Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 12:14:01

Fёdor написал: Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут. Гильзы 8 мм я не нашел в СПб. Использовал 10 мм. Не могу сказать, что я силен, как Александр Засс, но вроде не дохляк. Сжать гильзу 10 мм клещами ПК-16у можно только в том случае, если держать клещи у груди, двумя руками. Если приходится одевать гильзу под потолком, на вытянутых руках - силы у меня не хватает.

Ну, если много жать или большие сечения.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 12:17:17

Fёdor написал: Клещи ПК-16, на которые ссылался Алексей, отсутствуют везде. Одна штука была в 220 Вольт. Когда я приехал в магазин, на складе их не нашли. Сказали, что их практически не берут, не ходовой товар, поэтому заказывать никто не будет.

Я только что позвонил в Питерский 220 вольт, сказали что за 2 дня подгонят ПК-16 со склада в Москве.

В чем проблема?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

26.10.2016 в 12:39:15

Alexey_Spb написал:

Fёdor написал: Два провода сечением 2.5 мм в гильзу 6 мм не лезут.

Вас не смутило что 2.5+2.5 < 6, но не лезет? Фото в студию того как не лезет, там гильза 4-ка наверное, если не 2.5

Alexey_Spb, Алексей, на 1 мое сообщение вы всегда напишете 10, причем в половине - приврете. Как в случае с ПК-16, которые "есть в наличии в Гатчине". Поэтому пререкаться с вами я не буду. Что есть - написал. Проверить может каждый. Интернет - в помощь.

В школе, на геометрии, нужно было учиться, а не ворон считать. Провод сечением 6 мм квадратных имеет диаметр 2,76 мм. Примерно такой же внутренний диаметр имеет гильза ГМЛ-6. Провод сечением 2.5 мм квадратных имеет диаметр 1,78 мм. Два провода - 3,56 мм.

3.56 > 2.76 поэтому два провода сечением 2.5 мм кв не лезут в ГМЛ-6.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.10.2016 в 12:42:27

Fёdor написал: Два провода - 3,56 мм.

Это как вы получили такой диаметр? В школе небось научили так? ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.10.2016 в 12:50:53

Fёdor написал: поэтому два провода сечением 2.5 мм кв не лезут в ГМЛ-6.

а мужики-то и не знали.

3 жилы по 2,5 (ГОСТ) в гильзе ГМЛ-6 производства КВТ. Обжато под потолком влегкую.

0
Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

26.10.2016 в 12:59:45

Radio написал:

Fёdor написал: поэтому два провода сечением 2.5 мм кв не лезут в ГМЛ-6.

а мужики-то и не знали.

3 жилы по 2,5 (ГОСТ) в гильзе ГМЛ-6 производства КВТ. Обжато под потолком влегкую.

Radio, А обманывать нехорошо. Тиснули чужую фотку и радуетесь... У CS-CS два провода сечением 2.5 мм кв влезло в ГМЛ-10. И клещи ПК-16 заклинило. http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-3-gilzy

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.10.2016 в 13:01:40

Fёdor написал: А обманывать нехорошо. Тиснули чужую фотку и радуетесь...

Это, во-первых, моя фотка, а не чужая. А во-вторых, я не обманываю принципиально, в этом нет ни малейшей необходимости.

Своему кис-кису напишите, чтобы не молол чепухи, он там зашкаливающее количество пурги понаписал-понафоткал.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 13:02:54

Fёdor написал: Алексей, на 1 мое сообщение вы всегда напишете 10, причем в половине - приврете. Как в случае с ПК-16, которые "есть в наличии в Гатчине". Поэтому пререкаться с вами я не буду. Что есть - написал. Проверить может каждый. Интернет - в помощь.

А конкретные факты "привирания" можно?

Я вот позвонил в питерские 220 вольт - да, в наличие нет, но доставят за два дня.

Не раздуваете ли вы из мухи слона?

Fёdor написал: Провод сечением 6 мм квадратных имеет диаметр 2,76 мм. Примерно такой же внутренний диаметр имеет гильза ГМЛ-6.

Fёdor написал: Провод сечением 2.5 мм квадратных имеет диаметр 1,78 мм. Два провода - 3,56 мм.

Сразу видно что вы даже эту гильзу в руках не держали:

http://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/

У ГМЛ-6 внутренний диаметр по документации равен 3.5 мм, но по факту больше из-за допусуков. Три жилы по 2.5 миллиметров туда влезают с небольшим усилием. Две вообще входят влет.

Да, вот еще вам фото если не верите:

3 по 2.5мм3 в гильзе 6 мм2:

3 по 4 мм2 и 2 по 6 мм2 в гильзе 10 мм2.

...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

26.10.2016 в 13:06:37

ink_mast написал: Это как вы получили такой диаметр? В школе небось научили так? ;)

S=PiR квадрат. S=2,5 мм2, Pi=3,14 R квадрат = S/Pi = 2,5/3,14 = 0,79 R = корень из 0,79 = 0,89 мм. Диаметра равен 2R = 20,89 = 1,78 мм Два диаметра = 1,782 = 3,569 мм.

Получается, мы с Федором на геометрии учились хорошо, а вы ворон считали :)

0
Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

26.10.2016 в 13:06:56

Radio написал: А во-вторых, я не обманываю принципиально

Наберите в Гугле: "Сколько жил 2.5 влазит в ГМЛ-6". Ответ - одна. Не верите Гуглу, вот вам цитат из этой же ветки: Олень Делон написал : Как люди умудряются впихнуть в гильзу ГМЛ 10-ку, аж 5 (пять!!!) жил сечением 2,5 кв.мм.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 13:08:07

Дмитрий999 написал:

Получается, мы с Федором на геометрии учились хорошо, а вы ворон считали :)

Дмитрий999, Нет, вы просто считаете что сечение провода это сферический круг в вакууме и не учитываете деформацию меди в запихивании ее в гильзу.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

26.10.2016 в 13:09:06

Fёdor написал: "Сколько жил 2.5 влазит в ГМЛ-6". Ответ - одна

Гусары, молчать. :popcorn

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 13:10:21

Radio написал:

Гусары, молчать. :popcorn

Radio,

Блин, удивляют меня люди которые на практике даже не попробовали, но прям упорно убеждают всех что так и есть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Fёdor

Местный

Регистрация: 28.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 347

26.10.2016 в 13:16:15

Так-с. С Алексеем я обещался не спорить, поэтому не буду. Для форумчан, возможно, будет полезен мой опыт.

  1. Кабель, в т.ч. NYM, может быть сделан по DIN, по ГОСТ и по ТУ. Как-то раз я купил NYM 3x2.5 с подозрительно тонкими жилами. На мою претензию в магазине показали ТУ, где черным по белому написано: "провод сечением от 1.5 до 3 мм кв. относится к группе 2.5 мм кв и маркируется соответствующим образом". Так что будьте внимательны.
  2. Гильзы ГМЛ, которые доступны в Питере, имеют неизвестного производителя. (В магазине Минимакс мне не смогли сказать, что поставщик гильз). Эти гильзы имеют очень толстые и прочные стенки. Клещами ПК-16у (усиленные) сжать даже пустую гильзу ГМЛ-10 довольно сложно. Гильзы КВТ мягче.
0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

26.10.2016 в 13:18:27

Автокад не даст соврать..

Причем тут диаметр жил строго 1.78 - влезают с небольшой деформацией.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу