Аватар пользователя
pro100*Игорь

Местный

Регистрация: 19.05.2018

Москва

Сообщений: 886

23.03.2020 в 17:30:48

#6806467

OtherNick написал:

OtherNick, спи спокойно, не стоит переживать и нервничать.

:)

0

"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.03.2020 в 03:40:48

#6809284

OtherNick, поддержу коллег.

Пайка с механической фиксацией (как сделано у вас) - один из трех наиболее надежных способов соединения.

У вас изоляция жил граничит с местом пайки, все в порядке.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
O525

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

30.03.2020 в 13:53:02

#6809439

эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


Аватар пользователя
Николай краснодар

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

30.03.2020 в 14:38:05

#6809460

O525 написал: эх нам бы американские методы с сертификацией и лицензирование. таких спецов бы сразу вымыло раз и навсегда. один раз сделал и аривидерчи бэби.

O525, переведите, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

07.04.2020 в 11:06:22

#6813205

Radio написал:

OtherNick написал: градусов 70-80 вблизи места пайки (рука не терпит)

70 градусов Цельсия - это длительно допустимая температура жилы кабеля, при которой он должен прослужить не менее 30 лет в режиме нон-стоп.

Кратковременно кабель может безболезненно нагреваться градусов до 120. Ну так, на часок-другой-третий, потом чуть остыть - и снова :)

Совсем кратковременно - на несколько секунд - и до 250 имеет право.

OtherNick написал: Продолжать спать спокойно или начинать нервничать?

Нервничать можно абсолютно невозбранно, это держит нас в тонусе. :)

Radio, Вы какую-то жесткую "отсебятину" несете. Каждый кабель имеет свои ТУ или соответствие ГОСТ, где и описаны критические параметры для кабеля. Например ГОСТ 31996-2012.

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

29.04.2020 в 13:37:22

#6825677

Доброго всем. Все заработались ;) ,апну тему. Вопрос.Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно.. ТЭН 1700 Ватт,220 Вольт..ТЭН стоит в тепловой пушечке общей мощностью около 3,5 КВт(один ТЭН сгорел,пусть будет хоть две фазы) При разборке пушки отвалилась клемма под наконечник РП-М,думаю опрессовать ГМЛкой коротенькой толстостенной и куском провода типа ПУГВ. Вот стало любопытно-насколько это будет долговечно? Или лучше моножилой? Подошёл к сварщику-можно ли приварить клеммку,замахал руками-Куда с моими токами? А по утрам на работе пока холодно-надо чуть подогревать помещение. Спасибо.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2020 в 15:43:18

#6825768

R2LAC написал: Имеется стальной вывод из ТЭНа,вывод этот около двух миллиметров диаметром и длинной сантиметр точно..

Возьмите латунную колодочку с винтиками от "полиэтиленового клемника". Несколько раз такое применял, на годик точно хватит.

А вот гильзой обжимать сталь не стоит...

К стати: пластинку можно припаять твёрдым припоем.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

29.04.2020 в 16:14:32

#6825797

ПPOPAБ написал: пластинку можно припаять твёрдым припоем.

Расплющить и приварить точечной сваркой.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.04.2020 в 19:48:36

#6825942

strider1978 написал: Расплющить и приварить точечной сваркой.

Фигня. Самый лучший метод - провод напрямую припаять, только кислоту потом хорошо вымыть после лужения вывода, ну, а провод залудить по православному - с канифолью, провод закрепить к выводу бандажом из жилы от витой пары, а потом хорошо пропаять, побольше канифоли и припоя, и прогревать хорошо, паяльником 100Вт.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.04.2020 в 20:07:38

#6825957

Vadim 161 написал: провод напрямую припаять

а каким припоем паять?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.04.2020 в 20:31:19

#6825973

Vadim 161 написал: потом хорошо пропаять, побольше канифоли и припоя, и прогревать хорошо, паяльником 100Вт.

не! только:

ПPOPAБ написал: пластинку можно припаять твёрдым припоем

а это портативная газовая горелочка

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.04.2020 в 20:31:27

#6825974

Обычным ПОС-61, который есть везде и вся

ZooZoo написал: не! только:

Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.04.2020 в 20:32:48

#6825975

ZooZoo написал: не! только:

Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

29.04.2020 в 21:32:43

#6826007

Vadim 161 написал: Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?

легко

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.04.2020 в 21:38:39

#6826012

Vadim 161 написал: Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?

в таких случаях не думать надо, а просто трясти пальму :) (это из анекдота). и чтобы пальма не упала.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

29.04.2020 в 22:18:34

#6826043

Попробовал,в качестве эксперимента,всё-таки придавить многопроволочную жилу к стальному выводу ТЭНа ГМЛкой-шестёркой.Попробовал оконцевать провод длинным НШВИ-не получилось его туда запихнуть,в общем поэкспериментирую-сколько такое соединение проживёт чисто для будущего опыта )) Всем спасибо за советы!! Паять ПОСами умею,хорошие флюсы по чермету есть но там всё-таки пусть и небольшая но температура. Когда-то,в молодости, я припаивал к ТЭНу домашней электроплиты провод ПОСом-после этого не жаловались,я делал знакомому и если бы пайка развалилась то он бы мне сказал. Вообще,набраться опыта в этом деле надо,по работе связан с тепловыми пушками мощностью 12...24 КВт,там контакты ТЭНов на резьбе-четвёрке и если резьба слетит при ремонтах то можно будет прессовать гильзами и смотреть как такие соединения будут себя вести,это лучше чем бегать по автомастерским-приварите,люди добрые,углекислоткой)).. Всем-доброго здоровья и удачи.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.04.2020 в 23:17:47

#6826059

R2LAC написал: можно будет прессовать гильзами и смотреть как такие соединения будут себя вести

Дерьмово. Проверено. Потому что разные коэффициенты температурного расширения.

Vadim 161 написал: Да ну, думаете там наберется 180 градусов ?

Как два пальца обасфальт... Воздушные ТЭНы греются до 700-800*С

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

30.04.2020 в 07:50:11

#6826171

R2LAC, точной температуры вы не знаете, что не жаловались еще ничего не значит. Там припой со временем станет рыхлый и рассыпется. И больше 180-ти там может быть запросто. Кстати, все выводы ТЭНов, что встречал, имели или контактной сваркой, или твердым припоем наконечник, ходя могли бы винтовой клеммник применить. Как-то паял корытца из листовой меди для всяких кулинарных изысков жены. Т.к. обычный припой со свинцом годится только врагам, применял пищевое олово, коим паяли подобные формы для шоколадок на конд. фабрике. Температура плавления олова 230, однако все швы в духовке при установленной температуре около 180 С постепенно потекли. А у вас будет больше, наверняка. Берите твердый припой, есть они разные, в т.ч. с серебром, берите газовую горелку, немного буры, потренируйтесь на подручных металлах, в т.ч. и гвоздь + медь, и будет вам нормальный контакт.

0
Аватар пользователя
Владимир91

Местный

Регистрация: 30.06.2019

Москва

Сообщений: 40

09.05.2020 в 20:56:07

#6831230

Добрый вечер господа!Начал менять проводку по квартире. Отказался от Wago в стене в распаечной коробке, в пользу скрутки паяной, по причине того чтобы сделать и забыть . Хотя изначально склонялся к ним в пользу скорости монтажа . В одном из форумов данного сайта , уже обсуждались споры между скрутками и Ваго . Но там последнее сообщение аж в 2012 году было , чего нибудь поменялось в мире электрики за последние 8 лет ? Wago все также не рекомендуется в коробках без доступа ?да и собственно на оценку хотел кинуть свои первые скрутки , пока еще не пропаянные .

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.05.2020 в 12:00:22

#6831475

Владимир91 написал: Wago все также не рекомендуется в коробках без доступа ?

так же . Вот это у вас слой шпаклёвки вокруг коробки :swoon

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Владимир91

Местный

Регистрация: 30.06.2019

Москва

Сообщений: 40

10.05.2020 в 14:22:34

#6831565

serj12, Да , толстоват (((Просто это межкомнатная стена , она гипс с цементом вроде. И когда делали емкость под коробку очень сильно сыпалась , где то даже куском отвалилась , пришлось восстанавливать (((Достойная скрутка ли ?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

10.05.2020 в 14:26:33

#6831567

Владимир91 написал: а и собственно на оценку хотел кинуть свои первые скрутки , пока еще не пропаянные .

Нормально. Пропаять, заизолировать, и забыть.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Владимир91

Местный

Регистрация: 30.06.2019

Москва

Сообщений: 40

10.05.2020 в 14:41:03

#6831575

Vadim 161, Спасибо )

0
Аватар пользователя
low3d

Местный

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

18.05.2020 в 12:43:38

#6835225

Добрый день. Какое самое оптимальное решение для соединения вводного кабеля 3x10 медь?

  1. ГМЛ 10 "встык" клещами КВТ-16У допустимо или лучше "внахлест", но тогда имеющиеся клещи не подойдут?
  2. Кабельная муфта с компаундом?
  3. Еще какой то вариант?

Заменить кабель на цельный не получится так как он в пустотах плит, а открытым способом в коробе в общем коридоре не совсем законно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.05.2020 в 12:49:31

#6835227

low3d, встык, гильзы гмл6

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.05.2020 в 00:19:50

#6835591

low3d,

КВТ-16У

Это что за зверь?

0
Аватар пользователя
low3d

Местный

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

19.05.2020 в 09:47:24

#6835679

Rumato написал: low3d,

КВТ-16У

Это что за зверь?

Rumato, КВТ ПК-16У.

0
Аватар пользователя
d01t

Местный

Регистрация: 26.05.2020

Москва

Сообщений: 1

26.05.2020 в 14:57:29

#6839239

Ребят, сможете подсказать. Делал ремонт в новостройке, протянули кабели до распаячных коробок, оголили сделали скрутки, паять не стали (сказали потом, когда сделают розетки, выключатели), ремонт затянулся, мастера пропали. теперь спустя почти год все скрутки почернели. Возможности зачистить и сделать нновую скрутку тоже нет. Подскажите, есть ли возможность убрать со скруток этот "черный окисел" какой-нибудь кислотой или еще чем то? я себе представляю только вариант с маленькой щеточкой на шуруповерт, потом пропаять, но в самом месте соединения скруток щеточкой не добраться, поэтому вопрос актуальный. Всем спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
low3d

Местный

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

12.06.2020 в 15:31:03

#6848295

Radio написал: low3d, встык, гильзы гмл6

Radio, а матрица 6 или 10 для гмл6?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.06.2020 в 16:31:06

#6848326

low3d, разумеется, 6. Откуда могла появиться мысль про 10? :confused:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу