23.11.2017 в 19:16:20
что посоветуете купить для нечастых работ, основная работа идет с меньшими сечениями (работаю в основном ПК-16у), но иногда приходится и такое опрессовывать ПК-35у
Диапазон сечений:
медные наконечники 6.0–35 мм²
алюминиевые наконечники 10–25 мм²
или ПКГ-50
Диапазон сечений: медные наконечники 6–50 мм²
первые (ПК-16у) нравятся универсальностью, заявленной работой с алюминием и медью, моножилой и многожилой. Но они дороже и рабочий диапазон сечений меньше чем у вторых вторые (ПКГ-50) нравится широкий рабочий диапазон, не заявлен в работе алюминий но я думаю никаких проблем с этим не будет, цена на 40% ниже первых. Единственный минус что приходится настраивать на разное сечение так как они револьверного типа. И основное отличие в форме обжима первые жмут точкой, вторые гексогеном (шестиугольником), вот тут думаю их ГЛАВНОЕ отличие. Так как работы с такими сечениями не часты, хотелось бы взять более универсальное устройство, кто работал подобными клещами, может есть там какие нюансы?
23.11.2017 в 19:19:40
Парабелум, я работаю ПКГ-50, отличные пресс-клещи, берите их. Ими кстати гораздо легче прессовать, чем ПК-35.
Грубый, но справедливый
23.11.2017 в 19:21:26
Парабелум, Если больших сечений прессуется много, то лучше посмотреть в сторону гидравлики. Руки целее будут.
23.11.2017 в 21:12:27
Vadim 161, меня сам гексоген настораживает, можно им моножилу опрессовывать? читал что у него усадка меньше чем у точки, а значит к набивке стоит внимательней относиться, и как он с алюминием? особенно актуально СИП и т.д.
23.11.2017 в 21:14:10
23.11.2017 в 21:28:10
Парабелум написал: меня сам гексоген настораживает, можно им моножилу опрессовывать?
Естественно.
Парабелум написал: и как он с алюминием?
Нормально, кстати гексогонал для алюминия больше подходит чем точка, ибо при опрессовкой точкой есть шанс передавить жилу.
Грубый, но справедливый
23.11.2017 в 22:01:27
Vadim 161 написал:
Парабелум написал: меня сам гексоген настораживает, можно им моножилу опрессовывать?
Естественно.
Парабелум написал: и как он с алюминием?
Нормально, кстати гексогонал для алюминия больше подходит чем точка, ибо при опрессовкой точкой есть шанс передавить жилу.
Vadim 161, вы лично ими алюминий прессовали? в
23.11.2017 в 22:19:35
Парабелум, обжимал наконечники на алюминий 16 и 25мм2.
Грубый, но справедливый
02.12.2017 в 20:46:42
Парабелум написал: Vadim 161, меня сам гексоген настораживает, можно им моножилу опрессовывать? читал что у него усадка меньше чем у точки, а значит к набивке стоит внимательней относиться, и как он с алюминием? особенно актуально СИП и т.д.
Парабелум,
сам также думал, гексоген рулит) http://www.mastergrad.com/forums/t63082-soedinenie-provodov-obshchie-voprosy/?page=208#post5953784
ПКГ-50 кстати хлам, мне не понравились если жать гильзу в 2-3 местах, то гильзу выгибает дугой матрицы то у него идут не параллельно, вот и кривит их
04.12.2017 в 11:36:39
Flest написал: ПКГ-50 кстати хлам,
Пкгу 50, кстати тоже. выбирал из 3-4ёх. Матрицы не соосны. Свободный ход матриц тоже излишен.Хекс получается иногда ромбовидным и перекошенным. но самое главное- это на их же гмл, он уши оставляет. Телескопические ручки- это вред в их исполнении, они не фиксируются. Ход очень тяжёлый. Нагрузка на пирамидальную мышцу, начинает быть заметной уже после 30-40 обжимов 35ой матрицой.. Если на вытянутых руках, то раньше.
Имхо.
09.12.2017 в 20:37:57
Здравствуйте. Уже давно читаю форумы и не могу найти однозначный ответ на свой вопрос. Я провожу проводку в квартире-новостройке первый раз в жизни. Раньше максимум мог подключить розетку, собрать удлинитель и т.п. Но люблю все делать своими руками, люблю разные инструменты и пользоваться ими. После того как увидел работу профессионалов на квартире у матери, решил, что никаких профессионалов в моем доме не будет ( не понравилось качество монтажа, в некоторых случаях даже страх испытал). К тому же, когда я сделал все сам - знаю каждый проводок, каждую коробку и стаканчик, что, где, как и какого сечения. Разумеется наделал кучу ошибок сходу. Зато сэкономил много денег (как минимум несколько раз окупил инструменты). На двушку 58 метров у меня получилось 32 кабельные линии от щитка, израсходовано 500 метров кабеля и точек получилось (дырок в стене) около 110 вместе со слаботочкой. Если бы начал делать сейчас - ушло бы гораздо меньше кабеля и линий было бы не такое количество. Очень помогли видеоуроки и форумы по электрике. Потрачено очень много времени и когда читаю, что электромонтаж в двушке выполняют за два дня - я впадаю в ступор. Я получил огромное удовольствие от работы, но некоторые вопросы так и не прояснил окончательно, даже общаясь с электриками на работе. Собственно вопросы:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий