Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.05.2010 в 15:32:47

2ленинградец Вот здесь почитайте http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=862033&postcount=2

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

10.05.2010 в 22:25:02

ПPOPAБ написал : Можно опрессовать пять жил по 16 квадрат в одном наконечнике на 95 квадрат и прикрутить к опрессованному концу 50 квадрат..

Я зделал именно так . ПРОРАБ - спасибо .

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

12.05.2010 в 13:02:30

Была обломана клемма-обжимка на двигатель после кнопки,то что от неё осталось согнул уголком,зачистил,облудил,вложил облуженный кончик провода и припаял.Перфоратор "Интерскол"на 800вт.Примерный ток мы знаем.Вопрос---будет ли служить данное соединение?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.05.2010 в 13:08:47

Orenburg1969 написал : Вопрос---будет ли служить данное соединение?

Да, долго и счастливо. Неоднократно паял концы в электроинструментах.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

12.05.2010 в 13:13:13

2ПPOPAБ Рахмат.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

13.05.2010 в 22:35:01

Подскажите, как лучьше соеденить на опоре провод А 50мм2 с кабелем АВВГ -сечение жилы 70мм2(какие нужны зажимы, их наименование) . Заранее всех ответивших благодарю.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.05.2010 в 23:01:35

Плашечные сжимы марки У-870, зажимы ЗОИ 25-95/25-95, сжим плашечный СИП производсва ПЭМИ. Я бы предпочел такие: ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ТИПА ПА

0
Vadim17
Vadim17
Новичок

Регистрация: 20.08.2006

Минск

Сообщений: 83

14.05.2010 в 02:03:40

лев написал : Цитата: Сообщение от ПPOPAБ Можно опрессовать пять жил по 16 квадрат в одном наконечнике на 95 квадрат и прикрутить к опрессованному концу 50 квадрат..

Я зделал именно так . ПРОРАБ - спасибо .

Согласен. Это один, из лучших вариантов. Но многожилка, многожилке-рознь. В идеале хотелось-бы знать марку провода (кабеля), условия эксплуатации, и вообще, для чего служит данное соединение?

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

14.05.2010 в 12:48:55

Vadim17 написал : Согласен.

приходит питающий кабель на "сборку" , а на ней запитывает пять АП-50

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

14.05.2010 в 12:50:50

ПPOPAБ написал : ТИПА ПА

ПА-2-2 подойдут?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.05.2010 в 16:49:22

лев Если нет возможности точно замерить диаметры, взял-бы ПА-2-2. на крайний случай алюминия тонко листового подложил бы. Если это точно А50 и круглая или секторная моножила АВВГ 4х70 - лучше ПА-1-1 ... Но в притирочку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу