Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

08.05.2018 в 09:10:26

Доброго дня! Подскажите какое соединение будет более качественным и надежным, необходимо нарастить вводной кабель ввг-нг 3*10. Нарастить хочу пугв нг ls гост, через опрессовку гмл. Вижу пока 2 варианта через 10 гильзу гмл встык либо через 16 внахлест? 10 гильзы имеются, а вот 16 нет, но не уверен что все влезет в 16 гильзу...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

08.05.2018 в 09:23:09

Alsrt написал: Вижу пока 2 варианта через 10 гильзу гмл встык либо через 16 внахлест? 10 гильзы имеются, а вот 16 нет, но не уверен что все влезет в 16 гильзу...

Через 6 гильзу встык.

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

08.05.2018 в 09:28:31

Radio, У меня не получилось засунуть 10 пугв в гильзу 6 :confused: Может добить обрезками со стороны моножилы?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

08.05.2018 в 09:30:45

Alsrt написал: У меня не получилось засунуть 10 пугв в гильзу 6

А почему это должен быть пугв, если у вас лежит ввг?

На фото ввг-нг-лс 3х10 наращивается тем же самым и продолжается далее, к новому месту установки щита.

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

08.05.2018 в 09:44:59

Radio написал:

Alsrt написал: У меня не получилось засунуть 10 пугв в гильзу 6

А почему это должен быть пугв, если у вас лежит ввг?

На фото ввг-нг-лс 3х10 наращивается тем же самым и продолжается далее, к новому месту установки щита.

Radio, Он у меня есть в наличии, нарастить надо всего с метр, а найти кто отрежет метр гостовской 10 надо еще побегать поискать.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

08.05.2018 в 09:48:51

Alsrt написал: а найти кто отрежет метр гостовской 10 надо еще побегать поискать.

Да кто угодно отрежет, кабель продают по метру. И да, если у вас весь кабель не гост, то последний метр точно не спасет ситуацию. :)

Если нарастить надо только в щите, вполне можно использовать клеммы. Вы же всей картины сразу не описываете, приходится плоскогубцами вытягивать.

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

08.05.2018 в 10:16:10

Radio, ЭТМ например кратно 5м. :) Наращение будет за пределами щита, а картина такова)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20922

08.05.2018 в 10:31:02

Alsrt написал: Наращение будет за пределами щита, а картина такова)

Если я правильно понял картину, то кабель можно завести в щит безо всякого наращивания. Что намного предпочтительнее.

0
Alsrt
Alsrt
Новичок

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

08.05.2018 в 10:39:40

Radio, Буду к этому стремиться, но мало ли :) Отпишусь что получится)

0
crazygeorgio
crazygeorgio
Местный

Регистрация: 04.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 127

08.05.2018 в 10:53:22

Уважаемые профессионалы, можно вопрос небольшой. Соединял накануне провода опрессовкой гильзами гмл в квартире, но вылетело из головы зачистить медные проводники от окислов, на сколько это критично при бытовой эксплуатации электросети?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

08.05.2018 в 10:58:34

Radio написал: кабель можно завести в щит безо всякого наращивания.

Солидарен . Alsrt, иногда не хватает длины вводного и тут либо клеммы на дин -рейку , либо вводной автомат переместить , но хорошо в щите обозначить его .

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу