04.09.2010 в 01:51:21
Renex написал : или они уже смазаны предварительно?
Да.
04.09.2010 в 16:32:02
Smily написал : 2BVЛента изоляционная, или попросту изолента. Берите ПВХ, качественную.
А нашими нормами разрешено? :)
04.09.2010 в 16:59:36
2BV А если так: > ГОСТ 16214-86 (2003). Лента поливинилхлоридная электроизоляционная. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридную электроизоляционную ленту с липким слоем, предназначенную для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 до +70 °С.
Стандарт устанавливает требования к ленте, изготовляемой для нужд народного хозяйства и экспорта. Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
23.09.2010 в 18:22:39
В 90 - 00 годы много работали с алюминием, а на опрессовку и изоляцию выдавались СИЗы. Всегда скручивали провода до надевания СИЗа, но сильно скрутку не протягивали. Если по какой-либо причине приходилось снимать СИЗ со скрутки, на проводах было четко видно, что СИЗ своей пружинкой за счет остроты гребня резьбы на проводах нарезает что-то подобное мелкой резьбе и за счет этого площадь контактов увеличивается и становится достаточной для токов в этом соединении. Вот когда попадались партии СИЗов с неострыми вершинами резьбы (брак?), тогда такой резьбы не нарезалось. Считал и считаю, что скрутку перед надеванием СИЗа необходимо скрутить, но не протягивать пассатижами полностью - будет плотнее контакт в скрутке и надежнее соединение. ИМХО
28.09.2010 в 15:43:49
Прошу помочь советом чем соеденить моножильный медный провод 2,5 с многожильным 2,5 медь из ВАГО? чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть? желатель с ответвлением, т.е заводим 3 провода - фаза, ноль и землю, а выводим 6, причем 3 из которых моножилные, а три другие многожильные на варочную поверхность.
28.09.2010 в 16:12:26
2pupckin Если под многожильным проводом понимается многопроволочная жила, то ваго 222.... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.09.2010 в 16:49:12
Ok сенк, а на вторую часть вопроса.....? ;)
28.09.2010 в 18:16:56
На это?
pupckin написал : чем соеденить медь на 6 кв. может клемные коробки какие есть?
Конечно есть, только в большинстве случаев многопроволочную жилу нужно опрессовать наконечником.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.09.2010 в 19:45:59
Ok Думаю опресуют на рынке, где провод возьму, а пример коробки клемной можете привесьти
28.09.2010 в 20:14:55
Смотрите, например, тут...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.09.2010 в 10:50:46
Спасибо. Еще вопрос можно? На плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
29.09.2010 в 10:56:13
pupckin написал : На плиту стоит автомат на 32 А УЗО 40. Если я поменяю автомат на 40, УЗО менять не придется?
Зачем,- выбивает? Не обязательно.
08.10.2010 в 18:44:59
Други,надо повесить светильник.У светильника 2 провода,медь,сечение где то 1мм.Сеть алюминий 2мм.Какие клеммы использовать?
08.10.2010 в 19:32:15
мишель написал : Какие клеммы использовать?
Из поста #151, этой темы.
10.10.2010 в 03:36:27
В 30 см от выключателя лопнул провод.Как теперь его ПРАВИЛЬНО нарастить чтобы заштукатурить?Вариант сделать скрутку,изолировать и заштукатуть допустим?Заменить полностью не получиться
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу