья с магистральным проводом контактируют - жилы заклиниваются между зубьями и место соединения обволакивается изоляцией провода, таким образом достигается высокая надёжность соединения

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.01.2013 в 23:04:30

Alexiy написал : там прокалывающие зубья

а вот с такими что делать? (а ведь их замуровывают "мама не горюй")

0
Вложение
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

23.01.2013 в 23:39:32

Вопрос по колпачковым электрическим соединителям 3M. Имеется в наличии красно-желтый соединитель. Накручиваю на пять жил 2.5мм2, после фиксации колпачок не выдернуть, но после раскручивания как таковой скрутки нет.

Похоже что то не то?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2013 в 23:49:11

BENQ25, основной контакт обеспечивается обжатием кончиков жил конической пружиной, так что скрутка как таковая не нужна.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

24.01.2013 в 00:26:16

Kamikaze написал : BENQ25, основной контактhttp://www.mastercity.ru/newreply.php?do=newreply&p=3583676 обеспечивается обжатием кончиков жил конической пружиной, так что скрутка как таковая не нужна.

Спасибо, развеяли сомнения. Еще вопросик вдогонку: сочетание разных сечений ( 2.5мм2 и 1.5мм2), при использовании подобного соединителя, допустимо, противопоказаний, вроде, не должно быть?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

24.01.2013 в 00:40:12

BENQ25 написал : Еще вопросик вдогонку: сочетание разных сечений ( 2.5мм2 и 1.5мм2), при использовании подобного соединителя, допустимо, противопоказаний, вроде, не должно быть?

противопоказание только одно:автомат на 10А,если хоть один на 1,5 квадрата окажется

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.01.2013 в 00:46:45

BENQ25, разница в диаметрах небольшая, полторашка не будет болтаться между 2,5, так что противопоказания не вижу.

4Серый, строго говоря, допускается ответвление 1,5 к нагрузке фиксированной мощности под автоматом до 25А (защита ответвления от перегрузки не требуется, а защита от КЗ С10 и С25 практически равноценна, короткое ответвление 1,5 незначительно увеличивает сопротивление петли). А С16 для полторашки - вообще "законный" автомат. Хотя "у нас тут" принято перестраховываться и ставить С10.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.