Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.05.2013 в 11:08:13

Xandr001 написал : А с чего бы ей ?

греется при протекании тока, прикинь! :)

0
Аватар пользователя
Xandr001

Местный

Регистрация: 29.05.2013

Омск

Сообщений: 5

29.05.2013 в 14:26:44

Alexiy написал : греется при протекании тока, прикинь!

Возможно не совсем корректно вот тут сказал:

Xandr001 написал : Ноябрь-Февраль: Электросеть не эксплуатируется постоянно.

Имеется в виду совсем. Выключен главный вводной автомат.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.05.2013 в 15:56:44

Xandr001 написал : Имеется в виду совсем. Выключен главный вводной автомат.

в любом случае проводка не будет холоднее окружающей среды.

0
Аватар пользователя
krupin

Местный

Регистрация: 31.05.2013

Ставрополь

Сообщений: 7

31.05.2013 в 21:40:07

Хочу купить пресс клещи ПК 16 для обжимания меди и алюминия в соответствующих гильзах. Скажите, пожалуйста, как их правильно обжимать: скрутку или прямые концы вставлять в гильзу (если что, то добивать место в гильзе отрезками) и обжимать. Везде по разному пишут. спасибо.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.06.2013 в 00:03:01

krupin написал : Везде по разному пишут

И здесь будут по разному писать. Вставлять разумеется прямые. Надо так набивать гильзу, чтобы ещё одна жила 1,5 кв. мм уже не лезла. Далее можно обжимать. Но я делаю так. После того как набил, делаю двумя пассатижами скрутку прямо внутри гильзы. Скрутка без фанатизма, но она помогает заполнить объём гильзы. После чего в дело пресс-клещи. Торчащие за гильзой лишние концы кабелерезом отрезаются. Гильза и прилегающий участок жил в изоляции изолируется либо термоусадкой, либо качественной изолентой (не тряпочной) в два слоя с перекрытием витков не менее чем на треть (по сути получается в три слоя).

P.S. Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."

0
Аватар пользователя
Weld

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

01.06.2013 в 00:06:50

web-rr написал : Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."

В чем принципиальная разница?

0
Аватар пользователя
krupin

Местный

Регистрация: 31.05.2013

Ставрополь

Сообщений: 7

01.06.2013 в 01:11:03

web-rr, спасибо)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.06.2013 в 07:49:31

Weld написал : В чем принципиальная разница?

В глаголе "подпаливаем" и в общей культуре производства.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2013 в 10:12:32

web-rr,- немного дополню...

web-rr написал : Вставлять разумеется прямые.

Без разницы... Часто опрессовывали конец обычной скрутки.

web-rr написал : Надо так набивать гильзу, чтобы ещё одна жила 1,5 кв. мм уже не лезла.

Оно конечно так... Но лучше найти соответствующие гильзы, что проблематично и является основным недостатком опрессовки. Да если еще следовать манускриптам- "добивать" можно только сложив один из концов вдвое.

web-rr написал : Торчащие за гильзой лишние концы кабелерезом отрезаются.

Пару тройку миллиметров они из гильзы должны выступать.

web-rr написал : Гильза и прилегающий участок жил в изоляции изолируется

5-7 мм захода на изоляцию жил достаточно.

web-rr написал : либо термоусадкой

Качественной с клеевым слоем- достаточно одной. А "гандониевую" китайчатину со строительного рынка лучше натянуть вдвое...

web-rr написал : либо качественной изолентой (не тряпочной)

ХБ- не катит! Она не равноценна по характеристикам изоляции жил. И не слушайте маразматиков о её мифической термостойкости. Качество ленты ПВХ- отдельная история, но откровенного дерьма мне попадалось весьма не много. Для маньяков электробезопасности- ЛЭТСАР или стеклолента. :)

web-rr написал : в два слоя с перекрытием витков не менее чем на треть (по сути получается в три слоя).

Презираемых вами советских ПТУ-шников учили мотать изоленту с 50% полуперекрытием, согласно требованиям нормативов. Чаще в два слоя, хотя есть упоминание о трех слоях(ВСН 139-83) и требование четырех слоев для взрывопасных зон (ВСН 332-74).

web-rr написал : P.S. Усадку делать строительным феном, а не так цитирую текст "После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась."

Вполне пригодна газовая горелка. За "подпаливаем"- нужно подпалить какое-то место... Наличие копоти не допустимо!

0
Аватар пользователя
Weld

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

01.06.2013 в 11:01:44

web-rr написал : В глаголе "подпаливаем" и в общей культуре производства.

разве что "название". Физика процесса от этого не меняется. То же термическое воздействие.

ПPOPAБ написал : Пару тройку миллиметров они из гильзы должны выступать.

для чего??

ПPOPAБ написал : "добивать" можно только сложив один из концов вдвое.

какая разница?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

01.06.2013 в 17:27:46

ПPOPAБ написал : учили мотать изоленту с 50% полуперекрытием,

Вот и Вы, батенька описались(ударение поставьте сами), - правильно с 50% перекрытием витков!

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2013 в 18:14:06

Weld написал : для чего??

какая разница?

Визуальный контроль. Положено так...

2.2.4. Гильзы, матрицы и пуансоны выбирают по табл. 2.1 в зависимости от суммарного сечения жил и устанавливают в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 2.1 в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б).

DED@ПВО написал : Вот и Вы, батенька описались(ударение поставьте сами), - правильно с 50% перекрытием витков!

Нет, не обмочился... Использовал канцеляризм одного из источников. Но можно и так:

4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка. Допускается применять лакоткань с последующим наложением на нее прорезиненной ленты и покрытием изоляционным лаком или эмалью. Применение изолирующих колпачков из полиэтилена не допускается.

0
Вложение
Аватар пользователя
Weld

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Одесса

Сообщений: 1480

01.06.2013 в 18:20:35

ПPOPAБ написал : Визуальный контроль.

а что контролировать-то? :)

ПPOPAБ написал : в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б).

может. просто кто картинки малевал не подумал. что есть еще вариант - добавить отдельные жилы? Не вижу в нем ничего отличительного от варианта загибать используемую жилу. А можно ведь и в несколько раз одну жилу согнуть вместо двух. втрое вместо трех и т.д. :)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.06.2013 в 18:37:11

Weld написал : может. просто кто картинки малевал не подумал.

Угу... И в ПДД просто так картинки намалёваны...

Weld написал : Не вижу в нем ничего отличительного от варианта загибать используемую жилу.

ваши личные проблемы, да вряд-ли кто этим косяком вам пенять будет.

Weld написал : А можно ведь и в несколько раз одну жилу согнуть вместо двух. втрое вместо трех и т.д.

Нет, нельзя. Ищите- да обрящите. :)

0
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

01.06.2013 в 19:18:39

не) загибать жилы - это в 100 раз проще, чем отрезать пучок дополнительных жил нужной длины, потом запихивать их туда. мне даже в голову не приходило такое простое решение)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу