04.05.2017 в 17:31:42
MANDRAKE написал: Есть кабель одножильный 25 мм, нужно соединить с многожильным 16 мм
25 и 16 это сечение? И какого класса многожильный?
05.05.2017 в 11:32:23
MANDRAKE написал: Мужики. Нужен совет. Есть кабель одножильный 25 мм, нужно соединить с многожильным 16 мм.
Лучшим вариантом здесь скорее всего будет соединение с помощью болтового соединителя со срывными болтами
Он является мультиразмерным и подходит под все типы кабеля
05.05.2017 в 23:18:17
MANDRAKE написал: Есть кабель одножильный 25 мм, нужно соединить с многожильным 16 мм. Есть два варианта:
Третий вариант: запихнуть их в ГМЛ 35 и обжать вместе.
31.05.2017 в 20:05:51
На етом сайте видел много полезного на ету тему
31.05.2017 в 20:26:50
Цитата из вашей ссылки:
Использование клемм экономически выгоднее, по сравнению с пайкой, и существенно надёжнее
Полная ересь. Да и про опрессовку нет ни слова на этом сайте.
Грубый, но справедливый
31.05.2017 в 21:04:08
dimonti написал: нет там ничего полезного
для вас нет, для посещаемости "того" ресурса, да)))