Kamikaze написал :
гровер полность смыкается и при дальнейшей затяжке уже не работает.
как раз в этом положении гровер и работает (компенсирует тепловое сжатие-расширение и возможное появление зазора между пластиной и проводником). Контактные пластины ни фига не компенсируют при ослаблении давления - ни на долю миллиметра не разгибаются при снятии деформирующей нагрузки в отличие от гроверов.
mvs87 написал :
Вот вспоминается самопрокалывающий сжим для СИП-а.
почему "само"?
mvs87 написал :
Все знакомы да, надел на магистраль, вставил отвод, головкой затянул и можно прыгать со столба.
это самые дешёвые одноразовые типа P4. В более продвинутых ответвление отдельным винтом (винтами) присоединяется
mvs87 написал :
Там тоже резьбовое соединение же оно тоже нуждается в протяжке...?
там прокалывающие зубья с магистральным проводом контактируют - жилы заклиниваются между зубьями и место соединения обволакивается изоляцией провода, таким образом достигается высокая надёжность соединения
Вопрос по колпачковым электрическим соединителям 3M.
Имеется в наличии красно-желтый соединитель.
Накручиваю на пять жил 2.5мм2, после фиксации колпачок не выдернуть, но после раскручивания как таковой скрутки нет.
Спасибо, развеяли сомнения. Еще вопросик вдогонку: сочетание разных сечений ( 2.5мм2 и 1.5мм2), при использовании подобного соединителя, допустимо, противопоказаний, вроде, не должно быть?
BENQ25 написал :
Еще вопросик вдогонку: сочетание разных сечений ( 2.5мм2 и 1.5мм2), при использовании подобного соединителя, допустимо, противопоказаний, вроде, не должно быть?
противопоказание только одно:автомат на 10А,если хоть один на 1,5 квадрата окажется
BENQ25, разница в диаметрах небольшая, полторашка не будет болтаться между 2,5, так что противопоказания не вижу.
4Серый, строго говоря, допускается ответвление 1,5 к нагрузке фиксированной мощности под автоматом до 25А (защита ответвления от перегрузки не требуется, а защита от КЗ С10 и С25 практически равноценна, короткое ответвление 1,5 незначительно увеличивает сопротивление петли).
А С16 для полторашки - вообще "законный" автомат. Хотя "у нас тут" принято перестраховываться и ставить С10.