Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

24.10.2016 в 15:23:14

333vs333 написал: Не понял вопроса.

Дмитрий999 написал: Она стальная вообще-то.

И что?! При достаточном нагреве сталь потеряла

Нихрена себе нагрев там должен быть, чтобы стальную пружинку повело! Протестирую свою: газовой горелкой нагрею, посмотрим что будет.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.10.2016 в 09:56:30

Ну что же, ждать долго не пришлось и в продолжение своего поста хочу поделиться результатами осмотра распределительной коробки. (Сегодня вышел с больничного и решил проверить.)

Вывод: эти клеммы не предназначены для соединения алюминия и меди.

Ждем конца. ;) (Эксперимент длиною в жизнь...)

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 10:45:45

333vs333, Два вопрса:

  1. Я не вижу, чтобы на клеммнике было написано что-то про алюминий. Там Cu написано.
  2. Можете показать, где на сайте wago представлены эти клеммники?
0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.10.2016 в 19:23:03

Дмитрий999 написал: 333vs333, Два вопрса:

  1. Я не вижу, чтобы на клеммнике было написано что-то про алюминий. Там Cu написано.
  2. Можете показать, где на сайте wago представлены эти клеммники?

Дмитрий999, 1. Да, про алюминий ничего не написано, но, как известно, с пастой - значит для алюминия. 2. Их уже не производят.

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 19:28:50

333vs333 написал: как известно, с пастой - значит для алюминия

Вполне верятно, но надо бы внимательно с инструкцией ознакомиться. Наверняка там жилу алюминиевую зачищать надо от окислов. Иначе хрен там будет контакт нормальный.

333vs333 написал: Их уже не производят

Может потому что не оправдали надежд? Вообще сейчас с пастой что-то производится? По-моему, 222 серия позволяет AL подключать, но пасты там нет.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

25.10.2016 в 19:40:12

Дмитрий999, как известно, алюминий с медью не соединяют из-за опасности коррозии. Паста защищает от коррозии -не подпускает к контактам влагу , поэтому с пастой становится "условно-можно". Вы можете взять сухой ваго, напихать туда вазелина, и считайте, что уже стало "можно"

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

25.10.2016 в 19:49:47

Дмитрий999, про кварце-вазилиновую пасту уже сказали, а вот 222-ми точно нельзя алюминий соединять. С пастой производится как минимум 2 серии: 224 и 2273.

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 19:57:21

Грэй написал: Вы можете взять сухой ваго, напихать туда вазелина, и считайте, что уже стало "можно"

Никогда бы так не сделал. Тогда надо и в щитке вазелином хреначить, и в подрозетниках, и в выключателях.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

25.10.2016 в 20:06:10

Дмитрий999 написал: Никогда бы так не сделал.

Дмитрий999, а зря. Я мазал вазелином контакты аккумулятора в автомобиле, реально помогает. А в розетках смазывать необязательно - там нет перехода медь-алюминий, поэтому коррозия очень мала. Кстати в сухих помещениях контакт между медью и алюминием тоже особо не корродирует, и служит годами.

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

25.10.2016 в 20:09:04

Грэй, В клеммниках ваго тоже нет перехода медь-алюминий. Там медная пластинка облужена. Плюс в контакте участвует стальная пластинка, на случай если с медной что-то произойдет. И эта стальная впивается в жилу на некоторую глубину. А вазелин как раз может нарушить работу контакта.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

25.10.2016 в 20:24:02

Дмитрий999 написал: А вазелин как раз может нарушить работу контакта.

я тоже сначала так думал, и опасался намазывать клеммы аккумулятора. а вот когда уже контакт пропал вовсе, и машина отказывалась заводиться, и терять уже было нечего - я взял вазелин, намазал, и случилось чудо! иначе как чудом это назвать нельзя. Поэтому не пытайтесь ЭТО рационально объяснить. Просто поверьте.)))

0
Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

26.10.2016 в 11:22:17

Грэй написал: я тоже сначала так думал, и опасался намазывать клеммы аккумулятора.

Эх... Не увлекались вы в детстве радиолюбительством... Любой электронщик, занимавшийся ремонтов аудиотехники лет 20 назад и более, подтвердит: для улучшения контакта всегда использовался технический вазелин или вазелин "Ласка". Контактная дорожка переменных и подстроечных резисторов, а также реостатов всегда смазывалась вазелином. Это устраняло треск при вращении ручек, например, громкости.

P.S.: у вазелина огромное омическое сопротивление, можно считать его диэлектриком.

0
Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

26.10.2016 в 11:40:13

Может кому будет интересно. В общем, недавно столкнулся я с необходимостью обжимки проводов. Старые люминевые провода 2.5 мм кв, торчат из коробок на 4...5 см, нужно соединить с медью. Токи - до 15 А (чайник + микроволновка + кофеварка). ВАГО не хочу. Скрутку с облуженной медью делать боюсь - может обломиться люминь. Решил облудить медь и обжимать ГМЛ. Клещи я свои отдал родственнику. Пришлось искать новые.

И вот теперь, собственно, новости - для всех, кто подумывает над тем, что выбрать для соединения проводов - пайку или обжимку. Итак, Петербург. На поиски инвентаря потратил день. Клещи Klauke K2 есть в одном магазине - ЭТМ. Написано в наличии, по факту - под заказ, ждать неделю, стоимость 16 000 рублей. Клещи Haupa, DKS и т.д. - нет в наличии нигде, все только под заказ, цены от 4000 до 12 000 рублей, везти 1 штуку из Москвы никто не хочет. Клещи ПК-16, на которые ссылался Алексей, отсутствуют везде. Одна штука была в 220 Вольт. Когда я приехал в магазин, на складе их не нашли. Сказали, что их практически не берут, не ходовой товар, поэтому заказывать никто не будет. В одном-единственном магазин "Всеинструменты" нашел, наконец, ПК-16у (усиленные). Цена 2200 рублей. Купил.

Теперь гильзы. Гильзы КВТ есть в одном-единственном магазине - ЭТМ. Больше их нет нигде. Точнее, на сайтах они встречаются, но по факту либо заказ на 2...3 недели, либо от 1000 штук. В ЭТМ, кстати, тоже нельзя приехать и купить. Нужно формировать заказ и ждать звонка менеджера. Это 2...3 дня минимум.

Гильзы ГМЛ неизвестного происхождения можно купить, например, в Минимаксе. Это сеть. Эти гильзы купить легко. Но они очень жесткие.

Теперь работа. То ли я привык к клещам Книпекс, то ли гильзы раньше были мягче... Работать ПК-16у трудно. Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут. Гильзы 8 мм я не нашел в СПб. Использовал 10 мм. Не могу сказать, что я силен, как Александр Засс, но вроде не дохляк. Сжать гильзу 10 мм клещами ПК-16у можно только в том случае, если держать клещи у груди, двумя руками. Если приходится одевать гильзу под потолком, на вытянутых руках - силы у меня не хватает.

Если есть сомнения - посмотрите видеоролики на сайте KBT. Там рослый детина пыжиться обжать гильзу 10 мм с помощью ПК-16 и у него не получается. Вообще. А с ПК-16у он с этим справляется. Правда, руки трясутся. Это странно, так как у него, по идее, должны быть мягкие гильзы KBT...

Интересно, а как люди обжимают 4 провода? В 10-ю гильзу они не полезут...

Вот такие новости...

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 12:11:10

Fedor, ОМГ. Неужели Питерские болота так отстали от современной России? Не верю что питерцев лишили их конституционного права обжимать соединения опрессовкой.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 12:12:08

Fёdor написал: Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут.

Вас не смутило что 2.5+2.5 < 6, но не лезет? Фото в студию того как не лезет, там гильза 4-ка наверное, если не 2.5

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу