Фаза-Ноль написал : дайте оценку моего соединения в коробке,

№ раз. Прямоугольные шайбы следует ориентировать изгибом вдоль зажимаемой жилы. (как нижняя левая на красном клемнике и нижняя правая на белом) Для того что бы прижим был линией а не двумя точками. № два. Это соединение требует обслуживания. Протяните винты с усилием 3,2 N/m, затем через три дня, через месяц и далее ежегодно. Шевелить алюминиевые провода крайне не рекомендуется, зачищать их следует очень аккуратно не царапая жилу. № три. Шайбы гровера тяжелой серии или тарельчатые пружины могут значительно повысить надежность соединения.

0
Аватар пользователя
Фаза-Ноль

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Черновцы

Сообщений: 15

03.03.2013 в 13:09:33

#3674757

ПPOPAБ, Спасибо большое. С направлением прямоугольных шайб мой косяк, они были установлены действительно вдоль, но я ошибочно решил их переставить. Исправлю. То что требует обслуживания это да, решил коробку не закрывать, потому что алюминиевые провода уже не единожды двигались при впихивании в коробку, а обломить их у входа в коробку - значит начать долбить стену. Как выразилась дочь, открытая распред-коробка у меня в комнате в стиле индастриал :) А вот зачищенные провода были раньше, а я их дополнительно прочистил канцелярским ножом (не стругал, а проводил лезвием. Возник вопрос-уточнение - а тарельчатые пружины ставить после прямоугольных шайб или вместо них. У меня есть еще фото другой коробки, что в коридоре и идет на кухню, гостиную, ванную... Вид в коробке очень неприглядный, но там электричество очень стабильное и пока я не решаюсь лезть в "отлаженный механизм". Я правильно поступаю или следует переделать. Провода там тоже смешанные.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.03.2013 в 13:14:51

#3674766

Фаза-Ноль написал : открытая распред-коробка у меня в комнате в стиле индастриал

Просто приклейте сверху круглую белую пластиковую крышечку.

Фаза-Ноль написал : Возник вопрос-уточнение - а тарельчатые пружины ставить после прямоугольных шайб или вместо них.

Между шайбой и головкой винта.

Фаза-Ноль написал : У меня есть еще фото другой коробки

:swoon ужас... Так и до пожара не далеко.

Фаза-Ноль написал : Я правильно поступаю или следует переделать. Провода там тоже смешанные.

Тут без хирургического вмешательства не обойтись. И лучше если операция будет плановой, не экстренной.

0
Аватар пользователя
Фаза-Ноль

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Черновцы

Сообщений: 15

03.03.2013 в 13:33:55

#3674797

ПPOPAБ написал : Тут без хирургического вмешательства не обойтись. И лучше если операция будет плановой, не экстренной.

Согласен с Вами на все 100%. И то нужно делать уже - немедленно. Но в этой коробке мне уже наверное не поместить нормальное соединение. Ведь если привести концы в порядок, то длина проводов может существенно уменьшиться. Тут уже придется ставить наружную коробку, и приглашать настоящего мастера. Самому навыков и знаний не хватит. Я Вам крайне признателен за помощь и очень для меня ценные указания.

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

03.03.2013 в 14:42:34

#3674915

Фаза-Ноль написал : _фото другой коробки... _но там электричество очень стабильное и ...

вот так оно по-нягляднее будет :

Какого там "стабильного" ? :a Задница полная. (2) - два провода активно греются (клемник ПЭ - вообще "притча во языцах") (3) - вообще место "жесть жестокая" (4) - многожила с "моно" ? под изолентой... "синяя изолента" - форева... :) (5) - это вообще что такое ? и куда ? "Воздушка" натянута от коробки ? Это всё нужно на атомы раздербенить : отключить, коробку сломать и выкинуть. Стенку аккуратно расковырять (концы вроде совсем короткие ? ну так подлиннее их сделать). Провод, тот что (1) - он вроде как сверху, так что достаться должен без проблем. Вот центральный пучок - очеееень аккуратно надо. На все концы - термоусадку. Ту "пaрнуху", что на гайкаГ - под гильзу.

0
Аватар пользователя
Фаза-Ноль

Местный

Регистрация: 03.03.2013

Черновцы

Сообщений: 15

03.03.2013 в 16:54:40

#3675198

TiMg33 написал : (5) - это вообще что такое ? и куда ? "Воздушка" натянута от коробки ?

Это звонок:sorry: Согласен с Вами. Очень запущенное состояние. Уже занялся поиском мастера. Спасибо за подсказки, обязательно учту при раздербенении на атомы. Коробку думаю взять побольше. Еще раз спасибо. Пока еще не нашел мастера, срочно убрал то что сумел сам.

0
Аватар пользователя
polo33

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Северск

Сообщений: 62

04.03.2013 в 15:43:16

#3677755

извините что вмешиваюсь. в другой теме (про обжимные соединения) я уже задавал подобный вопрос, но он остался без ответа. может вы поможите. нужно обжимать многожильный провод диаметром до трех мм. гильзами, наконечниками кабельными, втулочными наконечниками. и хотелось бы узнать стоит ли пробовать обжимными пассатижами http://www.ebay.com/itm/NEW-Wiha-SG-Crimping-Pliers-7-0-180mm-32605-NIB-/330870171237?pt=Pliers&hash=item4d09662665 или это не есть гуд и требует навыков. или не замарачиваться и купить обычные клещи http://www.ebay.com/itm/BIKEMASTER-MULTI-CRIMP-LEVER-PLIERS-TOOL-STEEL-/230929370984?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35c4768f68&vxp=mtr

0
Аватар пользователя
Don Reba

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Москва

Сообщений: 294

04.03.2013 в 16:28:49

#3677842

polo33 написал : обжимными пассатижами http://www.ebay.com/itm/NEW-Wiha-SG-...item4d09662665

Можно обжать только тонкостенные наконечники типа НШВ/НШВИ/НШВИ-2 - вот такие http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1541.html

polo33 написал : http://www.ebay.com/itm/BIKEMASTER-M...768f68&vxp=mtr

Можно дополнительно обжимать изолированные наконечники, например такие http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe433.html Насчёт обжима гильз я сомневаюсь: хотя матрица там есть, обеспечить требуемое усилие будет тяжело.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.03.2013 в 16:58:55

#3677897

Don Reba написал : Можно обжать только тонкостенные наконечники типа НШВ/НШВИ/НШВИ-2 - вот такие http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1541.html

Это не оно... Профильная тема существует. Хоть и оффтопу тут весьма лояльны.

0
Аватар пользователя
polo33

Местный

Регистрация: 19.02.2013

Северск

Сообщений: 62

04.03.2013 в 17:04:03

#3677907

спасибо за информацию. насчет профильной темы, то я задал там вопрос, но к сожалению ответа небыло. и решил задать в теме "повыше". просто по работе приходится много соединять скруткой+ пайка многожильный провод диаметром 1мм. но к сожалению внешние условия не всегда предпологают удобство работы с паяльником. вот и хочу поробывать соединение стык в стык путем обжима медной гильзой. ну а что 3мм написл, так это для крайне редких случаев 99% соединение провода 1мм.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

04.03.2013 в 19:04:17

#3678152

Вот чисто мое ИМХО, соединение встык лучше заменить на нахлест.

0
Аватар пользователя
electrik-ros

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

09.03.2013 в 21:12:27

#3689261

Нахлёст будет лучше

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

10.03.2013 в 09:05:44

#3690080

Соседи вскипишнули 8-го марта. ТИпа свет погас и т.д. Защел посмарел. в шоке)) Ноль от шинки отгорел и дифам походу трызда настала. ибо китайчата одноразовые.

вот фото. Шинка.

Там где стояла шинка

Вот и такое соединение при хорошей нагрузке и фуфловых автоматах - отгорит.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.03.2013 в 09:48:25

#3690131

Недавно менял сгоревшую ВАГО 773 в коробке. из-за чего сгорела непонятно, все провода на месте и нормально воткнуты. Зачистил, скрутил и сверху обжал вот таким зажимом

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

10.03.2013 в 09:50:49

#3690138

NazAnd написал : Недавно менял сгоревшую ВАГО 773 в коробке. из-за чего сгорела непонятно, все провода на месте и нормально воткнуты. Зачистил, скрутил и сверху обжал вот таким зажимом

Снимите это немедленно. Это полиэтиленовое фуфло хуже Ваги.

Лучше скрутку под СИЗ зажать.

ИМХО

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.03.2013 в 10:04:47

#3690151

mvs87 написал : Снимите это немедленно. Это полиэтиленовое фуфло хуже Ваги.

Лучше скрутку под СИЗ зажать.

ИМХО

Цыц! Это не "полиэтиленовое фуфло"

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

10.03.2013 в 10:15:00

#3690172

NazAnd написал : то не "полиэтиленовое фуфло"

а что это?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2013 в 10:19:17

#3690177

mvs87 написал : а что это?

Походу- итальянский "Komer" ...

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.03.2013 в 10:20:17

#3690180

ПPOPAБ написал : Походу- итальянский "Komer" ...

