OtherNick
OtherNick
Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

02.03.2020 в 13:13:00

При пайке скруток провода существенно нагреваются: градусов 70-80 вблизи места пайки (рука не терпит). Хоть перегрев и кратковременный, но пагубно это сказывается на ПВХ изоляции? Из опасений: из полимера уйдёт пластификатор и изоляция со временем станет хрупкой и ломкой. Тут, например, указана максимальная температура в 70°С https://ivkz.ru/articles/2016/dopustimaya-temperatura-nagreva-kabelya Там же подтверждаются мои опасения. Правда, не указано время в течении которого перегрев приводит к деградации пластика. К чему спрашиваю. Все соединения в квартире сделал на паяных скрутках. Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

02.03.2020 в 13:18:55

OtherNick написал: градусов 70-80 вблизи места пайки (рука не терпит)

70 градусов Цельсия - это длительно допустимая температура жилы кабеля, при которой он должен прослужить не менее 30 лет в режиме нон-стоп.

Кратковременно кабель может безболезненно нагреваться градусов до 120. Ну так, на часок-другой-третий, потом чуть остыть - и снова :)

Совсем кратковременно - на несколько секунд - и до 250 имеет право.

OtherNick написал: Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?

Нервничать можно абсолютно невозбранно, это держит нас в тонусе. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

02.03.2020 в 13:20:09

OtherNick написал: Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?

Нервничать можно абсолютно невозбранно, это держит нас в тонусе. :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

02.03.2020 в 16:52:11

OtherNick написал: Все соединения в квартире сделал на паяных скрутках. Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?

Все отлично. И намного лучше, чем у многих других... При должной изоляции про эти соединения можно забыть навсегда.

0
pro100*Игорь
pro100*Игорь
Местный

Регистрация: 19.05.2018

Москва

Сообщений: 897

23.03.2020 в 17:30:48

OtherNick написал:

OtherNick, спи спокойно, не стоит переживать и нервничать.

:)

0

"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.03.2020 в 03:40:48

OtherNick, поддержу коллег.

Пайка с механической фиксацией (как сделано у вас) - один из трех наиболее надежных способов соединения.

У вас изоляция жил граничит с местом пайки, все в порядке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

30.03.2020 в 13:53:02

эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Николай краснодар
Николай краснодар
Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

30.03.2020 в 14:38:05

O525 написал: эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.

O525, переведите, пожалуйста.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

07.04.2020 в 11:06:22

Radio написал:

OtherNick написал: градусов 70-80 вблизи места пайки (рука не терпит)

70 градусов Цельсия - это длительно допустимая температура жилы кабеля, при которой он должен прослужить не менее 30 лет в режиме нон-стоп.

Кратковременно кабель может безболезненно нагреваться градусов до 120. Ну так, на часок-другой-третий, потом чуть остыть - и снова :)

Совсем кратковременно - на несколько секунд - и до 250 имеет право.

OtherNick написал: Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?

Нервничать можно абсолютно невозбранно, это держит нас в тонусе. :)

Radio, Вы какую-то жесткую "отсебятину" несете. Каждый кабель имеет свои ТУ или соответствие ГОСТ, где и описаны критические параметры для кабеля. Например ГОСТ 31996-2012.

0
R2LAC
R2LAC
Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 274

29.04.2020 в 13:37:22

Доброго всем. Все заработались ;) ,апну тему. Вопрос.Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно.. ТЭН 1700 Ватт,220 Вольт..ТЭН стоит в тепловой пушечке общей мощностью около 3,5 КВт(один ТЭН сгорел,пусть будет хоть две фазы) При разборке пушки отвалилась клемма под наконечник РП-М,думаю опрессовать ГМЛкой коротенькой толстостенной и куском провода типа ПУГВ. Вот стало любопытно-насколько это будет долговечно? Или лучше моножилой? Подошёл к сварщику-можно ли приварить клеммку,замахал руками-Куда с моими токами? А по утрам на работе пока холодно-надо чуть подогревать помещение. Спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2020 в 15:43:18

R2LAC написал: Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно..

Возьмите латунную колодочку с винтиками от "полиэтиленового клемника". Несколько раз такое применял, на годик точно хватит.

А вот гильзой обжимать сталь не стоит...

К стати: пластинку можно припаять твёрдым припоем.