Еще DKC такие делает

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.03.2013 в 10:48:51

#3690204

mvs87 написал : Соседи вскипишнули 8-го марта. ТИпа свет погас и т.д. Защел посмарел. в шоке)) Ноль от шинки отгорел и дифам походу трызда настала. ибо китайчата одноразовые.

Судя по фото, отгорел не только нулевой рабочий, но и защитный проводник, т.е. приличный ток протекал по цепи N-PE. Щиток стоит в квартире, значит воняло сильно. Неужели вовремя не заметили?

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

10.03.2013 в 11:05:09

#3690219

ksiman написал : Щиток стоит в квартире, значит воняло сильно. Неужели вовремя не заметили?

ну я например не лошара вроде , в гараже несколько дней воняло чем то пластиковым . Не мог определить откуда . В итоге оказалось выключатель сгорел для освещения гаражной ямы . Был забыт включенным на неделю , а контакт видимо был прослабленным .

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

10.03.2013 в 11:09:23

#3690221

mvs87 написал : Это полиэтиленовое фуфло хуже Ваги

А мне Вагины не нравятся ,не доверяю я им . Скрутка и сварка мне спокойнее .

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.03.2013 в 14:53:16

#3690612

ПPOPAБ написал : Походу- итальянский "Komer" ...

А в чем разница? Больше диаметр винта и, соответственно, площадь торца, меньше вероятность перерубить жилы. Втулка вверху имеет утолщение - больше длина свинчивания, меньше вероятность сорвать резьбу. Я правильно понял? Что за пластик, поликарбонат? P.S. По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.03.2013 в 15:09:27

#3690642

NazAnd, "резьба" в коробке неприемлема, ибо требует обслуживания. Если нет возможности паять-варить, то

mvs87 написал : Лучше скрутку под СИЗ зажать.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2013 в 15:44:42

#3690702

НЕМЕЦ написал : По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.

гугл - он такой гугл... http://www.electro-mpo.ru/card15130.html#.UTxtmhyeP58 да и я не лишен недостатков.. ;)

НЕМЕЦ написал : Что за пластик, поликарбонат?

Пластик- адский... Не хрупкий, но не совсем мягкий, гореть не хочет. Внешне похож на целлулоид.

НЕМЕЦ написал : P.S. По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

10.03.2013 в 15:52:15

#3690712

НЕМЕЦ написал : А в чем разница? Больше диаметр винта и, соответственно, площадь торца, меньше вероятность перерубить жилы. Втулка вверху имеет утолщение - больше длина свинчивания, меньше вероятность сорвать резьбу. Я правильно понял? Что за пластик, поликарбонат? P.S. По запросу "Komer" Гугл фигню выдает.

Там винт с гладким чистеньким торцом, он никогда не перерубит, если только передавит. Провода были короткие, СИЗ не получалось навернуть. На самой клемме было указано 16mm2, думаю не сгорит.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.03.2013 в 16:26:19

#3690774

ПPOPAБ, спасибо, бум знать. А по ссылке пластик-таки - поликарбонат.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2013 в 17:53:26

#3690972

НЕМЕЦ написал : ПPOPAБ, спасибо, бум знать. А по ссылке пластик-таки - поликарбонат.

Да не за что... Я вот все никак "бараньи яйца" не могу найти в этих интернетах. Половинка гильзы под срывные болты. Только по меньше, медная, гужон вместо болта, да двустенный колпачек сверху накручивается. И 20ть лет не прошло как работал с ними, возможно языки плохо знаю... :(

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

10.03.2013 в 19:18:34

#3691153

ksiman написал : Судя по фото, отгорел не только нулевой рабочий, но и защитный проводник, т.е. приличный ток протекал по цепи N-PE. Щиток стоит в квартире, значит воняло сильно. Неужели вовремя не заметили?

Не. Там недоумки застройщики не соблюдали цветовую диференциацию. Это на фото нуль.

Ну, соседи слабоваты в физике. Вырубило - пошли включили. Ну попахло и ладно. не загорелись ведь...)) блин.

Микаэл написал : А мне Вагины не нравятся ,не доверяю я им . Скрутка и сварка мне спокойнее .

эм... надеюсь вы о клемниках?! ;)

0
Аватар пользователя
Leprykon

Местный

Регистрация: 10.03.2009

Тверь

Сообщений: 18

10.03.2013 в 20:42:56

#3691317

Помогите советом плиз! В каждую комнату завел отдельную линию на розетки, типа магистраль, от которой хочу подключать розетки не разрывая основную линию, . Скрутку обязательно буду пропаивать, вопрос: как и чем изолировать? Либо лучше рвать, делать пайку и изолентой + термоусадкой? И можно ли такие соединения под штукатурку замуровать? Все, нашел, что замуровывать нельзя, придется распаивать в подрозетнике.